Парни развейте мои сомнения.Может зря я разволновался.
Соседке по даче какой -то "профи" сделал проводку.Позвола посмотреть.Дачка из дерева, стоит впритык ко мне.Проводка выполнена ПУГнП автоматы правда стоят АВВ.но номиналы блин - на ПУГнП 2*2.5(линия силовой розетки) АВ С 25.Свет 2*1.5 АВ С 10.Остальные розетки ПУГнП 2*2.5 АВ С 16.Соединения скрутка в РК

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

fish написал :
ПУГнП

запрещен к примению

fish написал :
ПУГнП 2*2.5(линия силовой розетки) АВ С 25.

должно быть 3х2.5 под С16

fish написал :
Свет 2*1.5 АВ С 10.

должно быть 3х1.5

fish написал :
Остальные розетки ПУГнП 2*2.5 АВ С 16.

аналогично, 3х2.5

fish написал :
Соединения скрутка в РК

это плохо.

А в это время соседка страхует свой замок на 10 000 000, включает все что можно и уезжает....

Регистрация: 09.02.2011 Житомир Сообщений: 295

По поводу ПУНП
> "Статистические данные показывают, что число пожаров, аварий на электростанциях и в электрических сетях энергосистем, аварий на подвижном составе транспорта, произошедших по вине кабельных изделий, составляют более 60 % от общего числа пожаров и аварий, произошедших от электротехнических изделий.
Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую является конструктивное исполнение с нарушениями требований стандартов, применение не соответствующих материалов, в том числе вторичного сырья.
Весьма опасным "образцом" таких кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов.
Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30 % ниже номинального (указанного на ярлыке) сечения, что при эксплуатации однозначно приводит к аварийным ситуациям.
Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки (не менее 0,3 мм) не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности.
Применение для изоляции полиэтилена (ПУНР, ТРБН и др.) не обеспечивает требуемой пожаробезопасности.
Вопрос о необходимости прекращения выпуска этой опасной продукции неоднократно обсуждался на совещаниях, в том числе членов Ассоциации "Электрокабель".
На общем собрании членов Ассоциации "Электрокабель", состоявшемся 14-16 марта 2007 г. (Протокол собрания № 47), принято окончательное решение об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 и прекращении выпуска и реализации указанных проводов.
В соответствии с поручением в Протоколе № 47 собрания членов Ассоциции "Электрокабель" ОАО "ВНИИКП" оформлено извещение К71.786-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с введением в действие с 01.06.2007 г.

Если не удастся застращать соседку - то хотя бы узо на линии, C25A поменять на C16A, скрутки пропаять. Еще глянуть на розетки, иногда при эконом варианте ставят такое Гэ что риск пожара от них не меньше.

На дачной проводке бывает высокое сопротивление петли фаза-ноль и бывает, что и С16А не срабатывают при КЗ. Я бы пригласил нормального электрика с прибором и померял. На основании этого возможно бы решение о автоматах характеристики B.
Кабель менять на ВВГ нг ls
УЗО - тоже не лишнее...

fish написал :
Может зря я разволновался.

Не зря....
Про остальное сказано выше....

Ребят спасибо за оперативные ответы.Надеюсь соседка по даче(моя сестра)прочтёт,то очём вы предупредили и даст мне команду Фасс.чтобы я того халтурщика взял за жопу.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

andrewkhv написал :
должно быть 3х2.5

andrewkhv написал :
должно быть 3х1.5

Вопрос куда третий провод подключать...

fish написал :
Соседке по даче электрик сваял проводку

fish написал :
Дачка из дерева

Alex___dr написал :
Вопрос куда третий провод подключать...

Я предполагаю к заземлению которое необходимо будет делать ,так -как предполагается использование электрокосилки большой мощности так и накопительного бойлера. Кстати Узо этот хлопец на розетки при двухпроводке поставил.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

fish написал :
Я предполагаю к заземлению которое необходимо будет делать

Представление имеете?

Alex___dr написал :
Представление имеете?

Очень даже имею.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

fish написал :
Очень даже имею.

Это хорошо...
А то первый пост навевал некоторые сомнения...

Alex___dr написал :
Это хорошо...
А то первый пост навевал некоторые сомнения...

Это я больше для сестры,чтобы она сон потеряла и главное - пожар не учинила.

fish написал :
Кстати Узо этот хлопец на розетки при двухпроводке поставил.

И правильно сделал.

BV написал :
И правильно сделал.

И я о том же.что не всё у этого умельца потеряно.В случае чего соседка будет третьим проводом.Правда номинал тока утечки я не увидел(очки забыл).Буду ещё разбираться.

BV написал :
На дачной проводке бывает высокое сопротивление петли фаза-ноль и бывает, что и С16А не срабатывают при КЗ. Я бы пригласил нормального электрика с прибором и померял. На основании этого возможно бы решение о автоматах характеристики B.

Категорически поддерживаю. Вам протоколы не нужны, просто реальные замеры.