наверное мой вопрос для вас покажется смешным, но все же.
в ванной имеется выключатель легранд с двумя выключалками с диодиками
первая выключалка каботает на общий свет. вторая на подсветку ламп 20 ватных, обогрев зеркала и + розетка
я не могу понять почему перестал включаться подсветка. Хотя розетка работает. заркало подогревается. лампочки вроде все вставлены
moryak написал :
в ванной имеется выключатель легранд с двумя выключалками с диодиками
Диодики, - это что означает?
А может и не диодики вовсе?
Не уверен, но могу предположить, что речь идет о световых индикаторах внутри сдвоенного выключателя. В каком режиме работают у вас индикаторы: индикация напряжения на нагрузке или наоборот, включил - индикатор погас?
ответить на все вопросы точно не смогу.
модель выключателя не знаю по скольку на нем ничего не написано.
Но могу приклепить фотографии.
что касается световых индикаторов, то они светятся не горит свет.
лампы стоят на 20 ватт
есть еще одна странность если выключить питание на розетку рядом с лампами, то индикатор светится меньше в выключенном режиме
Световые индикаторы Леграна съемные, думаю, что их не сложно вынуть не разбирая выключателя.
Потробуйте переставить местами, станет понятно кто виноват: индикатор или цепь за выключателем.
Световые индикаторы Леграна съемные, думаю, что их не сложно вынуть не разбирая выключателя.
Потробуйте переставить местами, станет понятно кто виноват: индикатор или цепь за выключателем.
менял их местами, да что толку. все так же без изменений.
на выключателях есть признаки горелости. вот я и хотел разобрать выключатель. только не пойму как. не хочется ломать выключатель.
Если лампы подсветки зеркала на 12в то может выйти из строя трансформатор понижающий(обычно сейчас электронный) сами лампы подсветки сфотографируйте и выложите. Желательно так чтоб можно было лампы увидеть а не сам светильник.
Проще как и советовалось выше пригласить электрика и пусть он ломает голову. Попытки помочь на расстоянии при невнятной обрисовке проблемы никак не поспособствуют ее решению
moryak, - заглянуть в внутрь полочки попробуйте, при помощи зеркальца и фонарика. И найти там небольшую коробочку трансформатора. Скорее всего причина в выходе её электронной начинки из строя.
скорее всего есть пластиковая коробочка, в которой расположен трансформатор.
Еще проверьте качество контактов по всему маршруту от трансформатора до ламп, от выключателя на полочке до трансформатора.
Выключайте напряжение на время работ - после трансформатора (12в) опасное напряжение 220 сохраняется. Не спрашивайте почему
скорее всего есть пластиковая коробочка, в которой расположен трансформатор.
Еще проверьте качество контактов по всему маршруту от трансформатора до ламп, от выключателя на полочке до трансформатора.
Выключайте напряжение на время работ - после трансформатора (12в) опасное напряжение 220 сохраняется. Не спрашивайте почему