Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3092987

Имеем одноклавишный выключатель, 3 конца на потолке, один из них загнут и замотан(далее его не рассматриваем),к 2-ум другим подключена лампочка ильича.
Концы на потолке проверяем отверткой с индикатором фазы(выключатель включен) имеем: фаза,ноль. Далее ВЫКЛЮЧАЕМ выключатель: имеем фаза,фаза!!! (лампочка не горит),проверяю рукой-ничего не ощущается.
На свой страх и риск подключаю люстру (6 галогенок, 220В,без трансформаторов!).Все работает.НО когда выключатель ВЫКЛЮЧЕН люстра начинает гудеть и вибрировать(негромко как трансформатор,но напрягает).Включение люстры не помогает, а вот если дотронуться до нее пальцем,то гул с вибрациями пропадает на пару часов.

Гул проявляется при выключенном выключателе!!!

Что делать, как лечить?

фото и марку люстры можно? Выключатель с подсветкой?

Переделка зарядных устройств и не только

Kano! написал :
Концы на потолке проверяем отверткой с индикатором фазы(выключатель включен) имеем: фаза,ноль. Далее ВЫКЛЮЧАЕМ выключатель: имеем фаза,фаза!!! (лампочка не горит),проверяю рукой-ничего не ощущается.

это все нормально, у вас просто наводка от фазного провода, индикатор не самый точный прибор

Переделка зарядных устройств и не только

Kano! написал :
На свой страх и риск подключаю люстру

У вас выключатель отключает от люстры ноль - "N"
Фаза остается подключенной.
Вам повезло, что табурет обладал изолирующими свойствами.
По гудению - это колдовство какое-то.
Если люстра металлическая и повешена на металл крюк или при креплении шурупы коснулись арматуры в плите перекрытия - попробуйте проверить отсутствие короткого с проводки внутри люстры на ее корпус.

Насяльника написал :
У вас выключатель отключает от люстры ноль - "N"
Фаза остается подключенной.
Вам повезло, что табурет обладал изолирующими свойствами.

он трогал провод который через выключатель

Насяльника написал :
Если люстра металлическая и повешена на металл крюк

поэтому и надо фото, где то шьет

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
поэтому и надо фото, где то шьет

Согласен Любопытно.
ФОТо пожалста....

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Anat78 написал :
это все нормально, у вас просто наводка от фазного провода, индикатор не самый точный прибор

Не совсем нормально. Выключатель похоже нулевой провод рвет, а не фазный...

SVKan согласен не все, но ТС пока до этого не дошел, надо починить пока люстру, а потом уже с выключателем разберемся если ТС захочет.

Переделка зарядных устройств и не только

марку не подскажу.
Как точно продиагностировать какой провод рвет выключатель?
При включенном и снятом выключателе, отвертка показывает фазу на подходящих к нему проводах.

P.S. в другой комнате все ок.

подключите лампу вместо люстры и индикатором проверьте что на каких проводах и на выключателе, выключатель с подсветкой?

Переделка зарядных устройств и не только

Kano! написал :
Концы на потолке проверяем отверткой с индикатором фазы(выключатель включен) имеем: фаза,ноль. Далее ВЫКЛЮЧАЕМ выключатель: имеем фаза,фаза!!! (лампочка не горит),проверяю рукой-ничего не ощущается.

Выключатель без подсветки.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Anat78 написал :
это все нормально,

не нормально, ибо

Насяльника написал :
У вас выключатель отключает от люстры ноль - "N"
Фаза остается подключенной.

далее - как-то так:

Насяльника написал :
По гудению - это колдовство какое-то.
Если люстра металлическая и повешена на металл крюк или при креплении шурупы коснулись арматуры в плите перекрытия - попробуйте проверить отсутствие короткого с проводки внутри люстры на ее корпус.

Вероятно имеем непосредственный контакт токоведущих цепей люстры с заземлённой арматурой перекрытия.

Kano! написал :
Как точно продиагностировать какой провод рвет выключатель?

омметром между точками:

  • подключение люстры
  • выход с автомата в квартирном щитке.
  • нулевая клемма в щитке
    Измерять, естественно, отключив этот автомат и убедившись, что напряжения нет.
    Можно не омметром, а автомобильным аккумулятором и лампочкой 12 В - так надёжнее.

Alexiy написал :
Вероятно имеем непосредственный контакт токоведущих цепей люстры с заземлённой арматурой перекрытия.

если бы был хороший контакт то давно автомат вырубило

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Anat78 значит имеем посредственный контакт...

Alexiy написал :
посредственный контакт...

посредственный достаточно быстро перерастает в хороший.

Переделка зарядных устройств и не только

Kano! написал :
проверяю рукой-ничего не ощущается

Такие эксперименты лучше не делать, позвать электрика....

Снял люстру и увидел, что фаза только на одном проводе.И действительно выключатель обрубает НОЛЬ. А ранее фаза диагностировалась на обоих проводах из-за подключенной лампочки.

померил мультиметром между фазой и крепежом люстры = 3 В , между старым крючком и фазой = 5В

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Kano! написал :
померил мультиметром между фазой и крепежом люстры = 3 В , между старым крючком и фазой = 5В

Фазу с рабочим нулём не перепутали при измерениях?

Kano! написал :
Снял люстру и увидел, что фаза только на одном проводе.И действительно выключатель обрубает НОЛЬ. А ранее фаза диагностировалась на обоих проводах из-за подключенной лампочки.

Сам неоднократно видел такое же, поэтому как только вижу "раздвоение фазы" - ищи обрыв нуля