#3106960

Подскажите, пожалуйста - в частном доме группа розеток подклюяена через дифавтомат. Время от времени он срабатывает. Нагрузка - газовый котел через стабилизатор, зарядка для шуруповерта. Отключил все нагрузки - сработка повторяется. Может сработать через 5 минут, может через 2 часа. Подключил стабилизатор с цифровым индикатором напряжения - напряжение 230-25- вольт. Может ли при превышении напряжения срабатывать дифавтомат?

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 358

vik32 написал :
Подключил стабилизатор с цифровым индикатором напряжения - напряжение 230-25- вольт. Может ли при превышении напряжения срабатывать дифавтомат?

У IEK как минимум есть дифы которые и на перенапряжение реагируют.

MycopOk написал :
У IEK как минимум есть дифы которые и на перенапряжение реагируют.

Даже без нагрузки?

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 358

vik32 написал :
Даже без нагрузки?

Скорее всего. Сам не использовал, просто в каталоге попадались.

vik32 написал :
Может ли при превышении напряжения срабатывать дифавтомат?

есть серии дифов которые электронные, они имеют защиту от повышенного напряжения, марку подскажите какой у вас, проверим, может быть и утечка у вас если это УЗО не оборудовано данной системой

Переделка зарядных устройств и не только

Дифавтомат на фото. Самое интересное, что осенью и зимой, когда в сети напряжение было ниже 220 ( порой до 145 в) проблем не было. ПРоблемы появились когда напряжение стало 230-250 в

на нем же написано напряжение срабатывания 270 вольт, вот тема про него
так что защищает вас

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

vik32 написал :
Дифавтомат на фото. Самое интересное, что осенью и зимой, когда в сети напряжение было ниже 220 ( порой до 145 в) проблем не было.

Вам прямо на морде написано, что 270В должен держать...

Смотреть надо. При повышении напряжения увеличивается ток на потребителях (и токи утечки тоже). Может срабатывать по превышению тока или по утечке.
Если же виноват сам автомат, то выкиньте его на помойку... подобная китайщина может работать как бог ей на душу положит...

Как бы проверить утечку? И с нагрузкой и без нагрузки выбивал. Но неделю назад позвонил электрикам, пожаловался. По зиме на трансформаторе повышали напряжение, т.к. было до 146 в., а сейчас потребление упало, напряжение повысилось. Пообещали переключить назад. Сделали в течение дня. Трое суток и под нагрузкой (до 2 кв.) и без нагрузки - полет нормальный - не выбивает.
Кстати, по морде одно, а по теххарактеристике на сайте - другое.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

vik32 написал :
Кстати, по морде одно, а по теххарактеристике на сайте - другое.

Ну не шмогла 4,5кА. На сайте на снимке 4500 написано...

vik32 написал :
Кстати, по морде одно, а по теххарактеристике на сайте - другое.

разброс у китайцев большой

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 358

vik32 написал :
Кстати, по морде одно, а по теххарактеристике на сайте - другое.

Они в двух исполнениях есть, на сайте только один вариант вижу.
Возможно они отличаются не только внешне, но и характеристиками

Замени на АВВ и не мучай себе голову.

Так все-таки как проверить утечку? Отключу нагрузку на клеммах, если сработка - виноват дифф. А если нет - утечка. Как ее определить и найти где?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

vik32 написал :
Так все-таки как проверить утечку? Отключу нагрузку на клеммах, если сработка - виноват дифф. А если нет - утечка. Как ее определить и найти где?

Клещами попробовать...
Обхватываешь нулевой и фазный провода сразу. Если утечки нет, то должен быть ноль. Если есть, то покажет величину утечки...

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

vik32 написал :
Отключу нагрузку на клеммах, если сработка - виноват дифф. А если нет - утечка. Как ее определить и найти где?

Отключите нагрузку - поднимется напряжение, дифф сработает по уровню. Подключите нагрузку до диффа и тогда ищите утечку ИМХО.

SVKan написал :
Обхватываешь нулевой и фазный провода сразу

Что это означает, если мегомметром работать?

vik32 написал :
Что это означает,

будет измеряться разница между токами в фазном и нулевом проводе, при наличии утечки будет показывать ток утечки, но не каждые клещи такие чувствительные

vik32 написал :
если мегомметром работать?

можно просто мегомметром замерить сопротивление изоляции
1) между фазным и землей
2) между нулевым и землей
3) между фазой и нулем

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

vik32 написал :
Что это означает, если мегомметром работать?

Если мегаоометром, то ничего. Я про токовые клещи говорил.
Мегаоометром Вы можете только замерить сопротивление изоляции и определить наличие утечек (в том числе потенциальных). Величину утечки на работающем оборудовании Вы им не определите.

Если нагрузки отключены на линии утечку можно проверить и миллиамперметром (тестером)....

BV написал :
Если нагрузки отключены на линии утечку можно проверить и миллиамперметром (тестером)....

Ну.. и как это сделать? Вам хорошо, грамотным, а нам, крестьянам как быть

SVKan написал :
Если мегаоометром, то ничего. Я про токовые клещи говорил.
Мегаоометром Вы можете только замерить сопротивление изоляции и определить наличие утечек (в том числе потенциальных). Величину утечки на работающем оборудовании Вы им не определите.

Что такое токовые клещи? Я ни разу не грамотный. Мультиметр, тестер знаю, не более. Ну и как ими замерить?

vik32 написал :
Что такое токовые клещи?

vik32 написал :
Что такое токовые клещи?

от 300 рублей