Планирую проложить трассу кабелем ВВГнг 3х6 от электрощитовой (ЭЩ) в отдельное помещение, находящихся на одном этаже здания. Общая длина трассы с учетом выполнения вводов в помещения - 40 м.
В ЭЩ устанавливается щит учета (ЩУ) со счетчиком и вводным автоматом (АВ). В помещении - пластиковый щит типа ЩРН, в нем - вводной АВ, автоматы потребителей (розеточн. сеть, санузел, сеть освещения и Резерв).
Вопросы:
какой тип автомата (1P+N или 2Р) поставить перед счетчиком и после счетчика на мою линию
какой тип автомата поставить на вводе в моем ЩРН
принципиально ли защищать линию с обоих сторон автоматами, с эксплуатационной т. зр и удобства
достаточно ли сечения кабеля, есть замечания отдельных товарищей по увеличению до 10 кв.мм. (Чем обусловлено данное предложения правда непонятно)
Выделенная мощность - 10 кВт.
Помещение планируется под офис.
Мое решение.
В ЭЩ устанавливаются и подключаются:
ЩУ под счетчик (КТ1, 1Т, 1ф, 5-60А) и вводной АВ. ЩУ закрываемый на ключ, с окошком для снятия показаний. Счетчик пломбируется.
вводной АВ на входе счетчика типа 1P+N (50А, х-ка С, 6 кА). Вводной АВ (в пластиковом боксе) также пломбируется
на выходе счетчика выключатель-разъединитель (думаю такой подойдет ) для отключения кабельной линии на случай необходимости проведения на ней работ
В ЩРН устанавливаются и подключаются:
вводной АВ типа 1P+N (40А, х-ка С или В, 6 кА).
УЗО (тип А, 16А, 30мА, от 4,5кА) +защитный АВ 1Р (10А, х-ка В, 4,5 кА) на санузел (освещение и две розетки)
УЗО (тип А, 25А, 30мА, от 4,5кА) +защитный АВ 1Р (16А, х-ка В, 4,5 кА) на розеточн. сеть
АВ типа 1P+N (10А, х-ка В, от 4,5 кА) на сеть освещения
резеврный АВ 1Р (10А, х-ка В, 4,5 кА)
шины N и PE на изоляторах
Набивка ЩРН предварительная на переходной этап. В дальнейшем возможно появятся такие потребители (нагрузки) как: накопительный водонагреватель в санузле, простейшие системы вентиляции в санузле и основном помещении, тепловая пушка до 5 кВт, освещение на улице.
О чем конкретно речь? Я вижу так: смысла ставить нет, избыточность ни к чему. Достаточно вводного АВ в моем ЩРН, про выключатель-разъединитель уже упоминал идею.
Хм..обосновать "притирочку" можете? Я честно говоря пользовался всегда табличкой из ПУЭ и не заморачивался (табл.1.3.4). Сейчас скачал полный текст ПУЭ почитал и немного удивился "асортиментом" двусмысленных (может только для меня:confused терминов и таблиц по выбору проводов и кабелей. Да, что характерно, отдельно - проводов и кабелей, и таблицы к ним как я понял разные используются.
В моем случае, если я все правильно понял нужно смотреть табл.1.3.6. Из нее как раз и следует ближайшее сечение по току 10 кв.мм, с учетом того что прокладывается 3-х жильный кабель открытым способом.
Подтвердите или опровергните выводы.