Приготовился тянуть ВВГ и заметил, что от рынка до монтажа он оказался весьма перекручен, см. фото.
Вопрос - выпрямлять или лишний раз не травмировать провода?
Tos написал :
Приготовился тянуть ВВГ и заметил, что от рынка до монтажа он оказался весьма перекручен, см. фото.
Вопрос - выпрямлять или лишний раз не травмировать провода?
Выпрямить. В будущем аккуратно разматывать, а не скидывать витки с катушки. Покупать в местах, где отматывают на станке.
Tos написал :
На тросе, воздушка, через стяжки (не затягивая до конца)
А кабель этот не предназначен для открытой прокладки, это ничего? Под воздействием УФ излучения изоляция кабеля деградирует, осыпется, ну а далее - как повезёт.
web-rr написал :
А кабель этот не предназначен для открытой прокладки, это ничего? Под воздействием УФ излучения изоляция кабеля деградирует, осыпется, ну а далее - как повезёт.
А какой предназначен? ВВГ всегда юзали для этого. Раз в лет 5 замена. Не тянуть же до сарая СИП.
Марсик написал :
Выпрямить. Еще почему-то хочется посоветовать упрятать кабель в ПНД-гофротрубу (в помещение трубу не вводить!).
web-rr написал :
Кто использовал? Явки, фамилии, пароли, на основании каких разрешительных документов?
Почему бы и не СИП?
Почему бы и не бронированный кабель в земле?
Вариант, но сложный и дорогой для целей использования)