Добрый день!
Дайте пожалуйста совет!
Дом серии II-49, 9ти этажная панель на 10 подъездов, газовая плита, алюминиевая проводка в квартире.
В связи с ремонтом делаю дополнительный ввод от квартирного щита. Старая проводка на освещение и розетки (и соответственно автоматы) - остаётся.
Фото щита (после модернизации оборудования в доме) и предполагаемую схему работ прилагаю.
Автомат посредине - отключает стояк. У меня первый (второй) этаж.
Подо мной магазины.
Вопросы:
Какое сечение кабеля использовать от квартирного щита до щитка с АВ и УЗО (будет в квартире)?
Какой номинал автомата (двуполюсной) ставить на доп. ввод?
(Понятно, что одновременно всё работать не будет).
Замечания по схеме - приветствуются!
Больше серьёзной нагрузки в квартире нет (ну, ноутбук, муз. центр).
Спасибо!
PS.
Розетка 1 - накопит. водонагреватель используется неделю в году.
Розетка 2 - "разное" - периодически включить что либо -
эл. мясорубку, миксер, зарядить телефон и т.д.
FotonBox, спасибо!
В принципе 3х6 я так и планировал. ВВГнг круглый.
По поводу связки УЗО+АВ - это да, надо подумать.
По поводу 32А как на квартиру - понял.
В общем щите УЗО имелось ввиду на "старую" проводку, которую я оставляю?
Про реле напряжение УЗМ-51М изучу вопрос. Не знаю. Не электрик я .
Про китай понял .
Спасибо!
PS.
Каким образм из этого щита можно вытащить больше 32 ампер?
Дом не ТСЖ.
VadimSU написал :
В общем щите УЗО имелось ввиду на "старую" проводку, которую я оставляю?
А слона-то я и не приметил.
Тогда так, в общем щите:
Вводной АВ 32А - РН УЗМ 51М, УЗО 40А 100(300) мА тип А, "противопожарная" функция, далее:
Провод на АВ 25\32А (можно и так и так), УЗО 40А 30мА тип А - люминь, розетки и освещение (3 АВ B 16A).
Новый ввод в квартиру. Вам реально хватит 2-3 УЗО (63 или 40 А, 30 мА, тип А) в нем, автоматы берите P+N, а лучше двухполюсные - легче искать утечку на нулевом проводе.
Автоматы на старую проводку типа B, на новую можно и С.