Всем доброго времени суток...
Суть вопроса в следующем. Квартира в новостройке, была нанята бригада, плохих (не хочу ругаться) мастеров, как выяснилось позже.
Эти умельцы смонтировали розетки для подключения холодильника, пмм и духового шкафа рядом с кабелем, предназначенным для подключения варочной поверхности, который подведен через автомат 40А, оставили 2 провода, которые предложили запитать при клеммном подключении варочной поверхности.
В розетках, которые по 2 или 3 штуки рядом земля не запараллеленна. (говорят что достаточно в одной, к которой подходит провод)
На форуме много перечитал, но, поскольку, каждый случай индивидуален решил спросить конкретно про себя.
Тянуть новую линию на розетки к быт. приборам, уже нет возможности, хотя понимаю, что это САМЫЙ правильный вариант.
Автоматы ИЕК поменял на АВВ. (это для сведения, на всякий случай)
Склоняюсь к ответвлению через доп автомат. Можно ли так? и как это воплотить?
Прошу отнестись с пониманием, ибо в электрике я не понимаю.
сечение кабеля 4 кв. мм., на кухню проложено 1 кабель на варку, 1 кабель на розетки под мелкую бытовую технику, 1 свет.
Про землю... к первой из 3-х расположенных в ряд розеток подходит кабель 3*2,5, в ней подключены и фаза и ноль и земля, а в последующих двух запараллелены только фаза и ноль.
если я все правильно понимаю, то при подключении варочной поверхности, получится следующее... с одной стороны клемм, провода фаза, ноль, земля, а с другой стороны провода на варочную пов-ть и в этих же клеммах провода от кабеля 3*2,5 на розетки для пмм холодильника и духовку? автомат с16 не нужен?
а ничего страшного не будет в том что в клеммнике, в месте выхода будут монтированы провода разного сечения?
"Земляной" провод коммутировать нельзя, для него должна быть шинка (желтый прямоугольник на рисунке). Автомат - ABB S202, С16. позволяет зажимать провода разного сечения. На плиту провод зажимается с той же стороны, что и приходящий кабель. На розетки тоже земля идет от шинки, не показано на рисунке.
andrewkhv написал : psb, Уже сто раз говорено-переговорено:
"Земляной" провод коммутировать нельзя, для него должна быть шинка (желтый прямоугольник на рисунке). Автомат - ABB S202, С16. позволяет зажимать провода разного сечения. На плиту провод зажимается с той же стороны, что и приходящий кабель. На розетки тоже земля идет от шинки, не показано на рисунке.
На рисунке приведенном Вами, зеленый это земля? синий фаза а черный ноль?
а почему плита проходит через 16А автомат, он ее не потянет же?
я все понял, сегодня сделаю фото, и выложу!!!
Марсик, выходит что землю они в принципе не заводили
так, значит, отцентруюсь в слух,
приходящий кабель и кабель на плиту я зажимаю с одной стороны клеммы, с другой стороны клеммы я выхожу на розетки кабелем 3*2,5... далее веду фазу в автомат (или нужно и фазу и ноль через автомат)... при этом земля от клеммника идет к шинке и там уже расходится к каждой розетки по отдельности?
Прошу очередной раз извинить меня за безграммотность в данном вопросе!
во всех розетках землю нужно пускать через шину?
я сейчас спрашиваю про розетки в комнате ?
меня в приведенной схеме смущает то, что приходящий кабель снизу а плита справа, фаза и ноль идут снизу на право через автомат... а вы говорите что приходящий кабель и кабель на плиту я зажимаю с одной стороны клеммы
Установите бокс, установите сколько вам нужноАВ, АВ32 АВ 16А и так далее, приходящую 6мм2 подключаете на верх.клеммы АВ, на отходящие клемы АВ подключаете нагрузку.к АВ 32 А подключаете плиту,с АВ16А подключаете розетки, которые вам нужны,Н и РЕ подключаете на шинки, установленны в боксе.
psb написал :
во всех розетках землю нужно пускать через шину?
я сейчас спрашиваю про розетки в комнате ?
1.РЕ подключаете, на механиз первой розетки,от этого контакта на другой механизм розетки и так далее.
2.Или в подразетнике устанавливаете Ваго,и от него уже жилы РЕ на механизмы розеток.
Можно и не устанавливать,тогда дайте еще совет человеку,чтоб у него больше не было вопросов,как грамотно, ему в клемме АВ зажать 6мм2 жилу монолит и многопроволочную жилу.
andrewkhv написал :
шлейфовать РЕ нельзя. так что только второй вариант - ваго, например, 222 серии на 3 провода
дружба написал :
как грамотно, ему в клемме АВ зажать 6мм2 жилу монолит и многопроволочную жилу.
многопроволочную оконцевать наконечником ншви. клеммы абб-шных автоматов S200 позволяют подключать провода разных сечений, поэтому я такой автомат и изобразил!
andrewkhv написал :
многопроволочную оконцевать наконечником ншви. клеммы абб-шных автоматов S200 позволяют подключать провода разных сечений, поэтому я такой автомат и изобразил!
Грамотно. Осталось только Т.С. последовать вашим советам!
все сделал согласно вашим советам, подключение варочной панели и розеток произвел по схеме andrewkhv, землю монтировал через шину, в магазине она фигурировала как шина для ноля, это вообще имеет значение?
в процессе монтажа столкнулся с очередными неприятностями
горе-электрик орудовавший на моей кухне, в процессе переноса розеток с 1 метра до 10 см от пола, увеличивал длину кабеля
вопрос... вероятность того что он просто их скрутил между собой при условии 6 мм2 сечения кабеля есть? или он все же подключал через клеммы прикрученные еще строителями? кстати клеммы были белого цвета, я хорошо это помню.... мне кажется они не самый лучший вариант...
проверить не представляется возможным, все это в стене за кухонным гарнитуром
провод которым он "удлинял" имеет не стандартную цветовую оплетку, белый черный коричневый. Пробником я установил, что белый фаза, а вот кто из них ноль и земля??? я черный провод подключил к шине земли.
вчера, решив проверить результат моих работ, я включил ав 40а, что в щитке квартиры, проверил наличие фазы, на варочной панели, включил ав 16а на розетки, подключил к этим розеткам прибор, он заработал... но, насколько я правильно понял, почитав форум, и при перепутанной земле и ноля, розетки будут работать?
в таком случае как быть?
я тоже так думал всегда, а нет, строители порой при заливке стен кабель каналы кладут на 1 м расстоянии от пола...
надставили кабелем 3*6 мм2, произодителя не знаю???... его кстати на фото видно)
то, что моножила - это гуд. а все остальное - плохо! полиэтиленовый клеммник - ненадежен, требует периодической протяжки, замуровывать его никак нельзя