Собственно, назрела необходимость реконструкции проводки деревенского дома.
На замену этому
[
]()
[
]()
после форумокурения было сделано это
[
]()
И установлено
[
]()
Приветствую конструктивную критику.
Насчет подведенных соплей - не критикуйте, заменю в следующие выходные на новые линии. Клубок этот распутывать не стал сегодня, чтоб без света сразу не остаться, оконцевал только.
A.Podlesny написал :
Приветствую конструктивную критику.
Как-то режет глаз наличие двух УЗО и однополюсные автоматы под одной гребёнкой. Я что-то не разглядел?
А перед счётчиком я стараюсь ставить курский автомат ВМ63 или рубильник ВМ63Р - есть возможность опечатывания клемм и помогает избежать головную боль при опечатывании счётчика.
avmal написал :
Как-то режет глаз наличие двух УЗО и однополюсные автоматы под одной гребёнкой
Две гребенки в одном изоляторе. Два УЗО на группы 6+5 АВ
avmal написал :
А перед счётчиком я стараюсь ставить курский автомат ВМ63 или рубильник ВМ63Р - есть возможность опечатывания клемм и помогает избежать головную боль при опечатывании счётчика.
Согласен, но у нас берут по показаниям счетчика на вводном трансформаторе 6-0,4, со всей деревни. Поэтому - пофиг.
avmal написал :
наличие двух УЗО и однополюсные автоматы под одной гребёнкой. Я что-то не разглядел?
я тоже в шоке.
avmal написал :
А перед счётчиком я стараюсь ставить курский автомат ВМ63 или рубильник ВМ63Р - есть возможность опечатывания клемм и помогает избежать головную боль при опечатывании счётчика.
Если опечатывающий электрик не совсем полный пофигист, то прикопается так, что придётся переделывать. Как вводной автомат опечатывать собираетесь? Или не собираетесь?
К сожалению не удалось рассмотреть покрупнее - попадаю на какую-то порнографию по адресу радикал.ру
Вся деревня уличена в воровстве? Это я насчёт счётчика, а точнее его имитации.
На моей родине, в городе Красный Кут - движется к тому. Уже на очень многих домах учётный узел в герметичном боксе на фасаде - прямо на тротуар коробка смотрит. Причём видимо делают так принудительно, видимо всем тем кто был уличён в махинациях.
Давайте не будем делать поспешных выводов. Вы же не знаете о наших правоотношениях в товариществе. Отдельный автомат - на уличную осветительную линию, за которую платит кооператив с наших общих членских взносов. Разницу между общим счетчиком на подстанции и суммой со счетчиков владельцев оплачивают все поровну (освещение, насосная станция и т.д.).
А вообще -
A.Podlesny написал :
Приветствую конструктивную критику.
web-rr написал :
Вы писали деревня. А выясняется дачный кооператив.
Была деревня, потом ее не стало((( Место отошло под дачи, 30 участков. Организовали юрлицо - садовое товарищество.
Называю деревенским домиком, в принципе в данном случае без разницы, я щиток покритиковать просил
web-rr написал :
Это я насчёт счётчика, а точнее его имитации.
Никакой имитации. Все под счетчиком, кроме одной линии уличного освещения. А чтоб кто-то озаботился и прошел опломбировал... С "пеленок" летом там живу, когда еще настоящая деревня была, такого не помню. Энергосбыту - пофиг, они на КТП (своя у нас, 6-0,4) показания снимают и все, берут сразу с юрлица. Счетчики нам по идее и не нужны, но есть те, которые живут постоянно там, круглый год.
Ввод со столба с другой стороны дома. Там стоит щиток с АВ С50 и УЗО 40А 100 мА (такое было, пусть стоит пока). От него (в пустоте между наружной и внутренней стенами) как раз и идет 2х6 мм2 на этот ГРЩ, так сказать. "Земля" "ТТ" в процессе устройства.
A.Podlesny написал :
Отдельный автомат - на уличную осветительную линию, за которую платит кооператив с наших общих членских взносов.
Так понял, что через АВ в Вашем щите осуществляется уличное освещение всего кооператива? Или каждый дополнительно осуществляет освещение конкретной территории – тогда не понятно?
A.Podlesny написал :
Никакой имитации. Все под счетчиком, кроме одной линии уличного освещения.
Хорошо, а если он сработает в Ваше отсутствие? И почему нельзя организовать по-другому?
A.Podlesny написал :
Счетчики нам по идее и не нужны, но есть те, которые живут постоянно там, круглый год.
Интересный подход. За неделю можно столько нажечь!
Bladiclab написал :
Хорошо, а если он сработает в Ваше отсутствие? И почему нельзя организовать по-другому?
Когда в моем доме никого нет - света вдоль моей линии не будет. А весна-лето всегда кто-то есть, если нет - по барабану, как с правлением решили, так и сделали. По другому организовать нельзя, потому что не надо. Вам это важно?
У меня была просьба - внести конструктивные замечания по комплектации и монтажу щита. Нет, значит - нет. Разберусь я и со счетчиками, и с оплатой, и как улицу осветить.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.