Здравствуйте!

Я составил условную схему разводки в квартирном щитке. Пожалуйста, покритикуйте или дайте советы.

Щиток будет в трехкомнатной квартире в новостройке. Условная схема проводки —

Спасибо!

P.S. 2 кабеля 10 кв. мм уже проложены в квартиру (это изменить нельзя).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

aermakov написал :
Я составил схему разводки в квартирном щитке.

Это не схема разводки в щите. Где рабочий ноль? Где защитный ноль? Неужели в освещении не будет ни одного бра - все потолочные труднодоступные? Где освещение санузла? Какие сечения групповых кабелей? Какие розетки хотите использовать для ПММ и духового шкафа? ...

Спасибо за ответ!

avmal написал :
Это не схема разводки в щите. Где рабочий ноль? Где защитный ноль?

Это условная схема для разделения кабелей по линиям и выбора номиналов автоматов. Мы не электрики по профессии, поэтому не судите строго.

Неужели в освещении не будет ни одного бра - все потолочные труднодоступные? Где освещение санузла?

Бра не планируем использовать.
Думали поставить 1 автомат на всё освещение в квартире. Это ошибочно?

Какие сечения групповых кабелей?

В квартиру заходят 2 кабеля 10 кв. мм, далее на кухню идут 2 силовые линии 6 кв. мм, остальные 2,5 кв. мм.

Какие розетки хотите использовать для ПММ и духового шкафа?

С этим вопросом пока не разбирались.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

aermakov написал :
С этим вопросом пока не разбирались.

С этого надо начинать любой проект.

aermakov написал :
Думали поставить 1 автомат на всё освещение в квартире.

В этом случае УЗО не более 30мА в обязательном порядке.

aermakov написал :
на кухню идут 2 силовые линии 6 кв. мм

Две варочные панели?

aermakov написал :
Мы не электрики по профессии

Сантехнику тоже сами будете проектировать и разводить?

avmal написал :
С этого надо начинать любой проект. В этом случае УЗО не более 30мА в обязательном порядке.

Ясно. Спасибо.

Две варочные панели?

Нет. 1-я линия: посудомойка и духовка, 2-я линия: варочная поверхность, т.к. она одна много потребляет.

Сантехнику тоже сами будете проектировать и разводить?

Нет, не сами.

Правильно ли мы выбрали номиналы УЗО и автоматов?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

aermakov написал :
1-я линия: посудомойка и духовка

Значит уже решили с розетками для них?

avmal Нет, сделаем это позже. Или вы можете посоветовать правильные розетки?
Пожалуйста, оцените, правильно ли мы выбрали номиналы автоматов.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Неправильно. пмм и духовка - это электроприборы до 3.5кВт и как правило оснащены стандартной вилкой, соответственно им нужны стандартные розетки на 16А. Отсюда следует, что для них нужно тянуть две линии 3х2.5 под автоматом С16, а не одну 3х6 под С32. а варочная - это мощный потребитель, и подключать его лучше не силовой вилкой и розеткой на 40А, а через надежный клеммник типа такого:

andrewkhv Большое спасибо за советы! Подключать варочную будем через такой клеммник.
А какой тогда поставить автомат на эту линию? Считаем, что варочная будет потреблять 7000 Вт.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

С32, как сейчас, или С40.

andrewkhv написал :
С32, как сейчас, или С40.

Понял, спасибо!

А другие номиналы других автоматов выбраны верно?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

автоматов - да. есть другие замечания.

  1. 1-е узо 40А 30мА перегружено
  2. свет без узо
  3. на вводе в квартирный щиток желательно поставить выключатель нагрузки на ток не менее 63А
  4. сделать нормальную схему, как уже просил Авмал, с указанием сечений кабелей.
  5. нет схемы этажного щита. где счетчик?