Подскажите , в квартиру завели новый вводной кабель , дому 30 лет , поменяли всю проводку в квартире а кто должен установить новые автоматы и подключить вводной кабель в распред.щитке общего коридора только жековские электрики ?

fed-vitalii написал :
только жековские электрики

30 лет это серьезно. В ЖЭКе должны быть расценки на платные работы. Проводить нужно официально. Если что, у Вас оплата через кассу и наряд-заказ.
Хорошо бы фото эт. щита для визуального осмотра. Не всегда получается смонтировать что планировали.

То есть этот вид работ должен проводиться жековским электриком и только им а не тем который делал все электромонтажные работы в квартире ?

Я не очень понимаю вопрос...
Вы сменили проводку, так? Вывели кабеля в коридор? Теперь хотите их там подключить? В общем щите. Но автоматы в щите вас не устраивают, вы хотели-бы там все перебрать и подключиться нормально, так?

fed-vitalii написал :
этот вид работ должен проводиться жековским электриком

1- работы должны проводится с отключением напряжения. У Вашего электрика есть ключи от ВРУ?
2- неизвестно, в каком состоянии пакетник до счетчика.
3- неизвестно, сколько фаз в работе.
4- даже при отключении одной квартиры другие будут под напругой.
5- подключение в эт. щите это намного сложнее чем вся Ваша электрика в квартире. Простая путаница по нулям (оборудование старое, отвалится может везде) приведет к тому, что погорит техника и у Вас и у соседей.
6- и. т. д.

Dale написал :
Я не очень понимаю вопрос...
Вы сменили проводку, так? Вывели кабеля в коридор? Теперь хотите их там подключить? В общем щите. Но автоматы в щите вас не устраивают, вы хотели-бы там все перебрать и подключиться нормально, так?

Совершенно верно , но только автоваты на свою квартиру , там еще на три квартиры стоят по три автомата .

Bladiclab написал :
1- работы должны проводится с отключением напряжения. У Вашего электрика есть ключи от ВРУ?
2- неизвестно, в каком состоянии пакетник до счетчика.
3- неизвестно, сколько фаз в работе.
4- даже при отключении одной квартиры другие будут под напругой.
5- подключение в эт. щите это намного сложнее чем вся Ваша электрика в квартире. Простая путаница по нулям (оборудование старое, отвалится может везде) приведет к тому, что погорит техника и у Вас и у соседей.
6- и. т. д.

Понимаю так что это должен делать все таки жековский электрик .

fed-vitalii написал :
Совершенно верно , но только автоваты на свою квартиру

Дому 30 лет. Помимо замены АВ есть еще много слабых мест. Например, приходящий нулевой провод щлейфом, но без фото сложно.

fed-vitalii написал :
Понимаю так что это должен делать все таки жековский электрик .

Нужно проработать 3 момента.
1 – подробное фото эт. щита (без фанатизма) для обсуждения
2- уточнить в ЖЭКе сколько будет, стоит нужная Вам работа (после обсуждения эт. щита по фото). С получением на руки разрешающего документа
3 – и сколько запросит электрик ЖЭКа (напрямую)

Фото будет завтра ,какой разрешающий документ нужно получить в жеке ?

fed-vitalii написал :
какой разрешающий документ нужно получить в жеке ?

Чек об оплате. И наряд где прописаны работы с ценами. Подпись, например главного инженера и печать. Но нужно уточнять. Главное не наезжать и не требовать. Просто получить информацию.

Примерно так.

Понял спасибо .

Блин, разные государства - а советуете как соседу по площадке! Ничего не меняется.

На самом деле бывает что заменить автоматы на одну квартиру сложнее, чем перебрать щит целиком.

Dale написал :
Блин, разные государства - а советуете как соседу по площадке!

На бумаге разные. А так все по-старому. Не исключу, что и вообще до лампочки будет. Направят к электрику, типа ему платите и все.

Dale написал :
На самом деле бывает что заменить автоматы на одну квартиру сложнее, чем перебрать щит целиком.

Верно. Так как отсутствует доступ к ВРУ. Да и прав нет на 2 часа подъезд рубануть. Дальше пакетники со следами КЗ, греющиеся шлефы нулей, путаница на нулевых колодках, подключение соседских кабелей как попало и т. д.

fed-vitalii написал :
Подскажите , в квартиру завели новый вводной кабель , дому 30 лет , поменяли всю проводку в квартире а кто должен установить новые автоматы и подключить вводной кабель в распред.щитке общего коридора только жековские электрики ?

По закону нужно подать заявление в жек после чего жековский электрик заменит автоматы, подключит новый ввод. На практике делается исходя из местных условий, или с заявлением в жек, или по устной договоренности с жековским электриком, или приглашается со стороны электрик. Иногда жеки сами говорят что у них нет электрика, ищите сами электрика.

Я по умолчанию стараюсь чтоб заказчик пригласил жековского электрика, но если этажный щит в удовлетворительном состоянии и заказчик просит то сам меняю, подключаю. Правда, недавно у знакомого при убитом этажном щите сами меняли, подключали, так как договорились с жековским электриком, а он когда нужно было прийти был занят на несколько дней, а время поджимало.

А как будет выглядеть в глазах заказчика - " ... в квартире сделал электрику а на коридоре подключить не можешь ..." ?
или это разные вещи ?

fed-vitalii написал :
в квартире сделал электрику а на коридоре подключить не можешь ..." ?
или это разные вещи ?

Абсолютно разные.
У себя в квартире (даже не оформлять переустройства) Вы можете кабели менять раз в полгода и местоположения. Если есть деньги. И Вы их платите а не требуете у государства на капитальный ремонт.
Вы живете в многоквартирном доме. Эт. щит не только для Вас и не только для квартир этого этажа. Через него идет стоячные провода подъезда, лифтовые, освещение у квартир, щиты, маш. отделений и т. д. Общедомовое имущество.
Не у всех есть средства на замену, если государство откажется проводить 1 капитальный ремонт и возложит все на плечи жителей.
Но напортачить в щите можно запросто. Каким бы виртуозным не был Ваш электрик в эт. щите он не проведет качественно работы. Выше указал моменты.

Вы как добропорядочный квартиросъемщик при решении своего вопрос не собираетесь влезать в электрооборудование, за которое отвечает ЖЭК. Мало того Вы хотите принести прибыль ЖЭКу. Вот из таких денег и формируется в ЖЭКе 13 зарплата (если ее начальство не сворует премиями).

Спасибо .

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Bladiclab написал :
Каким бы виртуозным не был Ваш электрик в эт. щите он не проведет качественно работы.

Провести-то может и проведет, но:

  1. Это связано с риском для жизни/здоровья, и потому -
  2. Будет стоит денег;
  3. Может быть сделано не столь аккуратно.

В таком щите, который показал нам Посетитель, не то чтобы под напругой подключать страшно, а даже открывать не хочется. Увы это бич нашей коммуналки. К примеру, если текут трубы - их меняют / заваривают / ставят хомуты, да и пожара от воды не бывает. А тут - сплошной кошмар, кроме как выкинуть всё и сделать наново выхода нет. Но это уже совсем другая история, и за деньги утопающих.

Вот и он , сильно страшненький ? верхние с лева три автомата подлежат замене , что скажете , стоит туда соваться ?

, ваш щит вполне себе ничего, даже не горел ниразу. Поменять можно конечно, но имейте ввиду, что справа от ваших автоматов - пакетники, и они под напряжением. Но если вы подвели в квартиру новый кабель - значит вам нужно выкинуть старые автоматы, пакетник, провода со счетчика, вместо пакетника поставить вводной автомат ампер на 32 или 40, от него медью 6 мм2 на счетчик, а прямо со счетчика - в квартиру. Все эти работы лучше делать днем, руками электрика из ЖЭУ, и естественно, с отключенным напряжением. Провода все менять от фазного изолятора вплоть до счетчика. Со счетчика прийдется срывать пломбы, и вам очень желательно пойти в районный РЭС, написать заяву на перепломбирование, и уплатить за данную услугу в кассу (всё это - после замены проводов и вводного автомата).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexposter написал :
прямо со счетчика - в квартиру

Ничего не слышали про обязательную автоматическую защиту сразу после счётчика?

Извините, что влезаю в беседу профессионалов НО...
читая

Bladiclab написал :
2- уточнить в ЖЭКе сколько будет, стоит нужная Вам работа (после обсуждения эт. щита по фото). С получением на руки разрешающего документа
3 – и сколько запросит электрик ЖЭКа (напрямую)....

Направят к электрику, типа ему платите и все.

я действительно ощущаю себя в зазеркалье.

Информирую, что в Москве есть районы (Юго-Запад), где электрика нет вообще, в ЖЭКе дают телефон коммерческой "мастер\муж на час" и застенчиво (как вариант - нагло) просят сослаться на их абонентский номер. А есть районы (Фили), где электрик - обычный (несчастный) гастер, совсем не разбирающийся в теме (и не имеющий никакого специализированного образования). Видел ситуацию (около года назад), когда мастера-электрика консультировал дворник перед открытым щитком на площадке - они общались на русском - электрик им владел плохо, дворник (дядька в возрасте) совсем хорошо - так вот, дворник (по образованию он был электриком, но его не взяли на работу, его взяли дворником) "учил" несчастного гастера - консультация закончилась тем, что дворник посоветовал ему не лезть туда. Электрик очень расстроился...
И когда читаешь паспортные данные главного инженера местного ДЭЗа... судорожно думаешь, будет ли нужен переводчик, чтобы понять его ответы на свои вопросы...

alexposter написал :
автомат ампер на 32 или 40

Судя по стояку 25А.

avmal написал :
Ничего не слышали про обязательную автоматическую защиту сразу после счётчика?

  • автор вроде протянул себе "новый вводной кабель", и я понял, что за ним последует квартирный щиток с автоматами. Если не так - тогда конечно групповые автоматы сразу после счетчика в этажном щите.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexposter написал :
я понял, что за ним последует квартирный щиток с автоматами.

А что это меняет, если СРАЗУ после счётчика должен стоять автомат? Тот же вводной кабель что будет защищать?

avmal написал :
Тот же вводной кабель что будет защищать?

  • автомат до счетчика, одновременно ограничивающий максимальный ток потребления квартирой. А вообще-то на задворках памяти всплывает, что при длине менее 6 м допускается коммутационный аппарат не устанавливать. Поправьте, если я не прав.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexposter написал :
при длине менее 6 м допускается коммутационный аппарат не устанавливать

10 метров.

alexposter написал :
автомат до счетчика

Автомат до счётчика не защитный автомат, а коммутационный аппарат.
Ещё раз повторю - защитный аппарат должен стоять сразу ПОСЛЕ счётчика. Может такой акцент понятнее будет.