Доброго времени суток! Имеется участок, на котором планируются 4 строения. Линия 3 фазы 15 квт. На границе участка имеется столб со щитком.

В щитке два АВ25-3Р и счетчик. Ноль не разорван, но сделано как-то странно - ноль от СИПа заходи в счетчик и оттуда выходит уже медный провод на колодку. Надеюсь, их в одну клемму не загнали...
Согласно планируемой топологии удобно от столба вдоль забора кинуть кабель и запитать от него гараж и летний домик, а на основной домик кинуть СИП. Из строений стоит пока только летний домик, дом ожидается года через два-три, за ним гараж. Баню пока не рассматриваем ибо совсем перспективно. Если делать TT (что многие рекомендовали), то схема выглядит так:

Если делать TN, то возможно это должно выглядеть так:

Насколько эти варианты имеют место быть или все не так и нужно делать совсем по-другому?

AlexV-315 написал :
Если делать TT
Если делать TN

а где что на рисунках?... они как близнецы-братья...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.06.2012 Долгопрудный Сообщений: 8

Пардон, рисунки немного перепутал. Поправил.

AlexV-315 написал :
Надеюсь, их в одну клемму не загнали

Клемма там одна, но с двумя отдельными зажимами, так что всё в порядке.
Невозможность обслуживать это винтовое соединение отчасти компенсируется его относительной надёжностью.

AlexV-315 написал :
Если делать TT

Нет оснований.
В идеале подключить ноль непосредственно к шине PE, а к счётчику перемычку от шины.

AlexV-315 написал :
совсем по-другому

Разделить PEN на опоре и прокладывать пятижильные кабели.
Это не отменяет желательности повторных заземлений PE.

Регистрация: 21.06.2012 Долгопрудный Сообщений: 8

ВТБ! написал :
Разделить PEN на опоре и прокладывать пятижильные кабели

Дело в том, что есть халявная броня 4Х16 (сосед за бутылку практически отдает).
В чем "неправильность" деления PEN в каждом строении?
Возможны ли комбинированные варианты - типа СИП к дому - с разделением на опоре, а кабель к летнему домику- с разделением в домике?
Или, как вариант, можно ли пятый провод (типа ПВ1 1Х6 или ПВ1 1Х10) проложить вместе с кабелем?

AlexV-315 написал :
В чем "неправильность"

При сечении 16 всё "правильно".

AlexV-315 написал :
комбинированные варианты

Только путаницу создавать.

AlexV-315 написал :
пятый провод

А так точно не стоит.

Регистрация: 21.06.2012 Долгопрудный Сообщений: 8

ВТБ! написал :
При сечении 16 всё "правильно".

Т.е. делать, как на схеме можно, но лучше, если будет разделение на опоре и далее 5жил. Комбинации и прочие извращения исключаем. Ага?

AlexV-315 написал :
лучше, если будет разделение на опоре и далее 5жил

Выгоднее - можно применить кабель меньшего сечения.
При наличии халявного кабеля сечения 16 (по алюминию) пятая жила не требуется.

Регистрация: 21.06.2012 Долгопрудный Сообщений: 8

ВТБ!, пасиб за консультацию! Стало немного понятнее по критериям выбора. Буду тогда халявным кабелем 4Х16 на летний домик запитывать.

Регистрация: 21.06.2012 Долгопрудный Сообщений: 8

Еще вопросы накопились...
Заземление собираюсь делать в доме и летнем домике обязательно. А в гараже делать или можно так обойтись (до повторного на столбе 2 метра)?. И с какой стороны броню заземлять - со стороны столба или со стороны летнего домика (или все равно)?

AlexV-315 написал :
так обойтись

Подключить проводник к тому же самому заземлителю - он же рядом?
Формальность - но вреда точно не будет.

AlexV-315 написал :
с какой стороны броню заземлять

С обеих.
А как заземлять будете? "Колхозно" или тёрками?

Регистрация: 21.06.2012 Долгопрудный Сообщений: 8

ВТБ! написал :
"Колхозно" или тёрками?

Если "тёрки" удастся приобрести - то "тёрками" канеж. Но что-то не попадались они мне в продаже (правда особо и не искал пока). Если не найду - сколхозю что нить наподобие - типа хомутик с перфорацией крном...