Хочу в подвал поставить дополнительный развод/щит для 6-ти кВтника 3-х фазного бойлера, пяток доп. потребителей(котел с насосами) и 5 розеток.
Понимаю, что нужны -автомат на вводе, диф. автомат на бойлер, УЗО и автоматы на потребители и разводы.
Как расчитать? На что смотреть в паспортах устройств? Как суммировать?
Horhe написал :
Как расчитать? На что смотреть в паспортах устройств? Как суммировать?
Смотреть на потребляемую мощность (кВт), делить на напряжение (Вт/В=А) - получим ампераж аппаратов защиты (дифавтомат или УЗО+автомат). Не забываем про таблицу 1.3.4 ПУЭ. Номинал аппарата защиты должен с запасом перекрывать допустимый длительный ток для данного проводника. Номинал вводного автомата выбираете, исходя из максимальной одновременно потребляемой (рассчетной) мощности. Также номинал вводного автомата не должен быть выше номинала автомата, стоящего выше по линии - условие селективности.
Когда рассчитаете защиту по амперажу - пишите.
Тихо ржу сам с собою...
Ок! Если 6 кВт на 220, то получается 27 А. Следовательно, дифавтомат должен быть не меньше 30А? А по току утечки, я насколько должен брать
Уточнить что?
НЕ ожидал, что столь много нюансов коннекта... Пониа=маю, что могу, но стоит ли?
С другой стороны, столько много предложений, а порой такое ***** и с такими амбициями делают, что порой думаешь, что уж если и получать косяк, то уж по своей вине, а не положившись и полностью доверившись "профессионалу"...