Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.06.2012 Белгород Сообщений: 20
#3172887

Хочу протянуть 2 дополнительные линии на 25А от щитка в квартиру - буду делать делать 2 теплые лоджии.
Подскажите все ли я правильно просчитал.
Буду благодарен за советы.

Щиток(текущее состояние):
Счетчик СО-51ПК (10-40А),
УЗО 40А, 30ма
автомат 25А ( на электроплиту)
2 автомата 16А

Щиток(после прокладки линий):
Счетчик 60А(80А) - меняю старый
УЗО 40А, 30ма - остается
автомат 25А ( на электроплиту) - остается
2 автомата 16А - остается
2 автомата 25А + 1 УЗО 40А (30ма)
или 2 диф-автомата 25(ма)

Примерный расчет потребления энергии в квартире:
*плита 25А (текущая линия на плиту)
*кухня = 3,15квт/16А (текущая линия на кухню)
телевизор 0.15квт
свч 1квт
чайник 2квт

*лоджия в кухне = 3.4квт/25А (новая линия)
холодильник 0.5квт
радиатор 0.75квт
радиатор 1квт
телевизор 0.15вт
+стиралка в ванной 1квт

*комната = 1.6квт/16А (текущая линия в комнату)
электроника(аудио/видео/PC) 1.5квт

*лоджия в комнате = 3.2квт/25А (новая линия)
телевизор 0.2квт
беговая дорожка 1.5квт
радиатор 2х0.75 = 1.5квт
или кондиционер 1квт(вместе работать не будут)

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

skuvv написал :
Подскажите все ли я правильно просчитал.

Сначала надо выяснить, дадут ли вам дополнительную мощность. И позволяет ли состояние стояка так его грузить. Необходимо фото этажного щита

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

А можно вопрос?

Зачем на 3,2кВт Вам понадобился автомат 25А? Если 16А это 3,5кВт...

Регистрация: 26.06.2012 Белгород Сообщений: 20

andrewkhv написал :
Сначала надо выяснить, дадут ли вам дополнительную мощность. И позволяет ли состояние стояка так его грузить. Необходимо фото этажного щита

В звонил в местный электросбыт - сказали не вопрос, тянуть самому проводку,
а уже счетчик новый они установят/запломбируют.
Фото щитка позже сделаю, насчет ввода сам не знаю что там....

to SVKan, можно и 16А конечно, но думаю про запас взять на будущее.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

skuvv написал :
to SVKan, можно и 16А конечно, но думаю про запас взять на будущее.

Может сразу про запас ампер на сто поставить?
Чтобы все сгорело синим пламенем, а автомат "с запасом" целенький остался...

Автомат подбирается не "с запасом", а под линию. Больше 16А нафиг не требуется...

Регистрация: 26.06.2012 Белгород Сообщений: 20

SVKan Спасибо, учту

Регистрация: 26.06.2012 Белгород Сообщений: 20

Сделал фото щитка:
[

]()
и фото автоматов:
[

]()

Регистрация: 26.06.2012 Белгород Сообщений: 20

up