беглый поиск ничего особого не дал. выяснил что используется низкое напряжение, герметичные светильники. выключатель снаружи(это понятно, на общий свет). как быть с выключателями на каждый бокс? тип прокладки( на изоляторах и роликах) - что это и какие ещё варианты? КК? труба не металл?
есть ли более подробный норматив по этому вопросу? заранее благодарен

То что лично видел сам - проводка в мет.трубах,РК металл,вкл ИПишный 65.По поводу пониженного U - сильно сомневаюсь что оно там было.Помещение особо влажное,сырость,хотя и приточка и вытяжка в наличии.

И это пройдёт ...

serj12 написал :
.По поводу пониженного U - сильно сомневаюсь что оно там было

не надо сомневаться..

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

стационарные светилиники,пластиковые трубы,запитать через узо.

нервный написал :
стационарные светилиники,пластиковые трубы,запитать через узо.

12 вольт напряжение..

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

220 вольт

4eh написал :
напряжение..

6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

там есть пара трансформаторов на 36в 2.5кВт

Регистрация: 29.10.2005 Новосибирск Сообщений: 72

у нас в овощехранилище 36 В.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

с напряжением всё ясно, а что про изоляторы? как это правильно должно выглядеть? стены и потолок- бетон, штукатурка

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

greg111 написал :
как это правильно должно выглядеть? стены и потолок- бетон, штукатурка

прокладывайте просто гофрой

Регистрация: 09.02.2011 Житомир Сообщений: 295

нервный написал :
прокладывайте просто гофрой

Лучше пхв трубой

Можно и по стене открыто (в боксах) если сеть на 36 В.
Линию лучше закольцевать.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Насяльника написал :
Линию лучше закольцевать.

как? для чего?

Насяльника написал :
(в боксах)

тот же вопрос

Может трансформаторы наверху поставить,т.е. над землёй,по возможности...

greg111 написал :
Линию лучше закольцевать.

greg111 написал :
как? для чего?

Так понимаю,на трансе подключил,"прошёл" левую сторону погребов,неразрывно повернул на правую сторону - "прошёл" и вернулся на те же клеммы транса...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

трансы уже стоят в спец помещении по одному на каждом конце коридора. поэтому коридора два, кольцевать скорее всего не буду ибо расход кабеля увеличится. лучше толще взять изначально..
ещё вопрос по выключателям- если по коридору но снаружи бокса каждого то считается что ни СНАРУЖИ помещения или это относится ЗА дверью коридора?