Добрый день. На сколько ампер лучше поставить вводной автомат между счетчиком и квартирой? Сейчас отведенная нагрузка на квартиру 4 киловата, максимально в квартире будет одновременно использоваться до 3,5 киловат. Счетчик новый, от счетчика до квартирного щитка кабель новый. Строители советуют поставить на 40 ампер, но как по мне многовато. Да и заставят менять автомат в случае чего.
Кабель от счетчика до квартирного щитка 4 мм, медь, прокладка этого кабеля в квартире порядка 1,5 м скрытая, а в тамбуре (совместный коридор с соседней квартирой) порядка 1 м открытая.
karinin написал : ВТБ! Спасибо! Не пойму все же логику строителей, которые говорят о 40А
Выбивать не будет. А на замене сгоревшего провода и восстановлении отделки еще заработать можно будет
И вообще когда отделочники делают электрику или сантехнику, или электрик отделку зто как правило потом обходится намного дороже чем нанять специалиста
karinin написал :
А что, и выбивать может, если нагрузку максимум давать 3,5 киловата на автомат 25 ампер к примеру? Ведь в рамки 5 киловат с таким автоматом вхожу...
Качественный автомат нет, а китайские порой выбивает. Да и техники со временем может добавится.
ABB хорошие автоматы нагрузку держать будет, но очень много подделок покупайте только у дилеров или проверенных поставщиков. Номинал автомата должен быть процентов на 30 больше предполагаемой нагрузки но не больше чем позволяет сечение кабеля.