Подскажите пожалуйста, как подключить розетки к автомату в щитке? Фото и схема внутри.
Срабатывает УЗО при подключении нагрузки к розетке

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

по второй картинке куда именно подключен кабель?

От розетки на второй фотографии кабель подключен к щитку и к другой розетке

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

к щиту куда именно? покажи стрелкой

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

фазовый провод ДО узо подключен а нулевой- ПОСЛЕ. или тот или другой переключить. да и не помешает щит переделать по правильнее.

Регистрация: 09.02.2011 Житомир Сообщений: 295

По фото кажется крайний левый автомат подключен до узо. В этом случае синий провод на розетку надо подключить на левую колодку с толстым синим проводом. Но в этом случае узо розетку защищать не будет -опасно, лучше переключите фазный коричневый провод на один из правых автоматов

Коричневый провод подключить к верхнему контакту автомата?
Или синий провод подключить к шине которая расположена слева?

Это неудивительно. Автомат получает питание до УЗО. А ноль берётся с шины после УЗО. Запитайте левый автомат от УЗО - перестанет срабатывать.
Но там что-то ещё накручено к тому автомату...
Нет, надо перекинуть голубой провод (данной линии) к левой шине.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

crc написал :
синий провод подключить к шине которая расположена слева?

Да.

Регистрация: 09.02.2011 Житомир Сообщений: 295

crc написал :
Коричневый провод подключить к верхнему контакту автомата?
Или синий провод подключить к шине которая расположена слева?

Или синий провод подключить к шине которая расположена слева -опасно защиты от поражения не будет.
Или коричневый провод подключить к нижнему контакту одного из трех крайних правых автоматов.
Было бы неплохо озвучить назначение розетки - есть нюансы например пожарную сигнализацию через узо подключать не рекомендуется

Розетка для модема, телефона, сушилок обуви. Значит коричневый провод перекинуть на крайний правый автомат к нижнему контакту?

Регистрация: 09.02.2011 Житомир Сообщений: 295

crc Да. ПВС правда не предназначен для стационарного монтажа и жилы лучше опрессовать наконечниками.

Почему-то уважаемые знатоки не сказали, что розетка должна быть защищена от утечки. И вместо УЗО Вам стоит поставить дифавтомат.

Регистрация: 09.02.2011 Житомир Сообщений: 295

Impuls Правые автоматы запитаны через узо, так что розетка при этом подключении будет защищена от утечки. В вышестоящем щите должен быть автомат при этом менять УЗО на дифавтомат нет смысла.
Автоматы и монтаж оставляют желать конечно лучшего.

Спасибо! Подключил коричневый провод к правому автомату и все заработало.

Доброй ночи. А мне не подскажите, как запитать два конца от розеток?

*не подскажЕте*

один провод в автомат, другой в нулевую колодку