Добрый день, профи и любители
В дом входит 380В (15кВт), на улице счетчик, ограничитель по току и общее УЗО.
Есть два вопроса:

  1. Схема

4 группы, одна из которых на 380 В.
используются автоматы и УЗО, правильно ли выбраны номиналы автоматов и УЗО? Может что-то выкинуть можно?

  1. Имеет ли смысл однофазных потребителей подключить через трехфазное реле напряжения с целью более гибкого распределения нагрузки по фазам (защита от перекоса фаз) и для защиты от перенапряжений?

Сильно не пинать

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

пну не сильно- три фазы я бы распределил по всем этажам. тогда загрузка их будет более равномерно.
2- имеет смысл 3 однофазных поставить УЗМ например

уличная фаза почти вообще использоваться не будет, киньте её ещё кудынить, а остальные разгрузите

greg111 написал :
пну не сильно- три фазы я бы распределил по всем этажам. тогда загрузка их будет более равномерно.

примерно получается равномерно (на обоих этажах есть постоянные потребители примерно одинаковой мощности)

greg111 написал :
2- имеет смысл 3 однофазных поставить УЗМ например

УЗМ защищает только от скачков. А если одна фаза пропадет или сильно нагрузится (пусть даже соседом) - стоит вообще о такой ситуации беспокоиться?

гадкий83 написал :
уличная фаза почти вообще использоваться не будет, киньте её ещё кудынить, а остальные разгрузите

Согласен

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

sergil написал :
. А если одна фаза пропадет или сильно нагрузится

советую трёхфазку ко всем этажам проложить- потом при головной боли можно будет раскидать. с учётом всплывших косяков при проектировании. щит строить с запасом для коммутации там трёх фаз.

Еще вопрос, а что будет если в одной комнате будет две фазы на разных розетках?
Возможна ситуация, когда, к примеру, телевизор подсоединен к одной фазе, плеер к другой, а сами соединены между собой слаботочным кабелем (AVI, HDMI)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergil написал :
правильно ли выбраны номиналы автоматов и УЗО?

И как можно об этом судить, не зная сечений?

sergil написал :
УЗМ защищает только от скачков

А от чего надо?

P.S. Подозрительно знакома голубая расцветка фазного проводника ... Сознавайтесь - ваш щиток недавно обсуждали?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
P.S. П

там другой город... но инфекция дошла уже до столицы))

avmal написал :
И как можно об этом судить, не зная сечений?

А от чего надо?

P.S. Подозрительно знакома голубая расцветка фазного проводника ... Сознавайтесь - ваш щиток недавно обсуждали?

Сечения выбраны правильно (как мне кажется): тип ВВГн п; свет: 3х1,5; розетки: 3х2,5; плита и бойлер: 4х4
А нужно чтобы еще перебрасывало фазу в зависимости от нагрузки

Цвета ) просто рисую в Corel, цвета стандартные. Не обсуждал еще щит, только сегодня нарисовал

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergil написал :
плита и бойлер: 4х4

Эти кабели из каких соображений нарисовались?

sergil написал :
Сечения выбраны правильно (как мне кажется

Убедите всех, отметив на схеме.

sergil написал :
Не обсуждал еще щит, только сегодня нарисовал

И тем не менее, щиток очень похож.

avmal написал :
Эти кабели из каких соображений нарисовались?

Убедите всех, отметив на схеме.

И тем не менее, щиток очень похож.

Нарисовались, исходя из мощности: 4-8кВ (плита+духовой шкаф)

Дубль 2

Щиток похож, я тоже розетку хотел засунуть

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergil написал :
Нарисовались, исходя из мощности: 4-8кВ (плита+духовой шкаф)

Как я уже понял зависимые, но откуда вы собираетесь пятую жилу брать? Отдельный провод?

sergil написал :
Дубль 2

По-прежнему нет сечений.

Ошибок до фига. Например: Розетки ванной запитаны через УЗО на 16А из 40-амперного автомата. Если розетка возьмет 20 А - то УЗО имеет право сгореть, а автомат - не сработать. Это - не зависимо от сечения проводов.
Далее, питание через одно УЗО света и розеток - неправильно. При утечке потребителя, включенного в розетку, будет в этой же комнате гаснуть свет. Чего ш тут хорошего. Про несбалансированность потребления по фазам - уже писали выше. Обычно, в двухэтажных домах комнаты по времени на разных этажах синхронизированы по использованию. В начале вечера - большинство жильцов внизу, а ближе к ночи - наверху. Поэтому по Вашей схеме будет усугублена несбалансированность фаз.

А почему нельзя было сделать освещение отдельно, розетки отдельно? а то так на этаже узо сработало от розетки и сиди в темноте
конечно кол-во узо вырастет, но приятнее намного

avmal написал :
И тем не менее, щиток очень похож.

похож , только там еще АЗМы стоят

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Vladimir_Vas написал :
Розетки ванной запитаны через УЗО на 16А из 40-амперного автомата.

Просто и действенно - ставить не УЗО, а ДИФы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

AlexMax написал :
Просто и действенно - ставить не УЗО, а ДИФы.

Но обалденно дорого по сравнению с УЗО + автомат. Достаточно освещение переставить под УЗО 30мА, а на розетки поставить автомат 16А под УЗО 10мА.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Я ориентируюсь на GE. Там разница между УЗО и ДИФами минимальна...

avmal написал :
Но обалденно дорого по сравнению с УЗО + автомат. Достаточно освещение переставить под УЗО 30мА, а на розетки поставить автомат 16А под УЗО 10мА.

Разница в 500 руб. - это немного

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Для начала закатать губу и сходить посмотреть номинал ограничения тока...

15кВт на все, а на входах на каждой фазе автоматы 40-60А.
Ограничитель поди ампер на 20 по каждой фазе стоит...

SVKan написал :
сходить посмотреть номинал ограничения тока...

есть же люди которые договариваются с электриками и ставят автомат больший чем 25А
У нас кстати все что больше можно сделать официально по 7,5 тыс руб за дополнительный 1 кВт

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Anat78 написал :
есть же люди которые договариваются с электриками и ставят автомат больший чем 25А
У нас кстати все что больше можно сделать официально по 7,5 тыс руб за дополнительный 1 кВт

В свете последних веяний подозреваю, что там не только автомат, но и ограничитель тока стоит.
Исходные данные: 15кВт с ограничением тока...