Добрый день, профи и любители
В дом входит 380В (15кВт), на улице счетчик, ограничитель по току и общее УЗО.
Есть два вопроса:
Схема
4 группы, одна из которых на 380 В.
используются автоматы и УЗО, правильно ли выбраны номиналы автоматов и УЗО? Может что-то выкинуть можно?
Имеет ли смысл однофазных потребителей подключить через трехфазное реле напряжения с целью более гибкого распределения нагрузки по фазам (защита от перекоса фаз) и для защиты от перенапряжений?
sergil написал :
. А если одна фаза пропадет или сильно нагрузится
советую трёхфазку ко всем этажам проложить- потом при головной боли можно будет раскидать. с учётом всплывших косяков при проектировании. щит строить с запасом для коммутации там трёх фаз.
Еще вопрос, а что будет если в одной комнате будет две фазы на разных розетках?
Возможна ситуация, когда, к примеру, телевизор подсоединен к одной фазе, плеер к другой, а сами соединены между собой слаботочным кабелем (AVI, HDMI)
Сечения выбраны правильно (как мне кажется): тип ВВГн п; свет: 3х1,5; розетки: 3х2,5; плита и бойлер: 4х4
А нужно чтобы еще перебрасывало фазу в зависимости от нагрузки
Цвета ) просто рисую в Corel, цвета стандартные. Не обсуждал еще щит, только сегодня нарисовал
Ошибок до фига. Например: Розетки ванной запитаны через УЗО на 16А из 40-амперного автомата. Если розетка возьмет 20 А - то УЗО имеет право сгореть, а автомат - не сработать. Это - не зависимо от сечения проводов.
Далее, питание через одно УЗО света и розеток - неправильно. При утечке потребителя, включенного в розетку, будет в этой же комнате гаснуть свет. Чего ш тут хорошего. Про несбалансированность потребления по фазам - уже писали выше. Обычно, в двухэтажных домах комнаты по времени на разных этажах синхронизированы по использованию. В начале вечера - большинство жильцов внизу, а ближе к ночи - наверху. Поэтому по Вашей схеме будет усугублена несбалансированность фаз.
А почему нельзя было сделать освещение отдельно, розетки отдельно? а то так на этаже узо сработало от розетки и сиди в темноте
конечно кол-во узо вырастет, но приятнее намного
avmal написал :
И тем не менее, щиток очень похож.
avmal написал :
Но обалденно дорого по сравнению с УЗО + автомат. Достаточно освещение переставить под УЗО 30мА, а на розетки поставить автомат 16А под УЗО 10мА.
SVKan написал :
сходить посмотреть номинал ограничения тока...
есть же люди которые договариваются с электриками и ставят автомат больший чем 25А
У нас кстати все что больше можно сделать официально по 7,5 тыс руб за дополнительный 1 кВт
Anat78 написал :
есть же люди которые договариваются с электриками и ставят автомат больший чем 25А
У нас кстати все что больше можно сделать официально по 7,5 тыс руб за дополнительный 1 кВт
В свете последних веяний подозреваю, что там не только автомат, но и ограничитель тока стоит.
Исходные данные: 15кВт с ограничением тока...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.