Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3210099

Как организовать и что должно входить в неотключаемую часть электрической сети городской квартиры ?

Дополнительно, в связи с введением в эксплуатацию МГТС сети GPON, каким образом у конечного пользователя этого оборудования
в квартире решить проблему подключения, где удобнее разместить розетку для блока питания и как обеспечить бесперебойную работу
этого устройства ?

Приглашаю поучаствовать в обсуждении данной темы всех уважаемых специалистов данного форума, с благодарностью за проявленное внимание
к данному вопросу.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

LGKov написал :
Как организовать и что должно входить в неотключаемую часть электрической сети городской квартиры ?

Два разных вопроса. В обратном порядке:

* Что должно. Да ничего не должно - нет таких требований. Но часть потребителей удобно подключить до вводного АВ в квартирном щитке. Это может быть:

  1. Холодильник и/или морозильник;
  2. Освещение в той части квартиры, где находится щиток;
  3. Сигнализация.

* Как организовать. Каждому потребителю - своя линия с отдельной защитой. Для холодильника это будет диффавтомат либо УЗО+АВ, для освещения и сигнализации достаточно только АВ. В последних двух случаях хорошо, если всю квартирную сеть защищает противопожарное УЗО.

Мне казалось вопросы взаимосвязанные, об отсутствии требований мне известно - поэтому и предложил обсудить эту тему.
Вопрос по подключению блока питания GPON скоро станет актуальным, не хочется при бросках по питанию или отключениях сети оставаться без
домашнего телефона.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

LGKov написал :
Вопрос по подключению блока питания GPON скоро станет актуальным, не хочется при бросках по питанию или отключениях сети оставаться без
домашнего телефона.

Думаю, мощность там крошечная, поэтому хороший UPS на этот блок питания, а как вариант - на всю слаботочку вместе.

Мощность блока питания маленькая, решение с UPS напрашивается сразу напрямую, только где все это в квартире размещать ? не у всех дома типа серверной органиуется.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

LGKov написал :
не у всех дома типа серверной органиуется.

Но слаботочный щиток-то организуется? Все активное и не очень оборудование туда, а УПС можно спрятать в каком-нибудь неприметном месте, проложив к нему приходящую и уходящую линии.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Марсик написал :
хороший UPS

хороший упс может отключаться, если нагрузка меньше некотрого уровня. по крайней мере, недорогой Иппон 700ВА с такой функцией - лампочку 40Вт считает холостым ходом и минут через 10 автоотключается. Приходится включать заново.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

andrewkhv написал :
хороший упс может отключаться, если нагрузка меньше некотрого уровня. по крайней мере, недорогой Иппон 700ВА с такой функцией - лампочку 40Вт считает холостым ходом и минут через 10 автоотключается. Приходится включать заново.

Вот поэтому я и не привел конкретных моделей: выбор UPS - тема отдельного разговора, и скорее даже не на этом Форуме.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Марсик, я наверно в тему не въехал. Неотключаемые линии - это же не значит, что они будут подключаться мимо УЗМ на вводе в квартиру?

LGKov написал :
не хочется при бросках по питанию или отключениях сети оставаться без
домашнего телефона.

LGKov написал :
Как организовать и что должно входить в неотключаемую часть электрической сети городской квартиры ?

Категория надежности электроснабжения отдельно взятой квартиры III или даже ниже... Ваш вопрос не корректен.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

andrewkhv написал :
Неотключаемые линии - это же не значит, что они будут подключаться мимо УЗМ на вводе в квартиру?

Конечно не значит. Но задача-то стоит не остаться без телефона:

LGKov написал :
не хочется при бросках по питанию или отключениях сети оставаться без домашнего телефона.

А тут, как ни крути - только резервное питание. Правда, повисает два вопроса:

  1. Сколько времени продержится УПС. Потому как при длительных отключениях не остаться без такого телефона - задача нетривиальная для квартиры, и решение ее дешевым будет навряд ли;
  2. УЗМ с УПСом таки могут поругаться: даже при кратковременном отключении УЗМ не подаст питание ранее, чем через 6 минут (10-секундную задержку в расчет не берем). Значит, связь будет бесперебойной при пропадании напряжения не более, чем на 4..5 минут.

Кстати, о планах на УЗМ не было ни слова.

ПPOPAБ написал :
Категория надежности электроснабжения отдельно взятой квартиры III или даже ниже... Ваш вопрос не корректен.

С момента когда работа домашнего телефона становится зависимой от наличия напряжения в электросети ( плюс сигнализация и много чего прочего...)
вопрос становится не "некорректным" . а насущным и предлогается обсудить конкретные технические решения.
С вашей позицией смею не согласиться.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

а как можно рассчитывать на работу телефона, даже с упсом, если при отрубании электричества в доме отрубится коммуникационное оборудование провайдера? или я путаю что-то?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Все, прочитал про GPON. это получается, в квартиру оптоволокно идет, и питание ниткакое не нужно, кроме как для самого телефона. круто!

LGKov написал :
С момента когда работа домашнего телефона становится зависимой от наличия напряжения в электросети ( плюс сигнализация и много чего прочего...)
вопрос становится не "некорректным" . а насущным и предлогается обсудить конкретные технические решения.
С вашей позицией смею не согласиться.

Ознакомьтесь с официальной позицией... Отправьте вопрос провайдеру связи и ЭСО. Ответ вас сильно удивит,- вам укажут пару адресов телефонов атоматов в пределах вашего квартала.

Если обеспечить низковольтное питание на блок GPON, то телефонная сеть будет работать.
Многие пока не в теме, позже москвичи пообсуждают у кого это GPON уже поставили....
Наверное зря я объединил эти вопросы , но скоро вся сеть МГТС перейдет на эту сеть.

LGKov написал :
Наверное зря я объединил эти вопросы , но скоро вся сеть МГТС перейдет на эту сеть.

Угу.. Только I особая категория надежности электроснабжения касается лишь самих узлов связи...

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

andrewkhv написал :
Все, прочитал про GPON. это получается, в квартиру оптоволокно идет, и питание ниткакое не нужно, кроме как для самого телефона. круто!

Ага, щаз....
Роутер на входе ставится. А с него обычная витая пара или телефонные кабели. Для роутера питание требуется.

LGKov написал :
Как организовать и что должно входить в неотключаемую часть электрической сети городской квартиры ?

А какой смысл замарачиваться неотключаемой частью (типа вне вводного автомата) ?
Ну хочется вам оставить любимый холодильник и какую-нить слаботочку включенными - поставьте на них отдельные автоматы.
Когда уезжаете надолго - вырубаете все автоматы, кроме автомата холодильника.
Поставьте эти автоматы в одном месте и промаркируйте - вопрос решен.

Целесообразности в отдельной "неотключаемой" части не вижу (в смысле уносить ее из-под иерархии вводного автомата).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ForwardLook написал :
Когда уезжаете надолго - вырубаете все автоматы, кроме автомата холодильника.

Наверняка проще вырубить один аппарат, чтобы потом один же и включить в темноте.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

LGKov написал :
работа домашнего телефона становится зависимой от наличия напряжения в электросети

купите себе телефон не требующий дополнительного питания!
типа TeXet TX-230 или TX-233 им доп. питание не нужно - им достаточно напряжения телефонной линии (подсветка кнопок, световая индикация при входящем звонке и т.п. - реализовано за счёт одной только телефонной линии)

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Alexiy написал :
напряжения телефонной линии

так вроде GPON - это оптоволокно?

Alexiy написал :
купите себе телефон не требующий дополнительного питания!
типа TeXet TX-230 или TX-233 им доп. питание не нужно - им достаточно напряжения телефонной линии (подсветка кнопок, световая индикация при входящем звонке и т.п. - реализовано за счёт одной только телефонной линии)

Вы совсем не в теме, почитайте поиском о подключении новой сети МГТС с GPON , там оптиковолокно до квартиры
и напряжение телефонной линии при отсутствии питания на роутере .... ну,ну...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

LGKov написал :
почитайте поиском о подключении новой сети МГТС с GPON , там оптиковолокно до квартиры

ну, не подключайте себе GPON - кто ж вас заставляет?!

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Alexiy написал :
ну, не подключайте себе GPON - кто ж вас заставляет?!

В новых домах могут и заставлять...
Оптика до дома лежит, обычной линии нет. Или номерной емкости на ней...

Alexiy написал :
ну, не подключайте себе GPON - кто ж вас заставляет?!

А нас о подключении никто и не спросит, просто МГТС в скором времени избавится от меди по всей Москве.
Вы еще с этим не столкнулись но если у Вас дома есть дом.телефон - скоро почувствуете разницу....

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1428

Не понял, есть же сотовый в кармане - зачем стационар загонять на бесперебойное питание? Только из-за сигнализации? А если нехорошие люди в подъездном щитке откусят вводной кабель?

Мне кажется многие комментарии, к сожалению, отходят от сути обсуждаемых вопросов : может кто-то из практиков поделится как он
реально сделал свой проект с неотключаемой частью эл. сети ? как подключил блок питания роутера GPON и обеспечил его бесперебойную
работу ?
Обсуждать вопрос теоретически тоже нужно, но только желательно немного разбираться в теме.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

LGKov написал :
Мне кажется многие комментарии, к сожалению, отходят от сути обсуждаемых вопросов : может кто-то из практиков поделится как он
реально сделал свой проект с неотключаемой частью эл. сети ? как подключил блок питания роутера GPON и обеспечил его бесперебойную
работу ?
Обсуждать вопрос теоретически тоже нужно, но только желательно немного разбираться в теме.

А что здесь разбираться?
Много вариантов что-ли?
Сделай отвод от вводной линии, поставь свой автомат и запитай от него что требуется. Так чтобы от вводного рубильника не отключалось. Себе холодильник так и повесил. Паралельно вводному автомату в щите стоит дифавтомат на холодильник. Отрубить эту линию можно только отключив этот дифавтомат, на общий рубильник реагировать не будет.
Если хочешь подстраховаться чтобы сигналку с щитка не отрубили, можешь кинуть отдельную линию. И, что более надежно, еще поставить бесперебойник.
Запитывать неотрубаемо роутер смысл практически отсутствует. Сидеть в темной квартире и куда то по этому поводу названивать обычно смысла нет. А если отрубили весь дом, то Ваш роутер не единственное оборудование которое требует питание...

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1428

LGKov написал :
может кто-то из практиков поделится как он
реально сделал свой проект с неотключаемой частью эл. сети ?

Из коментариев практиков можно понять, что эта проблема очень маловостребована в квартирном секторе (особливо насчет "питания роутера GPON").

SVKan написал :
А что здесь разбираться?
Запитывать неотрубаемо роутер смысл практически отсутствует. Сидеть в темной квартире и куда то по этому поводу названивать обычно смысла нет. А если отрубили весь дом, то Ваш роутер не единственное оборудование которое требует питание...

Совет классный : сиди бабулька ( или инвалид и др. варианты могут быть ), не напрягайся и никуда не названивай...., а еще бывают броски по питанию,
кратковременное отключение, а дом.телефон тю.. тю... , но все же могут смело влезать в щиток ,перезапустить роутер ...ждешь звонка опять же,
иногла факс, иногда нет дома и включен автоответчик - это только по дом. телефону и не все проблеммы какие могут быть.

Аникей написал :
Из коментариев практиков можно понять, что эта проблема очень маловостребована в квартирном секторе (особливо насчет "питания роутера GPON").

Я уже как бы писал, что для Москвы это станет актуальным со скорым переходом МГТС на оптоволокно, очевидно для Вас пока это маловостребовано (я просто не владею информацией по другим городам, т.к. такой переход требует больших мат. вложений и как скоро это коснется Вас мне не известно).

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1428

LGKov написал :
очевидно для Вас пока это маловостребовано (я просто не владею информацией по другим городам, т.к. такой переход требует больших мат. вложений и как скоро это коснется Вас мне не известно).

Оценил ваш тонкий юмор.

Аникей написал :
Оценил ваш тонкий юмор.

Поверьте мне: там нет юмора, как и малейшего желания обидеть кого-либо, кто живет в другом месте от нашей "резиновой и безразмерной".
Действительно переход очень затратный и пока не очень продуманный : торчит из розетки блок питания и др. провода к роутеру ,"колхоз"
какой-то , хочется аккуратно сделать и что бы работало...

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Вопрос некорректен.
На случай пропадания электроэнергии есть мобильный телефон. Эта такая штучка, по которой звонят без проводов, если кто не в курсе... Он даже с аккумулятором. Отдельные модели спокойно живут по месяцу без подзарядки.
А при длительном отключении или стихийном бедствии не будет работать ни проводный, ни мобильный телефон. Вспомните 11 сентября в Америке и работающие только Блекберри. Скажем так, при атомной войне телефон будет не самой большой проблемой...

AlexMax написал :
Вопрос некорректен.
На случай пропадания электроэнергии есть мобильный телефон. Эта такая штучка, по которой звонят без проводов, если кто не в курсе... Он даже с аккумулятором. Отдельные модели спокойно живут по месяцу без подзарядки.
А при длительном отключении или стихийном бедствии не будет работать ни проводный, ни мобильный телефон. Вспомните 11 сентября в Америке и работающие только Блекберри. Скажем так, при атомной войне телефон будет не самой большой проблемой...

Простите , но считаю некорректным не мой вопрос, а Ваше сообщение в этой теме...

Наличие или отсутствия моб. телефона в квартире и его характеристики не имеют никакого отношения к теме, как и пограничные примеры с 11 сентября и
атомной войной.
Мобильная связь и ее возможности и домашний телефон и его необходимость суть разные вещи,
по-другому : "отдельно котлеты, отдельно мухи".

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Я, значит, не совсем верно сформулировал свою мысль.
У нас похожая ситуация с оптикой, только на ней висит кабельное и интернет.
Как правильно указали, при глобальном пропадании электроэнергии в доме хоть будет у Вас питание телефона, хоть нет, на выходе будет ноль, поскольку переход с магистрали на внутридомовую разводку осуществляется тоже через роутер, который никто на бесперебойник ставить не будет.
Наш роутер в соседнем подъезде. Когда у них есть свет, а у нас нет, я спокойно в интернете, а когда наоборот - сижу, отрезанный от сети. Очень сомневаюсь, что в Вашем случае ситуация будет отличаться вкорне...

Спасибо, Вашу мысль понял, очень интересно как решает эту проблемму МГТС , но все же есть шанс, если эл. сеть полетит в подъезде или в квартире,
при сохранении питания на роутере остаться при работающем телефоне.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Ставьте ИБП. Тем более, при наличии сигнализации бесперебойник будет нужен однозначно. На него можно будет повесить и антиротечку по сантехнике и вай-фай, к примеру.
У меня в квартире на ИБП завязан котел. ИБП такой Спокойно тянет киловаттный утюг. Поверял. Болгарку на 750W - без вопросов. Брал его на кладбище, чистить гробнички и оградку покойным дедушке с бабушкой. Отработал нормально. Аккум максимум на 200А*ч. Хватает за глаза. Минимальной мощности нагрузки нет. Может быть, стоит посмотреть на подобные штуки? Для дома по соотношению цена\качество самое то.

Как уже писали бесперебойник спасёт мало, отрубят стояк, у мгтэса погаснет оборудование стоящее в доме, ставить на него бесперебойник мало кто захочет, затратно, ну вырубят в подъезде ваш автомат, вышли включили, проблем то...

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

services написал :
бесперебойник спасёт мало

Я тоже об этом писал. Но, при наличии сигнализации, которая выходит на ПЦО и довольно часто имеет не проводную линию, а радиомодуль (тут, ИМХО, именно такой случай - если нет меди по стоякам, то не будет отдельной телефонной линии), то ИБП нужен обязательно. А если есть ИБП, то почему бы на него не повесить и телефон?

Подключаю GPON МГТС ежедневно. 4-7 адресов в день. В 4 из 5 квартир установлены радиотелефоны...
Про бесперебойное питание спрашивают в каждой 50-й квартире.
Спрашиваю:
-А давно последний раз отключался свет?
Ответ:
-Не помню. Но как-то раз было...
Т.е. практически мало кого это беспокоит.

Охранно-пожарная сигнализация пока в проекте. В квартирах с сигнализацией будут ставить какие-то блоки с АКБ. Живьём не видел пока...

В названии технологии ответ - сеть пассивная. Активного оборудования в подъезде нет.
Бесперебойник вам в помощь.

AlexMax написал :
А если есть ИБП, то почему бы на него не повесить и телефон?

Да всё можно, а если весь стояк отрубили или дом или район, оборудование мгтс стоит либо на чердаке либо в подвале, нет света в доме нет и у них, ястно

Ещё раз.
Сеть пассивная.
Активного оборудования в подъезде нет.
На станции АКБ 60 Вольт 3000 Ампер.
Бесперебойник в квартире решит проблему.

FAV1976 написал :
Сеть пассивная.

а тогда можно и ибп... в пожарном стояке замутить )

FAV1976 написал :
Подключаю GPON МГТС ежедневно. 4-7 адресов в день. В 4 из 5 квартир установлены радиотелефоны...
Про бесперебойное питание спрашивают в каждой 50-й квартире.
Спрашиваю:
-А давно последний раз отключался свет?
Ответ:
-Не помню. Но как-то раз было...
Т.е. практически мало кого это беспокоит.

Конечно, ведь очень часто отключения бывают кратковременными и их не очень замечают

В квартирах с сигнализацией будут ставить какие-то блоки с АКБ. Живьём не видел пока...

А вот с этого момента ... и по-подробнее, ну очень хочется подробностей, ждем с нетерпением.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

LGKov написал :
В квартирах с сигнализацией будут ставить какие-то блоки с АКБ.

Любая сигнализация своими АКБ комплектуется.

avmal написал :
Любая сигнализация своими АКБ комплектуется.

Это понятно, но тут вроде речь шла о блоке питания с АКБ для GPON или я неправильно понял ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

LGKov написал :
тут вроде речь шла о блоке питания с АКБ для GPON или я неправильно понял ?

Правильно, но только тема почему-то затронула и сигнализацию.

Тема уходит, интереса к обсуждению вопроса нет, так как же будем обеспечивать бесперебойную работу стационарного домашнего телефона
после установки МГТС GPONa ?

LGKov написал :
так как же будем обеспечивать бесперебойную работу стационарного домашнего телефона
после установки МГТС GPONa ?

Задайте этот вопрос официально МГТСу... Тогда и подумаем что это за напасть.

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1428

LGKov написал :
Тема уходит, интереса к обсуждению вопроса нет, так как же будем обеспечивать бесперебойную работу стационарного домашнего телефона
после установки МГТС GPONa ?

Мы так и не услышим ответ на вопрос: "Зачем"?

Аникей написал :
Мы так и не услышим ответ на вопрос: "Зачем"?

Терпеливо, вежливо ( без тени юмора) и с уважением к участникам обсуждения пытаюсь разъяснить, что в системе предоставляемой потребителю услуг домашнего стационарного телефона МГТС с повсеместном переходом на GPON при неполадках с эл. сетью их роутер вырубит телефон, но если есть возможность сохранить питание на роутере 12В с потреблением около 8 Вт телефон останется работоспособным.

ПPOPAБ написал :
Задайте этот вопрос официально МГТСу... Тогда и подумаем что это за напасть.

Вроде кто-то спрашивал, но там такой размер бабла пилится, что не до правильных ответов, ну и потом переделки с доделками, все при деле,
часть расходов можно будет повесить на конечного пользователя.
Если бы все было так просто, я бы тему не поднимал...

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

LGKov написал :
Вроде кто-то спрашивал, но там такой размер бабла пилится, что не до правильных ответов, ну и потом переделки с доделками, все при деле,
часть расходов можно будет повесить на конечного пользователя.
Если бы все было так просто, я бы тему не поднимал...

А чего там сложного то?
Ну поставьте бесперебойник если Вам это так важно...

Был примерно такой же вопрос и у меня когда по оптоволокну телефон в квартире ставил. По здравом размышлении вопрос отпал.
У Вас часто свет вырубается? Причем только у Вас а не во всем районе? Что то я сомневаюсь, что если отрубится во всем районе, то Вам чем то поможет тот факт что Ваш роутер останется работать... Телефон скорее всего все равно отрубится.
При отключении питания роутера и последующем его включении все настройки восстановятся. Понадобится только несколько минут на его перезагрузку...

Регистрация: 05.08.2010 Новокузнецк Сообщений: 1428

LGKov написал :
при неполадках с эл. сетью их роутер вырубит телефон,

И как часто и надолго неполадки с сетью?

SVKan написал :
А чего там сложного то?
Ну поставьте бесперебойник если Вам это так важно...

Был примерно такой же вопрос и у меня когда по оптоволокну телефон в квартире ставил. По здравом размышлении вопрос отпал.
У Вас часто свет вырубается? Причем только у Вас а не во всем районе? Что то я сомневаюсь, что если отрубится во всем районе, то Вам чем то поможет тот факт что Ваш роутер останется работать... Телефон скорее всего все равно отрубится.
При отключении питания роутера и последующем его включении все настройки восстановятся. Понадобится только несколько минут на его перезагрузку...

Увы, но нет уверенности, что все так просто..., в ночь в 2-х разных районах Москвы и днем около 12 - 14 часов кратковременные отключения не редкость,
а с настройками вопрос открытый, может они и слетают, хотелось бы услышать мнение пользователей.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

LGKov написал :
Увы, но нет уверенности, что все так просто..., в ночь в 2-х разных районах Москвы и днем около 12 - 14 часов кратковременные отключения не редкость,
а с настройками вопрос открытый, может они и слетают, хотелось бы услышать мнение пользователей.

Еще раз, после включения света обратно перезагрузится за 2-5 минут и связь появится.
Я у себя выключал, включал. Все именно так и работало.
Если бы было по другому, то они задолбались бы по клиентам ездить. Там все зашито. Для клиента доступа к ПО роутера не предполагается. Подключили, настроили один раз, сдали и забыли... дальше только бабки с клиента стричь.

SVKan написал :
Еще раз, после включения света обратно перезагрузится за 2-5 минут и связь появится.
Я у себя выключал, включал. Все именно так и работало.
Если бы было по другому, то они задолбались бы по клиентам ездить. Там все зашито. Для клиента доступа к ПО роутера не предполагается. Подключили, настроили один раз, сдали и забыли... дальше только бабки с клиента стричь.

Я тоже думаю , что по-другому там быть и не должно...
Кстати с вводом оптики, сигнализация по меди отпадает, а цены на новую сигнализацию уже в несколько раз дороже, вот такой прогресс.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

LGKov написал :
с настройками вопрос открытый, может они и слетают, хотелось бы услышать мнение пользователей.

максимум - системный таймер сбросится...

AlexMax написал :
Как правильно указали, при глобальном пропадании электроэнергии в доме хоть будет у Вас питание телефона, хоть нет, на выходе будет ноль, поскольку переход с магистрали на внутридомовую разводку осуществляется тоже через роутер,

Во многих новых домах уже так. И не важно - от МГТС волокно, Комстар, или другого оператора. Может быть и другой способ передачи цифрового потока. Но по любому нужен модем, роутер и тд....

AlexMax написал :
который никто на бесперебойник ставить не будет.

Не факт, могут и поставить.