здравствуйте, господа электрики! помогите пожалуйста на рисовать схемку на шиток. так, это 3 комнатная кв, с кабинетом и с двумя гардеробами. значить что я протянул к вводной точке,
стир маш + эл полотенцо сушитель+фен,
посуда маш,
холодильник,
конд зал,
конд спальня,
водонагреватель,
теплый пол зал+ балкон,
теплый пол ванная,
теплый пол ванна
джакузи,
варочная панель+ духовка,
отдельная розетка для охраны,
освещ зал + кухня=1000 вт,
, освещ спальня + кабинет + гардероб+1000 вт,
освещ ванная+ туалет=500вт
, освещ коридор+ маленький гордероб 1000вт,
освещ детской800вт,
розетка кухня + зал (миксер+чайник+кофеварка+ вытяжка+тв+DVD+магнитола+утюг+зарядка+зарядка+утюг+утюг+утюг),
розетка спальня +гардероб+ кабинет(DVD+тв+утюг+зарядник,+комп+DVD+тв+утюг+зарядник)
розетка детской(тв + комп+ DVD+утюг+ зарядник),
итого 20 отдельных проводов ) и все провода по сичениям идут, лучше вы скажите какие провода групировать на какие узо, какие автоматы на какой провод,
сделайте схемку?

извините добавлю, хотелось бы собрать все как надо, узо, диф все все все если возможна узо на освещ повесить

По какем же сичениям идут провода? Фатаграфии хачу пасматреть, вдруг там зарпещённый к приминению кабиль.

web-rr
варчная ввг пнг 3*6
освещ ввг пнг 3*1,5
розетки конд, холодидьник, и тд, ввг пнг 3*2,5

На вводе три фазы? Скоко кВт по ТУ выписано. На какую мощность сделаны теплые полы?
Водонагреватель проточный? Если да - то там нужны другие провода.

Меня ещё моменты интересуют. У Вас есть "+утюг +утюг+утюг" это как?
И что собственно у Вас за нагрузка на балконе?

на вводе одна фаза ввг пнг 3*10, а Скоко кВт по ТУ выписано не знаю. до ввода стоит автомат с50 бойлер термекс на 220v 2500 ват с встроенным на вилке узо. теплый пол вобшим максимум 2000 ват

web-rr написал :
Меня ещё моменты интересуют. У Вас есть "+утюг +утюг+утюг" это как?
И что собственно у Вас за нагрузка на балконе?

ну это просто запасные розетки и на балконе тоже запасные вдруг пригодится

Vladimir_Vas написал :
На вводе три фазы? Скоко кВт по ТУ выписано. На какую мощность сделаны теплые полы?
Водонагреватель проточный? Если да - то там нужны другие провода.

на вводе одна фаза ввг пнг 3*10, а Скоко кВт по ТУ выписано не знаю. до ввода стоит автомат с50 бойлер термекс на 220v 2500 ват с встроенным на вилке узо. теплый пол вобшим максимум 2000 ват

1) стиральная машина + электрополотенчик + фен - C16А
2) посудомоечная машина - C16А
3) холодильник - C16А
4) кондиционер зал - C16А
5) кондиционер спальня - C16А
6) накопительный водонагреватель - C16А
7) теплый пол зал + розетка балкон - дифавтомат 10А/10мА (думается провод 3*1,5?)
8) теплый пол ванная - дифавтомат 10А/10мА
9) теплый пол ванна - дифавтомат 10А/10мА
10) джакузи - дифавтомат 16А/10мА
11) варочная панель + духовка - дифавтомат 40А/30мА
12) отдельная розетка для охраны - С6А
13) освещение зал + кухня=1000 вт - С6А
14) освещение спальня + кабинет + гардероб+1000 вт - С6А
15) освещение ванная + туалет=500вт - дифавтомат 10А/10мА
16) освещение коридор + маленький гордероб 1000вт - С6А
17) освещение детской 800вт - С6А
18) розетка кухня + зал (миксер + чайник + кофеварка + вытяжка + тв + DVD + магнитола + утюг + зарядка + зарядка +3 утюга одновременно - всё это работать не будет) - C16А (это самая перегруженная линия, ужас)
19) розетка спальня + гардероб + кабинет(DVD + тв + утюг + зарядник + комп + DVD + тв + утюг + зарядник) - C16А
20) розетка детской (тв + комп+ DVD+утюг+ зарядник) - C16А

Линии 7, 7, 9, 10, 11 и 15 получают питание от входного автомата щитка
Прочие линии (кроме линии 12) получают питание через УЗО 63А/10мА - а то в свою очередь питается от входного автомата
Линия 12 получает питание от входного автомата.

Это Вам в первом приближении - извольте рисовать схему. Её непременно покритикуют другие участники. Если Вы будете учитывать и конструктивную критику - на выходе получите хорошую схему.

P.S. А щит у Вас будет большой. На 52-54 модуля готовьтесь.

огромное спасибо! вам web-rr! ну это лучше чем ничего ято сам чайник.
а на счет (7) теплый пол зал + розетка балкон - дифавтомат 10А/10мА (думается провод 3*1,5?) вы не волнуйтес там у меня проложена 3*2.5 ввг пнг. у меня 3*1.5 идут только на освеш,
а может на 18 линию с 20 а повесим?

да готовлюсь! у меня принцип такой лучше 100 раз подумать чем 1000 раз переделывать,

Возьмите схему в соседней теме и добавьте туда 1 комнату + 1 джакази.
Через минуту будет готов проект.

к стати счетчик у меня такой энергомера se101 а=3200 imp/kw.h 230v 5-60 A 50 HZ норма да?

SergSB написал :
Возьмите схему в соседней теме и добавьте туда 1 комнату + 1 джакази.
Через минуту будет готов проект.

а в заголовке что там написано?

3 -1 = 2 комнаты
Очередной щиток. Двухкомнатная квартира-новостройка.

web-rr написал :
1) стиральная машина + электрополотенчик + фен - C16А
2) посудомоечная машина - C16А
3) холодильник - C16А
4) кондиционер зал - C16А
5) кондиционер спальня - C16А
6) накопительный водонагреватель - C16А
7) теплый пол зал + розетка балкон - дифавтомат 10А/10мА (думается провод 3*1,5?)
8) теплый пол ванная - дифавтомат 10А/10мА
9) теплый пол ванна - дифавтомат 10А/10мА
10) джакузи - дифавтомат 16А/10мА
11) варочная панель + духовка - дифавтомат 40А/30мА
12) отдельная розетка для охраны - С6А
13) освещение зал + кухня=1000 вт - С6А
14) освещение спальня + кабинет + гардероб+1000 вт - С6А
15) освещение ванная + туалет=500вт - дифавтомат 10А/10мА
16) освещение коридор + маленький гордероб 1000вт - С6А
17) освещение детской 800вт - С6А
18) розетка кухня + зал (миксер + чайник + кофеварка + вытяжка + тв + DVD + магнитола + утюг + зарядка + зарядка +3 утюга одновременно - всё это работать не будет) - C16А (это самая перегруженная линия, ужас)
19) розетка спальня + гардероб + кабинет(DVD + тв + утюг + зарядник + комп + DVD + тв + утюг + зарядник) - C16А
20) розетка детской (тв + комп+ DVD+утюг+ зарядник) - C16А

Линии 7, 7, 9, 10, 11 и 15 получают питание от входного автомата щитка
Прочие линии (кроме линии 12) получают питание через УЗО 63А/10мА - а то в свою очередь питается от входного автомата
Линия 12 получает питание от входного автомата.

Это Вам в первом приближении - извольте рисовать схему. Её непременно покритикуют другие участники. Если Вы будете учитывать и конструктивную критику - на выходе получите хорошую схему.

P.S. А щит у Вас будет большой. На 52-54 модуля готовьтесь.

и есчо вопрос автомат 1p или какие там лучше? и какие типы ас -в- с?

что по советуйте???

Автоматы однополюсные с токовой характеристикой C (это уже и написано). На вводе двухполюсной автомат.

Что у Вас 8 и 9 - две ванных?