#3214293

В ванной комнате стоит стиралка, при одновременном касании стиралки и ванны бьет током. Розетка в ванной запитана от печной кухонной розетки. В квартире нет заземления, есть защитное зануление. Вытаскиваю вилку из розетки и вижу обгоревший контакт заземления.

Я склоняюсь к двум вариантам:

  1. В стиралке есть ток утечки.
  2. На защитном занулении есть потенциал.

Решение вижу следующее: отключить провод заземления в розетке и померить напряжение мультиметром между корпусом стиралки и ванны.
Если что покажет то нужно чинить стиралку, а если нет? что тогда?

А Вам не кажется, что сначала надо было сделать замеры, а потом создавать тему и с выложенными результатами просить совета?
Может ванну в ремонт?

Регистрация: 02.07.2011 Новокузнецк Сообщений: 121

Вы правы, просто пока нет такой возможности. Создал тему чтобы когда поеду делать замеры иметь представление в каком направлении копать дальше

Живодёров? И тема такая...

Регистрация: 02.07.2011 Новокузнецк Сообщений: 121

web-rr написал :
Живодёров? И тема такая...

И? Вам что то не нравится?

Дом с эл. плитами?

  1. есть конечно с фильтра на входе но он мал.
  2. наверняка т.к. дом с сильноточной нагрузкой в квартирах.
    Меряем напряжение между защитным нулем(РЕ) силовой розетки и корпусом ванны без стиралки в розетке, вечером. Когда наибольшее потребление.
    Огорело из-за тока уравнивания возможно.(если конечно у стиралки тен на корпус не прошило)
    Когда отгорело потенциал с фильтра/стиралки стал бить хозяина.
    Узо если стояло бы, оно сразу отработало бы.
    Стиралку надо подключать только пластиком по воде.