Присоединяйтесь к сообществу Мастерград
Интересует узнать, смогут ли на одном проводе NYM 3x1.5 с УЗО (16А?) фунциклировать стиральная машина с сушкой (~2500W), электрический сушитель Сунержа (~300W) и вытяжной вентилятор (~5W)?
Стиральная машина уже свыше возможностей провода.
web-rr написал : Стиральная машина уже свыше возможностей провода.
Пардон, вспомнил, там 3х2.5. Всё там стандартно: 1.5 -- свет, 2.5 -- всё остальное.
16А ~ 3,5 кВт
services написал : 16А ~ 3,5 кВт
А что это значит? Что 2500+300+5=2805W провод потянет и еще и запас останется, даже если они одновременно будут работать?
fhlfibh написал : даже если они одновременно будут работать?
да
Элехтрих?
BV написал : Элехтрих?
ТС уже отредактировал...............было 1.5
Не, дежурный клоун блин! fhlfibh, Что за подстава с Вашей стороны? Произвольно меняете стартовый пост - все остальные в дураках, так?
web-rr написал : Не, дежурный клоун блин! fhlfibh, Что за подстава с Вашей стороны? Произвольно меняете стартовый пост - все остальные в дураках, так?
А Вы в ответе цитирование делайте, тогда все ходы будут записаны...
Я не специально. Пардон, не думал, что это настолько криминал.
web-rr написал : Что за подстава с Вашей стороны?
я хоть и не видел оригинал, но из вашего ответа и и подчёркнутого 2.5мм догадался, что ТС редактировал после вас(а сейчас вообще поменял всё)!
SVKan написал : А Вы в ответе цитирование делайте, тогда все ходы будут записаны...
SVKan, дело говорит +100500