Может подскажете - есть 2 комнаты в которых сделан ремонт несколько лет назад и натянут тканевый бесшовный(это важно) натяжной потолок Descor. Тканевый бесшовный - то есть "одноразовый", если его снять - обратно его же не поставишь.
По потолку идут провода в гофре , как оказалось алюминиевые (вроде как АПУНП). Есть желание заменить его на медь. Снимать потолок ОЧЕНЬ не хочется - но голь на выдумки хитра - появилась мысль сделать так - из кухни (на кухне тоже ремонт надвигается ) под потолком сделать отверстие в пакле , которая там лежит(между бетонным перекрытием и комнатной стеной из гипсолита) и в какой-нить трубе (ПНД например) просунуть кабель до светьника. Закрепить трубу около светильника и стены, так, чтобы она не касалась натяжного потолка. Зазор между потолком и натяжным потолком сантиметров 5 есть. От стены до светильника - макс 2 метра , а то и меньше.
Имеет такой ацкий способ право на жизнь?
Kappa Mike написал : ПНД трубой шансов проткнуть потолок на порядок меньше да и негорючая она. Вроде.
Именно что "вроде". Горючая, очень даже горючая. Используйте гладкостенную ПВХ-трубу Ø16. Снимите фаску с торца, который будет за потолком: так меньше шансов повредить полотно при проталкивании.
Прозреваю в скором будущем вал тем вида "Сделали год (два, три, пять...) назад натяжной потолок. Как заменить проводку, не повреждая полотна".
Alexiy написал :
профессионалы считают, что право на жизнь имеет только такой способ:
На 1:40 после фразы "Через час приезжают ребята и натягивают новый потолок" перестал смотреть. Если бы я так мог сделать без сильных финансовых потерь (которые не грозят ребятам на видео) - этой ветки бы не было.
Я бы оставил этот АПУНп и забыл, если его не трогать - на освещении еще поживет до следующией смены полотна потолка.
Только не пластиковую трубу!!! Зазор от трубы до потолка - 3см, даже пустая серая труба на 2-х метрах легко провиснет на эти три см. Пусть не сразу, но точно провиснет. Берите стальную, или ал трубу, например от карниза.
Нагрузка там и правда небольшая 5*13 Wt в одной и 4*13 Wt (энергосберегайки стоят ) в другой комнате. И автомат для него в подъездном щитке. Хочу внести все , кроме счетчика в квартиру (с установкой новых АВ и УЗО)- как тогда быть со старым автоматом от этой линии? Оставлять в подъезде? Как-то не торт. Делать петлю в новый квартирный щиток - чтобы установить линию под УЗО ? Так вообще делают?
Alexiy написал :
профессионалы считают, что право на жизнь имеет только такой способ:
Профессионал никогда не сделает распаечные коробки за потолком и, тем более, не будет радоваться, что заказчик залетел "всего" на 12 штук с потолком ...
BV написал :
Только не пластиковую трубу!!! Зазор от трубы до потолка - 3см, даже пустая серая труба на 2-х метрах легко провиснет
Зазор пять сантиметров и ПВХ не провиснет, если закрепить трубу у места подвеса люстры.
avmal написал :
Профессионал никогда не сделает распаечные коробки за потолком
если бы только коробки, так у них еще и гофра горючая ПНД, Земсков лично мне это подтвердил, причем заведена она прямо в коробки, некий бикфордов шнур... (но попробуйте об этом написать под видео)
юра Т написал :
если бы только коробки, так у них еще и гофра горючая ПНД, Земсков лично мне это подтвердил,
Это сразу бросается в глаза по оранжевой и чёрной расцветке, но говорили о коробках - на них решил и остановиться, а перечислять все ляпы этих "профессионалов" не имеет смысла.
В таком случае это вообще не похоже на технические решения и действия "гомо сапиенс". Совсем даже наоборот ...
Сделай он все коммутации в установочной коробке того же выключателя и материальные затраты на устранение проблемы составили бы "ноль", не считая затрат на "бензин", и около пяти минут времени против нескольких часов и нескольких тысяч рублей по версии "профессионала".