Уважаемы господа, помогите выбрать дифф автомат для плиты с зависимой варочной панелью. Макс мощность около 10кВт. провод 5х4. планирую задейстовать 2х фазное подключение, подойдет ли для этого дифф. ABB DS203 3P тип А СХХ/0.03? какой номинальный ток выбрать, 25А?

Плита с зависимой варочной не именуется случайно "зависимыми варочной поверхностью и духовым шкафом"? Если так, то почему двухфазное, а не трёхфазное подключение?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

bdger написал :
Уважаемы господа, помогите выбрать дифф автомат для плиты

Сам выбирал, в итоге пришел к тому, что лучше всего АВДТ 16А\4п 30мА (legrand 079 64).
И как подметил sergey_sav 3-х фазное предпочтительней.

sergey_sav,
Да, именуется так). Трех фазный АББ не влезает в коробку, осталось пять модулей, а у АББ 4п 6 модулей занимает, вот и решил две фазы.
Songo,
Спасибо, наверное такой и куплю, как раз влезет).
ламерский вопрос можно, в 3х фазаном указан номинальный ток на каждую фазу? То есть можно взять с номиналом 20А?

bdger написал :
Спасибо, наверное такой и куплю, как раз влезет).

Пожалуйста.

bdger написал :
ламерский вопрос можно, в 3х фазаном указан номинальный ток на каждую фазу?

Да.

bdger написал :
То есть можно взять с номиналом 20А?

Если 3-х фазное подключение, то 16А хватит с запасом, если 2-х фазное подключение делать будете, тогда можно 20А, но 16А всё равно хватит без проблем. Если 16А ставить, то при нужде можно вывести обыкновенную розетку на 16А, если 20А будет, то уже розетку на 16А не поставить.

Songo написал :
Если 16А ставить, то при нужде можно вывести обыкновенную розетку на 16А, если 20А будет, то уже розетку на 16А не поставить.

Обыкновенная такая бытовая розетка на 16А? Но трёхфазная, т.е. о 5 контактах? Это как?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

bdger написал :
помогите выбрать дифф автомат для плиты с зависимой варочной панелью.

Если плита будет подключена кабелем напрямую через клеммник без штепсельной розетки (нафига она нужна), то дифзащиту можно не ставить вообще. Подумайте об этом. Такой диф довольно дорогая вещь.

sergey_sav написал :
почему двухфазное, а не трёхфазное подключение?

Сейчас много именно двухфазных плит. Выбирал индукционную панель, так они поголовно такие. Но зависимые комплекты это другая песня, их можно как угодно подключить.

bdger написал :
То есть можно взять с номиналом 20А?

20А на двухфазном не потянет. Это 9.2кВт, а у вас 10кВт. Нужно на 25А.

in my humble opinion

web-rr написал :
Обыкновенная такая бытовая розетка на 16А? Но трёхфазная, т.е. о 5 контактах? Это как?

Нет, я имел в веду 3-х контактная (на 220в)