Планируется организация электрощита в квартире. На ввод выбрал ПВ3 10мм.кв. (или ПуГВ) (по совету avmal).
Дом серии П-3 (1976 год постройки).
Сейчас на квартиру в этажном щитке стоят 3 автомата (30А, 16А, 16А). Плита с защитным занулением, диаметр проводов стояка большой.
[
]()
Все соседи (не только на этих этажах) с участием электриков (в тч из управляющей компании) подключают защитное зануление. В соответствии с "HELP по заземлению" так делать нельзя. Или я чего-то не понимаю?
Также стоит вопрос о максимально возможном номинале вводного автомата. Как я понимаю не больше 40А?
Спасибо за ответы.
зы: Извините за фотографии на радикале, для форума их пришлось бы сильно уменьшать.
Rumato написал :
Это вопрос к УК. Понимать здесь не надо, надо просто спросить.
С УК отношения несколько натянуты... по причине приглашения Олега sansvar. Да и электрики там 2 таджика, которые круглый и квадратный плафоны различить не могут (был свидетелем цирка).
Есть ли какая-то вышестоящая организация, способная ответить на этот вопрос?
Или "в среднем" - как обычно получается?
gzubkov написал :
С УК отношения несколько натянуты...
Мне в новостройке дали телефон энергетика,с ним и решал все вопросы по вводу.У Вас тоже должен быть ответственный за электрохозяйство.З.Ы. Ввод классный.
У Вас нормальное сечение магистрали и изначально проектом предусмотренно защитное зануление.А вот состояние шин рабочего ноля и защитного зануления хреновое-нужно провести ревизию.
serj12 написал :
А вот состояние шин рабочего ноля и защитного зануления хреновое-нужно провести ревизию.
Да, с этим вопрос... изначально на рабочем нуле было 12 контактных мест (по 3 на квартиру). Есть ли какой-то норматив по делению... или кто первый встал, того и тапки? (а то получается что мне не остается ничего - не считая выдергивания старого)
Не могу найти у продавцов Schneider, Legrand или ABB подобного.
Как я понимаю, нужно двухполюсное на 100мА, характеристика AC. Такие есть 40 и 63.
Как определить возможность установки 63а?
Автомат 50 А + УЗО 63 А 100(300) мА будет дешевле чем диффавтомат 50 А 100(300) мА
Под защитой автомата 50 А ставить УЗО на 40 А глупо. Рабочий ток УЗО должен быть не менее номинала автомата.
Я по возможности всегда ставлю диффавтоматы, если есть финансовая возможность и диффавтомат по техническим характеристикам не хуже, чем УЗО.
gzubkov написал :
Не могу найти у продавцов Schneider, Legrand или ABB подобного.
Как я понимаю, нужно двухполюсное на 100мА, характеристика AC. Такие есть 40 и 63.
Не надо искать УЗО на 50А, если спрашивали про номинал автомата - УЗО мощность не ограничивает.
gzubkov написал :
То есть у меня получится в этажном щитке Автомат 2P 50а C + УЗО Legrand DX 2P 63A 100mA, а в квартирном щитке первым стоит Автомат 2P 50а C?
Или два двухполюсных автомата излишни? И взять 1P+N?
Вчера все-таки добрался.,.
Поставил 2п автомат, ноль взял с клеммного блока.
Возник вопрос - как закрепить зануление.
Если правильно понимаю, то необходимо взять изолированный или неизолированный наконечник под болт и опрессовать его.
Поскольку для 1 обжима покупать пресс нецелесообразно, где можно опрессовать (лучше в ЮЗАО)?