В квартире постоянно начало выбивать пробку на 16А. Причем при нагрузке только одного электрического чайника 2000 ватт. Но вчера уже и фен в 1200 выбил.
Купил на 25А и хотел заменить, но открыв щиток на площадке обнаружил, что все пробки в щитке 16 и изоляция проводов на моей пробке обгорела. (стрелки на рисунке)
Пробка сама тоже нагревается.
[
]()
Подскажите,
Куда идёт провод от контакта 1? (Тестер с дачи привезу только в понедельник)
Можно ли ставить пробки на 25А в жилых домах?
Какие из этих пробок так же к моей квартире? (эту обнаружил только когда её выбило)
Что за ерунда происходит, если проводка в квартире новая, но правда электрики замуровали ПВС, сечение не уверен, но кажется 2,5.
Где посмотреть принцип работы выключателя, к которому подходит обгорелый провод?
На ноль к вам в квартриру или на ноль счетчика, но надо проверять....
Если хотите покончить жизнь путем самосожжения - ставьте ...
Выверните - узнаете, или вы хотите, чтобы вам погадали на расстоянии. У Вас похоже две пробки на свет, и две на розетки - пробки стоят на каждой линии на фазе и на НУЛЕ (на нуле - ОПАСНО!!! - см ниже)
Вопрос не понятен. Сформулируйте лучше. Но про "ерунду" лучше спрашить тех, кто её сотворил
Где посмотреть принцип работы выключателя, к которому подходит обгорелый провод?
С выключателя снять вертушку и больше никогда не переключать!!! Они взрываются. Если хотите остаться без глаз и с обожженными руками - можете забыть про этот совет.
Провод обгорел, тк ослабла затяжка винтов и ухудшился контакт. Вызовите электрика, чтобы зачистил и подтянул провод. ЭТО ВРЕМЕННАЯ МЕРА!!!
Выключатель заменить на двухполюсный автомат 32А характеристика С. (Если пробки на свет и на розетки по 16А)
pashkamerika написал :
и изоляция проводов на моей пробке обгорела. (стрелки на рисунке)
Пробка сама тоже нагревается.
Плохой контакт или самой пробки, или проводов с держателем пробки => нагрев => выбивание. Вызвать электрика - зачистить, затянуть.
ЭТО ВРЕМЕННАЯ МЕРА!!!
Пробки в цепях фаза заменить на однополюсный автомат 16А характеристика С. Пробки в цепях НОЛЬ заменить перемычкой.
Если вы не электрик, и слабо понимаете как НАДО БЕЗОПАСНО РАБОТАТЬ - не рискуйте жизнью и здоровьем!!! Экономия не стоит вашего здоровья!
Тем более, что весь щиток надо переделывать!!!
pashkamerika написал :
но правда электрики замуровали ПВС, сечение не уверен, но кажется 2,5.
А вот это плохо!!! Многожильный провод как они соединяли? Как соединяли с алюминием?!
Нужно фото? Скорее всего у Вас проблемы.....
Вашему пакетнику скоро прейдет конец. Срочно вызывайте электрика . У Вас греется шлейф нуля на пакетнике 4. Если отвалится, то погорит в моменте вся техника квартир, кроме одной квартиры (пакетник справа).
1- уход нуля к счктчику
2- уход фазы к счетчику
3- приход фазы
4- приход нуля
BV написал :
А вот это плохо!!! Многожильный провод как они соединяли? Как соединяли с алюминием?!
Нужно фото? Скорее всего у Вас проблемы.....
Проводку менял предыдущий хозяин квартиры.
Не знаю, то что в стене ПВС, обнаружил только тогда когда перебил провод. Место где перебил соеденил с помощью ВАГО.
Bladiclab написал :
Вашему пакетнику скоро прейдет конец. Срочно вызывайте электрика . У Вас греется шлейф нуля на пакетнике 4. Если отвалится, то погорит в моменте вся техника квартир, кроме одной квартиры (пакетник справа).
1- уход нуля к счктчику
2- уход фазы к счетчику
3- приход фазы
4- приход нуля
Спасибо.
Электрика вызвал, только сколько его ждать.
Скорее всего что сам подтяну лишь бы длины провода хватило.
pashkamerika написал :
Скорее всего что сам подтяну лишь бы длины провода хватило.
Не советую.
1-работать придется на приходе (под напругой)
2- верхний корпус пакетника из металла (сейчас из пластмассы), ох стрельнет при КЗ
3-стоит только болт тронуть внутри пакетника ноль с фазой в элементе встретятся. Так как и верхняя клемма греется очень хорошо 1-4.
4-попалите технику соседей и возможность получить удар током через возврат (быт. технику)
Bladiclab написал :
Не советую.
1-работать придется на приходе (под напругой)
2- верхний корпус пакетника из металла (сейчас из пластмассы), ох стрельнет при КЗ
3-стоит только болт тронуть внутри пакетника ноль с фазой в элементе встретятся. Так как и верхняя клемма греется очень хорошо 1-4.
4-попалите технику соседей и возможность получить удар током через возврат (быт. технику)
Хорошо, ждём электрика.
Заявку оставил, сказал, что дома сам редко, но в квартиру ему ведь не надо, если только за денежкой.
pashkamerika написал :
но в квартиру ему ведь не надо
Не правильно.
Вам нужно было оставить номер телефона. И обязательное Ваше присутствие. Вы не только увидите что все устранено и как. Вы должны перед его работай отключить все потребители в квартире. И после завершения его работы проверить все ли в квартире работает.
Пошевелит в одном месте, отвалится в другом месте.
pashkamerika написал :
Заявку оставил, сказал, что дома сам редко, но в квартиру ему ведь не надо,
Ага, потом придёте и удивитесь - куче соплей в изоленте
pashkamerika написал :
но перед этим надо ж горелую часть провода обрезать, сново зачистить, новое колечко скрутить....
Обрезать и вытягивать не надо!!! Зачистить - да. Клемму - тоже...
Но лучше бы сразу все навиг заменить...
И не ваше дело работать под напряжением !!!
Bladiclab написал :
Вы должны перед его работай отключить все потребители в квартире. И после завершения его работы проверить все ли в квартире работает.
Пошевелит в одном месте, отвалится в другом месте.
Отвалится например соединение нуля со стояком, и тогда бытовой технике в том числе и соседей настанет белый пушной зверек
=> Перед работами отключить все фазы у соседей = вывернуть все пробки...
Bladiclab написал :
Не правильно.
Вам нужно было оставить номер телефона. И обязательное Ваше присутствие. Вы не только увидите что все устранено и как. Вы должны перед его работай отключить все потребители в квартире. И после завершения его работы проверить все ли в квартире работает.
Пошевелит в одном месте, отвалится в другом месте.
Само сабой номер я оставил. И всё в квартире отключил, кроме холодильника. Ждём, просто работать тоже надо.
Bladiclab написал :
Без отключения стояка в первую очередь, электрику в щите (конкретный случай) делать нечего.
Спасибо вам. Самое главное, что я понял, что сам не лезу.
А как уж электри это будет делать, это его проблеммы, мне ключи подавать и оплачивать.
Договорились на 4 дня. Ждём.
Кстати, не факт, что оплачивать... Это ввод и заниматься этим должен ДЭЗ.... Можно поробовать наехать на эту тему.... Но вопрос спорный....
Гланое чтобы электрик не оказался полупьяным дедом с пасатижами и контролькой
BV написал :
Кстати, не факт, что оплачивать... Это ввод и заниматься этим должен ДЭЗ.... Можно поробовать наехать на эту тему.... Но вопрос спорный....
Гланое чтобы электрик не оказался полупьяным дедом с пасатижами и контролькой
pashkamerika написал :
мне ключи подавать и оплачивать.
Работы в эт. щите. проводятся ЖЭКом бесплатно. Замена проектного оборудования (если пробка 10А на АВ 10А например) бесплатно. Вы ежемесячно оплачиваете текущий ремонт. Если хотите сделать апгред эт. щиту по Вашей квартире это платно и с разрешением (конкретный случай). Так как все гнилье лучше при модернизации оформлять официально.
А вот подавать инструмент электрику это платно – он Вам должен заплатить!!!
pashkamerika написал :
Электрик был в моё отсутсвие... вот что сделал
Для начала не плохо. 25А перебор.
haramamburu написал :
Ага, а ваш ПАР (предохранитель ваш с кнопочкой) не прочистил, будет и далее выбивать
В данном случае, когда у собственников (приватизированные, муниципальные) нет денег на капитальный ремонт. А за техническое обслуживание ежемесячно платится большие деньги, а капитальный ремонт в оплату ПОКА не входит. В данном случае электрику ЖЭКа за эту работу нужно поставить памятник при жизни. С какого барабана он должен расковать своей жизнью под свою ответственность (просто работая электриком в ЖЭКе) обслуживать то, что 15-20 лет назад должно быть на свалке???