Недавно стал новоселом и разбираю мозаику прошлого владельца, а сюрпризов он оставил не мало. Больше всего порадовал разобранный термостат с оголенными проводами, естественно под напряжением, под трубами раковины на кухне. Масса оголенных проводов и розетки задутые монтажной пеной. Совсем недавно пропал свет в комнате, на выключатель почему то пропало напряжение. На кухне и в ванне мигает свет, словно газовая лампа разогревается.
Прошлый владелец при покупке советовал поменять предохранители. У меня возник вопрос, на что менять? Купить такие же, только новые? И что за предохранитель в красном овале на фото?
Мой щиток, я по центру.
Хочется конечно менять всю эту прекрасную проводку... С чего посоветуете начать?
Это не предохранители, а автоматы. Конечно же это не земля. Это ещё один дополнительный потребитель: может стиральная машина, может водогрей, а может тот самый оголённый термостат. Кстати, на печку тоже 16 Ампер стоит?
Павломбо написал :
Это не предохранители, а автоматы. Конечно же это не земля. Это ещё один дополнительный потребитель: может стиральная машина, может водогрей, а может тот самый оголённый термостат. Кстати, на печку тоже 16 Ампер стоит?
На печку? в смысле теплый пол? Это все автоматы что есть, больше нет) все на 16.
Чинил розетку и вырубал автоматы, обратно включаются если только щелкать вверх аккуратно, иначе скидываются назад. Я так полагаю такого не должно быть?
masol666 написал :
в точности. изучив форум предварительно. лучше конечно специалиста нанять.
Изучу само собой, и схему на суд вынесу))
А вот специалиста нанять... Побаиваюсь... Квартиру я как раз купил у электрика, а тут такая шляпа творится
Руки растут из места нужного, информации на форуме достаточно. А если что то думаю подскажут и помогут советом)
у меня тут появился глупый вопрос, просмотрев схемы пользователей форума, а куда все запихивают такое кол-во автоматов и прочего? часть в щитке, а часть в доме?
На лестнице в щите,оставляете счетчик+АВ,от него уже кабель в квартиру,в квартирный щиток.От квартирного щитка уже,делаете разводку по квартире.
Потолок,какой планируеться?
ShimusOG написал :
у меня тут появился глупый вопрос, просмотрев схемы пользователей форума, а куда все запихивают такое кол-во автоматов и прочего? часть в щитке, а часть в доме?
вопрос действительно глупый. читайте форум. если хотите, можно и вставкой-предохранителем обойтись на 6А.
Вводные кабели тянуть по тому же пути что они шли и ранее? С местом определился сразу, в прихожей у двери есть выемка словно коридор мимо двери идет в тупик, ранее там был стандартный совковый шкаф, или гардероб.
Проводку тянуть лучше по потолку, под покрытием ПВХ, а то я слышал что горизонтальное штробление не приветствуется?
И еще, автоматы можно ставить по принципу "Древа", один общий на все розетки и от него автомат на каждую группу розеток по комнатам?
У вас вводной будет один кабель 3*6мм2.Групповые линии, в квартире тяните по потолку.
В квартирном щитке установите 2п.ВН-это будет ваш общий,от него уже подключите,груповые АВ,УЗО.
Вопрос конечно интересный.Скажем прямо :ВВГ нг лс от приличного производителя.Или NYM-J от такого же производителя.Дело вкуса и особенностей монтажа(дьявол в деталях).Я вот что спросить хотел-если Вам выпишут кабель и Вы его оплатите - Вы поймёте что купили - ТУшный или ГОСТовский?Какой критерий будет решающим? По поводу"Древа"- есть общий вводной и от него много-много групповых(ну плюс всякая ненужная фигня ввиде УЗО,УЗМ и проч.)
serj12 написал :
Вопрос конечно интересный.Скажем прямо :ВВГ нг лс от приличного производителя.Или NYM-J от такого же производителя.Дело вкуса и особенностей монтажа(дьявол в деталях).Я вот что спросить хотел-если Вам выпишут кабель и Вы его оплатите - Вы поймёте что купили - ТУшный или ГОСТовский?Какой критерий будет решающим? По поводу"Древа"- есть общий вводной и от него много-много групповых(ну плюс всякая ненужная фигня ввиде УЗО,УЗМ и проч.)
Хотел брать севкабель, читал положительные отзывы. Брать собирался в строй материалах "Петрович", доверяю на опыте по другим материалам. А вообще ответ мой - нет, не пойму Так что решающий критерий совет на форуме.
Ну с группами понял, меня больше интересует возможность подгрупп. Или Вы это и имеете ввиду?
ShimusOG написал :
А вообще ответ мой - нет, не пойму
Я брал кабель ВВГ нг лс 4 на 1,5 - всё понравилось,а когда открыл - обалдел от маркировки - жёлто-зелёный,чёрный и ДВА БЕЛЫХ!Мелочь ,а приятно.Вам нужно найти кого-нибудь кто подскажет.
И это пройдёт ...