Если можно, то я с самого начала, а потом уже и к проблемам подберёмся.
Розетки для встраиваемой техники - высота от уровня "чистого пола" 60-80мм.
Розетки "фартука" - 1050мм от уровня "чистого пола".

Запрещены розетки под мойкой, стиральной машиной, морозильником, ПММ ...
Пока это всё, а позднее продолжим.

Регистрация: 04.03.2011 Москва Сообщений: 110

avmal написал :
Если можно, то я с самого начала, а потом уже и к проблемам подберёмся.
Розетки для встраиваемой техники - высота от уровня "чистого пола" 60-80мм.- у меня 60 до оси
Розетки "фартука" - 1050мм от уровня "чистого пола". у меня так же

Запрещены розетки под мойкой нет таких, стиральной машиной, морозильником, ПММ.
Пока это всё, а позднее продолжим.

  ....

еще подрисовал..

переместил розетку для ПМ вправо..

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vir написал :
еще подрисовал..

Лучше, если это будет план кухни - для телевизора, как я понимаю, у балкона не самое подходящее место.

Регистрация: 04.03.2011 Москва Сообщений: 110

avmal написал :
Лучше, если это будет план кухни - для телевизора, как я понимаю, у балкона не самое подходящее место.

а почему нет?
телик на противоположной стене

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vir написал :
а почему нет?

У балконной двери, как я понимаю, будет стоять стол, за которым вы будете принимать трапезу, а смотреть лучше на стенку с венткоробом - сделайте там на высоте 1500мм розетки, включая антенную и будете смотреть телевизор сидя за столом, а не задирая голову на каждый звук из него. А потом, и готовить будет проще у плиты, если телевизор не сзади будет.

Регистрация: 04.03.2011 Москва Сообщений: 110

avmal написал :
У балконной двери, как я понимаю, будет стоять стол, за которым вы будете принимать трапезу, а смотреть лучше на стенку с венткоробом - сделайте там на высоте 1500мм розетки, включая антенную и будете смотреть телевизор сидя за столом, а не задирая голову на каждый звук из него. А потом, и готовить будет проще у плиты, если телевизор не сзади будет.

тогда нужно шкаф подвесной убирать...а его жалко..кухня маленькая

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vir написал :
тогда нужно шкаф подвесной убирать...а его жалко..кухня маленькая

Повесьте над столом. Не у вас одного маленькая кухня.

avmal написал :
Розетки "фартука" - 1050мм от уровня "чистого пола".

Это не догма, а ориентир!

Регистрация: 04.03.2011 Москва Сообщений: 110

avmal написал :
Повесьте над столом. Не у вас одного маленькая кухня.

убедили
нарисую стол и посмотрю как телик над ним повесить

Остальное нормуль?

avmal написал :
Розетки для встраиваемой техники - высота от уровня "чистого пола" 60-80мм.

А почему не 30? Скажите.

CAMPER написал :
А почему не 30? Скажите.

Ну меньше 45 не выйдет Мы же говорим о высоте центра розетки. Но можно монтировать специзделия и в пол

Я уже понял, речь о встроенной технике. Мне почему-то в голову сразу холодильник пришел.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

web-rr написал :
Это не догма, а ориентир!

Вне всякого сомнения. Но ориентир выстраданный кучей кухонь - оптимальный вариант.

CAMPER написал :
А почему не 30? Скажите.

Запросто ... Высота стандартной рамки в пределах 80-85мм. Если разместить центр механизма на высоте 30мм, то придётся долбить пол - иначе рамка не встанет.
А потом, зачем весь этот геморрой, если высота цоколя мебели 120-150мм?

web-rr написал :
Мы же говорим о высоте центра розетки.

Совершенно верно. Отверстия обычно круглые и размечается обычно центр его.

vir, в какой проге рисовали?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ionchik написал :
в какой проге рисовали?

Попробуйте в Экселе. Хоть надо мной и уматываются, как над последним из ..., но получается очень наглядно и заказчики, что самое главное, понимают.
Жалко, что здесь Эксель неьзя выложить ...

Регистрация: 04.03.2011 Москва Сообщений: 110

ionchik написал :
vir, в какой проге рисовали?

Catia v5

avmal написал :
Запросто ... Высота стандартной рамки в пределах 80-85мм. Если разместить центр механизма на высоте 30мм, то придётся долбить пол - иначе рамка не встанет.

Спасибо. А для настенного телевизора розеточный блок ТВ+220 на высоте 1600мм достаточно?

Регистрация: 04.03.2011 Москва Сообщений: 110

CAMPER написал :
Спасибо. А для настенного телевизора розеточный блок ТВ+220 на высоте 1600мм достаточно?

Я исходил что телик будет на уровне глаз 1700мм
Ну и кронштейн съест немного
Потом если что можно телки под розетки подогнать

Регистрация: 04.03.2011 Москва Сообщений: 110

avmal написал :
Попробуйте в Экселе. Хоть надо мной и уматываются, как над последним из ..., но получается очень наглядно и заказчики, что самое главное, понимают.
Жалко, что здесь Эксель неьзя выложить ...

Почему нельзя
Делаете скрип и вперед

avmal написал :
Жалко, что здесь Эксель неьзя выложить ...

Alt+PrtSc и вставте в Paint, потом сохраните в любом доступном для форума формате...............а мы посмотрим на вашу красоту!

vir написал :
Catia v5

спб.

CAMPER написал :
А для настенного телевизора розеточный блок ТВ+220 на высоте 1600мм достаточно?

vir написал :
Я исходил что телик будет на уровне глаз 1700мм

теперь меня терзают смутные сомнения.............я себе на 2300-2400 где-то зафигачил!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

CAMPER написал :
А для настенного телевизора розеточный блок ТВ+220 на высоте 1600мм достаточно?

Все подключения телевизора размещены снизу и потому оптимальная высота розеток 1500мм.

avmal написал :
Все подключения телевизора размещены снизу и потому оптимальная высота розеток 1500мм

Спасибо.
Ну вот, значит тя не ощшибся. 1600мм до центра розеток.

avmal,

Запрещены розетки под мойкой, стиральной машиной, морозильником, ПММ ...

Я уже спрашивал один раз, но Вы промолчали. Это Ваше глубоко выстраданное мнение, или есть какие-то руководящие материалы?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

oversun написал :
Я уже спрашивал один раз, но Вы промолчали. Это Ваше глубоко выстраданное мнение, или есть какие-то руководящие материалы?

Да, кажется я уже слышал ваш выстраланный вопрос, но не ответил, поскольку это выстраданный ответ. Есть, разумеется, и ответ, но он спрятан глубоко в ГОСТах, СНиПах и СП - хотите меня перепроверить, так Бог вам в помощ - мне это уже обрыдло ...

Я хоть и не Станиславский, но все равно не верю. И Гугл не помогает. Открыл онлайн первое попавшееся руководство к стиральной машине. Слово розетка встречается 18 раз и много чего нельзя. Но про то, что за машинкой нельзя ни слова.

oversun написал :
И Гугл не помогает

ПУЭ

Еще один

Регистрация: 04.03.2011 Москва Сообщений: 110

Вот прикинул щиток...
покритикуйте/посоветуйте что не так (красный квадрат еще не знаю чем заполнить)

в квартире есть это...

Регистрация: 04.03.2011 Москва Сообщений: 110

так все плохо?