Новостройка, трешка... выбрано следующее оборудование...

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

mitaka, Раскидайте свет под УЗО и добавьте еще одно, будет удобней ...
И почему второй вводной АВ 40А? При выключенной варочной что, больше потреблять не будете??? Зачем себя ограничиваете, ставьте хотя бы 50А ...

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A
40А без варки и проточника более, чем достаточно

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

ksiman написал :
Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A

Боюсь как бы не на 3х16 ..., а УЗО естественно на 63А ... Уж лучше иметь запас, при УЗО 63А их(УЗО) будет возможно меньше ...

Освещение под УЗО - согласен....
Чем можно нагрузиться в квартире,чтобы единовременно потребляемый ток был 40А?

mitaka написал :
Новостройка, трешка... выбрано следующее оборудование...

Лично я искренне рад за Вас

Новостройка, трешка... Эх, красота-то какая, лепота!

Solovey написал :
Лично я искренне рад за Вас

Новостройка, трешка... Эх, красота-то какая, лепота!

*очень скромно* и еще система TN-C-S.....

mitaka написал :
и еще система TN-C-S.....

Продолжаете хвастаться?

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

mitaka написал :
еще система TN-C-S.....

И ещё в новострое ... О.о.о....

mitaka написал :
Новостройка, трешка... выбрано следующее оборудование

Стирать не будете?

Кондиционеры, водонагреватели , тёплые полы , стиральная / посудомоечная машина ?

Нет,нет,нет(в доме ИТП,горизонтальная система отопления,в 1 км от дома ТЭЦ-),Да(ванная)/да(кухня)....

pudra написал :
Стирать не будете?

В ванной три розетки(IP44) :Одна на стиралку, вторая вдруг для бритвы,утюЖОГ для волос, а третья "если немцы нападут".

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

система TN-C-S....

С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?

Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A

И кабель 3х16,0, и УЗО 63А, и дифф на варочную в квартирный щит, и автомат в этажном 63А, и ВН в квартирном 63-100А ...

avmal написал :
С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?

И кабель 3х16,0, и УЗО 63А, и дифф на варочную в квартирный щит, и автомат в этажном 63А, и ВН в квартирном 63-100А ...

Точно,пятипроводный, три фазных,нулевой и PE....)
Зачем менять кабель?Зачем диф на варочную,да еще в квартирный щит,она питается от межэтажного?!
Что ВСЕ переделывать?

mitaka написал :
Что ВСЕ переделывать?

Не паникуйте.
Это avmal, и DED@ПВО, между собой теоретические возможности переделки вашей схемы обсуждают

Solovey написал :
Не паникуйте.
Это avmal, и DED@ПВО, между собой теоретические возможности переделки вашей схемы обсуждают

Друг,а могу я типа чуток ЗАэкономить на покупке УЗО для освещения?Т.е. освещение завесить на УЗО(первое) и на УЗО(второе)....
А то одно УЗО типа Asi сложно будет приобрести.....

Все можно.
Свет и без УЗО можно (но это плохой вариант).

А можно и раскидать свет по имеющимся УЗО.

mitaka написал :
(в доме ИТП,

Был такой случай,в доме девятиэтажке своя газовая котельная,спросили у клиента - будет водогрей,нет - у нас всё своё в доме,через полгода звонок,а можно проточник на 8 кВт подключить,а что случилось?Да у нас председатель ТСЖ с деньгами свинтил,а дом от газа отключили ...В результате появился накопительный.
Ну это так,лирика.

И это пройдёт ...

serj12 написал :
Был такой случай,в доме девятиэтажке своя газовая котельная,спросили у клиента - будет водогрей,нет - у нас всё своё в доме,через полгода звонок,а можно проточник на 8 кВт подключить,а что случилось?Да у нас председатель ТСЖ с деньгами свинтил,а дом от газа отключили ...В результате появился накопительный.
Ну это так,лирика.

Не хотелось бы описывать работу ИТП нашего дома,но скажу одно,Теплосеть не рискнет перекрыть подачу,т.к. это чревато разморозкой теплообменников ГВС и отопления....вот...

avmal написал :
С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?

И что с того? Почему не может быть TN-C-S? Разделили PEN на ВРУ.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

pudra написал :
И что с того? Почему не может быть TN-C-S? Разделили PEN на ВРУ.

Если пятипроводный, то TN-S, однако ...

DED@ПВО написал :
Если пятипроводный, то TN-S, однако ...

Что у человека?

DED@ПВО написал :
Если пятипроводный, то TN-S, однако ...

Если разделили во ВРУ дома,то TN-C-S.....
Если разделили в ТП , то TN-S......
разве не так?

pudra написал :
Что у человека?

Признаюсь Вам, мне пАчти безразлично, где разделили....)))
Главное,что не TN-C .......))))))

В большинстве случае на ВРУ приходит PEN-проводник (с фазными естественно).Систему TN-S для жилья не видел.Это "жирно' слишком для России.

Бех написал :
В большинстве случае на ВРУ PEN-проводник.Систему TN-S для жилья не видел.Это жирно слишком.

Да вот и я о том же. Если смотреть из квартиры - то да, TN-S. Из ВРУ - TN-C-S. По стояку в любом случае пять проводов. Поэтому и не понимаю я этих слов:

DED@ПВО написал :
Если пятипроводный, то TN-S, однако ...

Ну если от ТП отходят пять проводников (PE и N разделены на всем протяжении), то согласен TN-S/.При разделении PEN на ВРУ система заземления TN-C-S.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Бех написал :
Ну если от ТП отходят пять проводников (PE и N разделены на всем протяжении), то согласен TN-S/.При разделении PEN на ВРУ система заземления TN-C-S.

Ну так не ясно что у ТС ... TN-C-S или TN-S ...

DED@ПВО написал :
Ну так не ясно что у ТС ... TN-C-S или TN-S ...

Это все игра слов. На квартирную разводку это уже никак не влияет.