mitaka, Раскидайте свет под УЗО и добавьте еще одно, будет удобней ...
И почему второй вводной АВ 40А? При выключенной варочной что, больше потреблять не будете??? Зачем себя ограничиваете, ставьте хотя бы 50А ...
avmal написал :
С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?
И кабель 3х16,0, и УЗО 63А, и дифф на варочную в квартирный щит, и автомат в этажном 63А, и ВН в квартирном 63-100А ...
Точно,пятипроводный, три фазных,нулевой и PE....)
Зачем менять кабель?Зачем диф на варочную,да еще в квартирный щит,она питается от межэтажного?!
Что ВСЕ переделывать?
Solovey написал :
Не паникуйте.
Это avmal, и DED@ПВО, между собой теоретические возможности переделки вашей схемы обсуждают
Друг,а могу я типа чуток ЗАэкономить на покупке УЗО для освещения?Т.е. освещение завесить на УЗО(первое) и на УЗО(второе)....
А то одно УЗО типа Asi сложно будет приобрести.....
Был такой случай,в доме девятиэтажке своя газовая котельная,спросили у клиента - будет водогрей,нет - у нас всё своё в доме,через полгода звонок,а можно проточник на 8 кВт подключить,а что случилось?Да у нас председатель ТСЖ с деньгами свинтил,а дом от газа отключили ...В результате появился накопительный.
Ну это так,лирика.
serj12 написал :
Был такой случай,в доме девятиэтажке своя газовая котельная,спросили у клиента - будет водогрей,нет - у нас всё своё в доме,через полгода звонок,а можно проточник на 8 кВт подключить,а что случилось?Да у нас председатель ТСЖ с деньгами свинтил,а дом от газа отключили ...В результате появился накопительный.
Ну это так,лирика.
Не хотелось бы описывать работу ИТП нашего дома,но скажу одно,Теплосеть не рискнет перекрыть подачу,т.к. это чревато разморозкой теплообменников ГВС и отопления....вот...
Бех написал :
В большинстве случае на ВРУ PEN-проводник.Систему TN-S для жилья не видел.Это жирно слишком.
Да вот и я о том же. Если смотреть из квартиры - то да, TN-S. Из ВРУ - TN-C-S. По стояку в любом случае пять проводов. Поэтому и не понимаю я этих слов:
DED@ПВО написал :
Если пятипроводный, то TN-S, однако ...
Бех написал :
Ну если от ТП отходят пять проводников (PE и N разделены на всем протяжении), то согласен TN-S/.При разделении PEN на ВРУ система заземления TN-C-S.