Нужен совет составил схему щитка, щит на 24 модуля уже в стене
Мой вариант схема номер 1
Схема номер 2 - то, что советует электрик, который делал разводку
подскажите какой вариант более правильный
в моей схеме УЗО 63 А, хотя на щите на лестичной клетке автомат 40. может нужно тоже поменять на дифф на 40?
заранее спасибо за советы
nikfig написал :
А на что можно поменять вводной?
На УЗМ на что можно заменить?
А что вводные теперь не нормируются? Сколько хотите столько и ставите? Вам сколько выделили, столько и ставьте.
И что значит неотключаемая линия, она же у вас отключаемая.
Вводной имелось ввиду на входе в квартиру - а не в щитке.
Конечно же в щитке подъезда никто менять не будет.
Холодильник вещать на Узо или просто на автомат?
Неотключаемая имелось ввиду отдельная линия.
nikfig написал :
Схема номер 2 - то, что советует электрик, который делал разводку
подскажите какой вариант более правильный
Вы уж лучше сразу покажите еще фото того что вам понаделал тот лжеэлектрик пока не поздно...
То что справа вообще не имеет права на жизнь.
То что слева - вполне жизнеспособно, только учтите замечания от Johnny из второго поста.
Ну и на мой вкус, при вводе в 40А я бы может сократил обще количество аппаратов дифзащиты до трех, но при этом взял бы топовую электромеханику.
nikfig написал :
а как разгрузить 25 А УЗО? или поставить 40А?
1) Убрать с него что-нибудь ненужное.
2) Поставить перед ним автомат на 25А.
3) Заменить его на УЗО номиналом 40/0.03, ибо 40/0.01 вы в продаже брендовое не найдете.