Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#330194

Повесил на даче такой фонарь, сначала горел как следует, а сейчас через раз. То ночью загорится, то вообще не включится. Самое главное, что от розетки всё работает(снимал уже), а на столбе, от фонарки, нет. Кто знает, может ему напряжения не хватает или еще чего???? Мож кто сталкивался с такими светильниками???
Заранее спасибо!!!
Самое главное, что ДРЛки на соседних столбах горят!!!!

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Скорее всего плохой контакт. Проверьте места соединения проводов.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Radj Единственно возможное повреждение - что у ДРЛ, что у ДнАТ обычно на ПРА не затянуты винты.

Буду искать контакт!!!
извините, а ПРА это что???

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Zevaka ПРА - пускорегулирующий аппарат. Проще -дросель.

Спасибо. попробую прожать, хотя в мороз на высоте 5м трудновато. А не может такого быть из за низкого напряжения???

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Zevaka Насчет напряжения не знаю, а разбираться со светильником лучше, сняв его со столба, в тепле и на свету.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Zevaka написал :
А не может такого быть из за низкого напряжения???

Может. Но все равно должен запускаться.

in my humble opinion

Светильник,расчитанный на лампу ДНАТ-250,некоторое время горит,потом гаснет-остывает,иснова горит,потом всё заново и так всю ночь,светильник всесь просмотрел,попытался протянуть контакты-контакты были в норме.В чем может быть проблемма(поможет ли замена ИЗУ)

Xameleon написал :
Светильник,расчитанный на лампу ДНАТ-250

А лампа то стоит 250? А то был случай, когда в светильник 250 вставили ДНАТ100, эффект был аналогичный...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Xameleon написал :
В чем может быть проблемма(поможет ли замена ИЗУ)

Цикл-эффект, возникающий в конце срока службы лампы или ее дефекте. Меняйте лампу. ИЗУ наверняка исправно, иначе лампа вообще бы не запускалась.

sergey_sav написал :
А то был случай, когда в светильник 250 вставили ДНАТ100, эффект был аналогичный...

Может и такое быть. Или лампа дефектная.

in my humble opinion

лампа стоит 250,попробую поменять лампу.А вот попутный вопрос:не подскажите какой импортный ИЗУ можно поставить вместо Российского(только не очень дорогой-в пределах разумного)

Вроде не такой уж и широкий выбор ИЗУ в магазинах, что бы с этим заморачиваться... имхо.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Вариант № 1 - дефектная лампа.
Вариант № 2 - низкое напряжение. Но раз ДРЛ на этой линии работают см. вариант № 1.
ИЗУ тут точно не виновато.

Кстати что за ДНаТка?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Xameleon написал :
какой импортный ИЗУ можно поставить вместо Российского(только не очень дорогой-в пределах разумного)

Если родное трехвыводное, то можно и не менять. Из импортных можно поставить пр-ва фирм VS или Tridonic.

in my humble opinion

Российская лампа,производителя не знаю

Я ИЗУ на другом фонаре хочу поменять,оно там умерло.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

sergey_sav написал :
Вроде не такой уж и широкий выбор ИЗУ в магазинах, что бы с этим заморачиваться... имхо.

  • Да уж побегать придется

Xameleon написал :
Я ИЗУ на другом фонаре хочу поменять,оно там умерло.

  • А какое померло-то?
    -А то я купил ИЗУ-Т- ООО"Клейтон", Воронеж недавно...

Умерло Российское-двух контактное,заменил его Германским VS трёх контактным(естественно изменив схему) пака работает без проблем.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Xameleon
-Понятно

  • у меня российские светильники ЖКУ "штатно" укомплектованы такими ИЗУ и дросселями(VS)
  • только для ДнАТ-160, переделал на МГЛ-250 Вт...работают нормально- но это в помещении, правда...

Здоровья присутствующим.
Анамнез: В поселке апгрейдили освещение, установили с десяток новых фонарей ЖКУ, 250 Вт.
Подключили к действующей линии освщения, фонарей в 25, на которой висят и ЖКУ и РКУ.
Обозначилась проблема: Вся линия освещения, с периодичностью ~ 40 минут гаснет и запускается по новой, меньше, чем через минуту.
Есть ли у кого готовый диагноз или соображения, с чего начать и куда копать? Буду признателен!

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

имхо, отрубается по перегрузке, а АПВ через некоторое время опять включает

andrewkhv написал :
имхо, отрубается по перегрузке, а АПВ через некоторое время опять включает

Спасибо, но возможно ли, чтобы АПВ установили в металлическую коробку, которая управляет освещением (размер ~40x80X30), запитанную от фазы 220? Да, еще..., напряжение на всех фазах стабильное (судя по домашним приборам).

Привет Всем!!!Помогите разобратся с уличным фонарем.Внутри стоят--кондер, дросель,ИЗУ(импульсно зажигательное устройство).Лампа ДНаТ , на 250,горит примерно минуту, гаснет,потом снова загорается,снова гаснет,несколько часов гонял 4 лампы,все одинаково работают,фонарь и лампы новые.Подключал в 220В

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Радик82 написал :
Помогите разобратся с уличным фонарем.

  1. проверяете соответствие маркировки на дросселе и на лампе - должны быть рассчитаны на один и тот же ток и мощность. Если хотя бы на 10-15% отличаются, то возможны чудеса. Например, Philips имеет свои номинальные токи и нормально работает только с ПРА Philips
  2. проверяете напряжение на входе в светильник в течение всего цикла работы. Если проседает до 200 В и ниже, то думайте как сделать, чтоб напряжение не проседало.
  3. Если первые 2 пункта в порядке - ищите дальше - может корректирующий конденсатор неисправный - попробуйте его отключить - без него будет работать, но cos fi упадёт.

Радик82 написал :
Лампа ДНаТ , на 250,горит примерно минуту, гаснет,потом снова загорается,снова гаснет,несколько часов гонял 4 лампы

Подобное происходило, когда не проверив, что в светильниках стоит, воткнули ДНАТ-100... а дросселки там стояли 250...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

andrewkhv написал :
имхо, отрубается по перегрузке, а АПВ через некоторое время опять включает

Господь с вами, какое АПВ на освещении, да еще в поселке? Или там поселок ЗАТО?
Скорее всего, фотореле заглючило, такое часто бывает...

Регистрация: 21.11.2013 Красноярск Сообщений: 6

Здравствуйте.
Есть проблемма с наружним освещением периметра территории. После установки светильника ДРЛ-250, вся сеть начала переидически отключаться, через какое то время самопроизвольно включаться. Коммутационная аппаратура (вводной автомат, магнитные пускатели (пофазно) и защитные автоматы на катушки пускателей не отключаются.

  1. Количество светильников 23шт. (ДНаТ-250)+1шт. (ДРЛ-250).
  2. Питающий кабель 5х10 ВВГ.
    Подключение 1й мачты освещения проверил, нагрева и ослабления контакта присоединения нет. Проверили тепловизором фанарь и контакты, нагрев внорме.
    Есть ли вероятность из за 1го светильника в середине линии, отключение всей линии по нейтрали?
    Подскажите версии возможных неисправностей, заранее благодарен.

полтергейст.

т.е. у Вас 23 светильника ДНаТ работали номрально, и после того как установили одну ДРЛ-ку, начался полтергейст? правильно понимаю?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Viktor Gross написал :
Подскажите версии возможных неисправностей, заранее благодарен.

  1. а при отключении ДРЛ работоспособность полностью восстанавливается?
  2. есть ли компенсирующие конденсаторы в светильниках?
  3. равномерно ли светильники распределены по фазам?

По вашему описанию не вижу возможных причин отключения ВСЕХ светильников одновременно.

Viktor Gross написал :
нагрева и ослабления контакта присоединения нет.

скорее всего есть ещё где-то.

Viktor Gross написал :
Есть ли вероятность из за 1го светильника в середине линии, отключение всей линии по нейтрали?

это вам надо замерить токи по каждой фазе и токи в нуле. 24 светильника должны быть идеально равномерно распределены по фазам. И перетоков по нулевому проводу в идеале быть не должно - надо убедиться в этом.

На самом деле, при проблемах с нулём часть светильников должна гаснуть, а часть - наоборот в этот момент светиться ярче... А у вас полтергейтс какой-то...

Регистрация: 21.11.2013 Красноярск Сообщений: 6

Alexiy написал :

  1. а при отключении ДРЛ работоспособность полностью восстанавливается?
  2. есть ли компенсирующие конденсаторы в светильниках?
  3. равномерно ли светильники распределены по фазам?

По вашему описанию не вижу возможных причин отключения ВСЕХ светильников одновременно.

Светильники высоко (6ти метровые мачты) поэтому не хотелось бы без особой нужды туда подниматься.

  1. ДРЛ не отключал.(рекомендуете отключить?)
  2. по 2 конденсатора.
  3. на каждой фазе по 8 светильников.
  4. Прокрутил мегометром на 500в, от 1й мачты освещения в сторону ЩНО (щит наружнего освещения) на целостность изоляции и обрыв, всё в норме....
    Но по факту, отключаются и включаются все фазы одновременно.

Регистрация: 21.11.2013 Красноярск Сообщений: 6

Причина: прогорел кабель по середине линии (перебило заборной плитой).

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Viktor Gross написал :

  1. ДРЛ не отключал.(рекомендуете отключить?)

вы же написали, что

Viktor Gross написал :
После установки светильника ДРЛ-250, вся сеть начала переидически отключаться

из вашего сообщения я и сделал соответствующий вывод.
На самом деле причина может быть любая. Вплоть до плохого контакта в кнопке управления освещением - достаточно чтобы по её ошибочному сигналу контакторы щёлкнули и мгновенно вернулись в рабочее состояние - пока лампочки не остынут - не зажгутся...
Ещё какой защитный автомат у вас там установлен? Не на 16 А?!

Viktor Gross написал :
Причина: прогорел кабель по середине линии (перебило заборной плитой).

а ларчик просто открывался - у него дна не было

Скорее всего "Накрылась" сама лампа. Циклирует.

Xameleon написал :
Светильник,расчитанный на лампу ДНАТ-250,некоторое время горит,потом гаснет-остывает,иснова горит,потом всё заново и так всю ночь,светильник всесь просмотрел,попытался протянуть контакты-контакты были в норме.В чем может быть проблемма(поможет ли замена ИЗУ)

На подстанции смотрите. Реле времени, или от чего там оно у вас включается, Автоматы, предохранители. Возможно что гдето просто банально плохой контакт!!!!

atchi написал :
Здоровья присутствующим.
Анамнез: В поселке апгрейдили освещение, установили с десяток новых фонарей ЖКУ, 250 Вт.
Подключили к действующей линии освщения, фонарей в 25, на которой висят и ЖКУ и РКУ.
Обозначилась проблема: Вся линия освещения, с периодичностью ~ 40 минут гаснет и запускается по новой, меньше, чем через минуту.
Есть ли у кого готовый диагноз или соображения, с чего начать и куда копать? Буду признателен!

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Санька71 написал :
Скорее всего "Накрылась" сама лампа. Циклирует.

Viktor Gross написал :
После установки светильника ДРЛ-250, вся сеть начала переидически отключаться, через какое то время самопроизвольно включаться.

Причину нашли...

Viktor Gross написал :
Причина: прогорел кабель по середине линии (перебило заборной плитой).

Меняйте лампу. Это сто процентов.

Радик82 написал :
Привет Всем!!!Помогите разобратся с уличным фонарем.Внутри стоят--кондер, дросель,ИЗУ(импульсно зажигательное устройство).Лампа ДНаТ , на 250,горит примерно минуту, гаснет,потом снова загорается,снова гаснет,несколько часов гонял 4 лампы,все одинаково работают,фонарь и лампы новые.Подключал в 220В

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Санька71,
Вы на дату вопроса смотрите? Радик82, на чей вопрос Вы ответили, задал вопрос (21.05.2013, 22:27) пол года назад... И с тех пор на форуме не появлялся...

А я на все вопросы подряд отвечал!!! Не глядя)))))

Alex___dr написал :
Санька71,
Вы на дату вопроса смотрите? Радик82, на чей вопрос Вы ответили, задал вопрос (21.05.2013, 22:27) пол года назад... И с тех пор на форуме не появлялся...

Санька71 написал :
А я на все вопросы подряд отвечал!!! Не глядя)

А называется всё это... некропостингом.
На некоторых форумах наказывается баном.
(для справки)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.11.2013 Красноярск Сообщений: 6

Здравствуйте. Ещё одна ситуация. При включении линии освещения не подаёт признаков жизни светильник ЖКУ-19 ДРЛ-250, в отличии от других светильников на этой же линии, но утром светит. Один из вариантов лечения (мной проверин и работает) замена лампы на новую.

ЖКУ-19 вроде штатно комплектуются ДНаТ_ами...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 21.11.2013 Красноярск Сообщений: 6

sergey_sav написал :
ЖКУ-19 вроде штатно комплектуются ДНаТ_ами...

У меня весь набор ламп в светильниках. На мачтах освешения ДНаТ-400, на строениях ДНаТ-250, на заборе ДРЛ-250 и всё в светильниках ЖКУ-19. Сейчас всё заменил и поченил. После КЗ, погорели в некоторых лампы, где конденцаторы (причём выгорели полностью, остались только контакты), а где и ИЗУ.