Повесил на даче такой фонарь, сначала горел как следует, а сейчас через раз. То ночью загорится, то вообще не включится. Самое главное, что от розетки всё работает(снимал уже), а на столбе, от фонарки, нет. Кто знает, может ему напряжения не хватает или еще чего???? Мож кто сталкивался с такими светильниками???
Заранее спасибо!!!
Самое главное, что ДРЛки на соседних столбах горят!!!!
Светильник,расчитанный на лампу ДНАТ-250,некоторое время горит,потом гаснет-остывает,иснова горит,потом всё заново и так всю ночь,светильник всесь просмотрел,попытался протянуть контакты-контакты были в норме.В чем может быть проблемма(поможет ли замена ИЗУ)
лампа стоит 250,попробую поменять лампу.А вот попутный вопрос:не подскажите какой импортный ИЗУ можно поставить вместо Российского(только не очень дорогой-в пределах разумного)
Здоровья присутствующим.
Анамнез: В поселке апгрейдили освещение, установили с десяток новых фонарей ЖКУ, 250 Вт.
Подключили к действующей линии освщения, фонарей в 25, на которой висят и ЖКУ и РКУ.
Обозначилась проблема: Вся линия освещения, с периодичностью ~ 40 минут гаснет и запускается по новой, меньше, чем через минуту.
Есть ли у кого готовый диагноз или соображения, с чего начать и куда копать? Буду признателен!
andrewkhv написал :
имхо, отрубается по перегрузке, а АПВ через некоторое время опять включает
Спасибо, но возможно ли, чтобы АПВ установили в металлическую коробку, которая управляет освещением (размер ~40x80X30), запитанную от фазы 220? Да, еще..., напряжение на всех фазах стабильное (судя по домашним приборам).
Привет Всем!!!Помогите разобратся с уличным фонарем.Внутри стоят--кондер, дросель,ИЗУ(импульсно зажигательное устройство).Лампа ДНаТ , на 250,горит примерно минуту, гаснет,потом снова загорается,снова гаснет,несколько часов гонял 4 лампы,все одинаково работают,фонарь и лампы новые.Подключал в 220В
Радик82 написал :
Помогите разобратся с уличным фонарем.
проверяете соответствие маркировки на дросселе и на лампе - должны быть рассчитаны на один и тот же ток и мощность. Если хотя бы на 10-15% отличаются, то возможны чудеса. Например, Philips имеет свои номинальные токи и нормально работает только с ПРА Philips
проверяете напряжение на входе в светильник в течение всего цикла работы. Если проседает до 200 В и ниже, то думайте как сделать, чтоб напряжение не проседало.
Если первые 2 пункта в порядке - ищите дальше - может корректирующий конденсатор неисправный - попробуйте его отключить - без него будет работать, но cos fi упадёт.
Здравствуйте.
Есть проблемма с наружним освещением периметра территории. После установки светильника ДРЛ-250, вся сеть начала переидически отключаться, через какое то время самопроизвольно включаться. Коммутационная аппаратура (вводной автомат, магнитные пускатели (пофазно) и защитные автоматы на катушки пускателей не отключаются.
Количество светильников 23шт. (ДНаТ-250)+1шт. (ДРЛ-250).
Питающий кабель 5х10 ВВГ.
Подключение 1й мачты освещения проверил, нагрева и ослабления контакта присоединения нет. Проверили тепловизором фанарь и контакты, нагрев внорме.
Есть ли вероятность из за 1го светильника в середине линии, отключение всей линии по нейтрали?
Подскажите версии возможных неисправностей, заранее благодарен.
Viktor Gross написал :
Подскажите версии возможных неисправностей, заранее благодарен.
а при отключении ДРЛ работоспособность полностью восстанавливается?
есть ли компенсирующие конденсаторы в светильниках?
равномерно ли светильники распределены по фазам?
По вашему описанию не вижу возможных причин отключения ВСЕХ светильников одновременно.
Viktor Gross написал :
нагрева и ослабления контакта присоединения нет.
скорее всего есть ещё где-то.
Viktor Gross написал :
Есть ли вероятность из за 1го светильника в середине линии, отключение всей линии по нейтрали?
это вам надо замерить токи по каждой фазе и токи в нуле. 24 светильника должны быть идеально равномерно распределены по фазам. И перетоков по нулевому проводу в идеале быть не должно - надо убедиться в этом.
На самом деле, при проблемах с нулём часть светильников должна гаснуть, а часть - наоборот в этот момент светиться ярче... А у вас полтергейтс какой-то...
а при отключении ДРЛ работоспособность полностью восстанавливается?
есть ли компенсирующие конденсаторы в светильниках?
равномерно ли светильники распределены по фазам?
По вашему описанию не вижу возможных причин отключения ВСЕХ светильников одновременно.
Светильники высоко (6ти метровые мачты) поэтому не хотелось бы без особой нужды туда подниматься.
ДРЛ не отключал.(рекомендуете отключить?)
по 2 конденсатора.
на каждой фазе по 8 светильников.
Прокрутил мегометром на 500в, от 1й мачты освещения в сторону ЩНО (щит наружнего освещения) на целостность изоляции и обрыв, всё в норме....
Но по факту, отключаются и включаются все фазы одновременно.
Viktor Gross написал :
После установки светильника ДРЛ-250, вся сеть начала переидически отключаться
из вашего сообщения я и сделал соответствующий вывод.
На самом деле причина может быть любая. Вплоть до плохого контакта в кнопке управления освещением - достаточно чтобы по её ошибочному сигналу контакторы щёлкнули и мгновенно вернулись в рабочее состояние - пока лампочки не остынут - не зажгутся...
Ещё какой защитный автомат у вас там установлен? Не на 16 А?!
Viktor Gross написал :
Причина: прогорел кабель по середине линии (перебило заборной плитой).
Xameleon написал :
Светильник,расчитанный на лампу ДНАТ-250,некоторое время горит,потом гаснет-остывает,иснова горит,потом всё заново и так всю ночь,светильник всесь просмотрел,попытался протянуть контакты-контакты были в норме.В чем может быть проблемма(поможет ли замена ИЗУ)
На подстанции смотрите. Реле времени, или от чего там оно у вас включается, Автоматы, предохранители. Возможно что гдето просто банально плохой контакт!!!!
atchi написал :
Здоровья присутствующим.
Анамнез: В поселке апгрейдили освещение, установили с десяток новых фонарей ЖКУ, 250 Вт.
Подключили к действующей линии освщения, фонарей в 25, на которой висят и ЖКУ и РКУ.
Обозначилась проблема: Вся линия освещения, с периодичностью ~ 40 минут гаснет и запускается по новой, меньше, чем через минуту.
Есть ли у кого готовый диагноз или соображения, с чего начать и куда копать? Буду признателен!
Радик82 написал :
Привет Всем!!!Помогите разобратся с уличным фонарем.Внутри стоят--кондер, дросель,ИЗУ(импульсно зажигательное устройство).Лампа ДНаТ , на 250,горит примерно минуту, гаснет,потом снова загорается,снова гаснет,несколько часов гонял 4 лампы,все одинаково работают,фонарь и лампы новые.Подключал в 220В
Санька71,
Вы на дату вопроса смотрите? Радик82, на чей вопрос Вы ответили, задал вопрос (21.05.2013, 22:27) пол года назад... И с тех пор на форуме не появлялся...
А я на все вопросы подряд отвечал!!! Не глядя)))))
Alex___dr написал : Санька71,
Вы на дату вопроса смотрите? Радик82, на чей вопрос Вы ответили, задал вопрос (21.05.2013, 22:27) пол года назад... И с тех пор на форуме не появлялся...
Здравствуйте. Ещё одна ситуация. При включении линии освещения не подаёт признаков жизни светильник ЖКУ-19 ДРЛ-250, в отличии от других светильников на этой же линии, но утром светит. Один из вариантов лечения (мной проверин и работает) замена лампы на новую.
sergey_sav написал :
ЖКУ-19 вроде штатно комплектуются ДНаТ_ами...
У меня весь набор ламп в светильниках. На мачтах освешения ДНаТ-400, на строениях ДНаТ-250, на заборе ДРЛ-250 и всё в светильниках ЖКУ-19. Сейчас всё заменил и поченил. После КЗ, погорели в некоторых лампы, где конденцаторы (причём выгорели полностью, остались только контакты), а где и ИЗУ.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.