Ув. сообщество подскажите имеются ли устройства для ограничения мощности для 3-х фазных сетей.
Имеются ввиду так называемые "реле приоритета".
Вот у АББ нашел "Реле управления нагрузкой Lss1/2", но оно только на 220в. У других производителей тоже есть нечто похожее.
Вопрос: а есть ли нечто такое же но для 380?

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 598

Boant написал :
Вопрос: а есть ли нечто такое же но для 380?

Ответ: Есть! Это реле может работать и в 3-фазной сети.
читаем здесь:
Там даже схема подключений для 3-х фазной сети нарисована...

Это уже кое-что! Но контроль то все равно по 1-oй фазе, это будет работать при отсутстви "перекосов" фазных нагрузок. А в условиях квартиры некие "перекосы" просто неизбежны.

А в чем проблема самому тоже самое сделать что и в ссылке. 3 токовых реле, реле времени и сполнительный (ые) элемент(ы). Проще да по деньгам может выйти дешевле, посчитать надо. Если нет нагрузки с большими пусковыми токами то реле времени можно выбросить из схемы. Хотя лучше все-таки поставить.

Boant написал :
есть ли нечто такое же но для 380?

У Шнейдера есть реле отключения неприоритетной нагрузки № 15913. У него на входе все 3 фазы. Ширина 8 модулей. Максимальный ток 90 А. Неприоритетная нагрузка не более 15 А.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Всплыла задачка: гаражный кооператив (1800 гаражей), выделено на гараж 1 кВт, буду менять кабели и все прочее. Нужно ограничить потребление одного бокса на уровне 16-20 А.
Щитков на фасаде не предусмотренно, маскимум возможно распаечную большую.
Единственное бюджетное решение мне видится контактор+реле тока (от ИЕК).
Подтолкните в другую сторону!!!! А то уже вариантов не придумывается

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

gugulaki написал :
выделено на гараж 1 кВт

gugulaki написал :
потребление одного бокса на уровне 16-20 А

1кВт это автомат с номиналом 6А. Откуда появились 16-20А?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Очевидно, с учётом коэффициента неодновременности.
1 кВт - расчётная выделенная мощность, а 4 кВт - установленная.
ТП, небось, 1000 кВт, если не меньше. Это на 1800 гаражей

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

gugulaki написал :
Нужно ограничить потребление одного бокса на уровне 16-20 А.

ставить 16А под пломбу вводной и делов.

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Поясню.
Проектно на 1 бокс выделено 1кВт. Коэф спроса 0,4-0,2 ( в зависимости от секции в секции может быть 10 гаражей, а может и 40). Сейчас сеть проложена АПВ 6 кв мм в стальных трубах. Секции запитаны шлейфованием подземным кабелем. Все соединения на скрутках. Было принято решение реконструировать сеть.
Проложить СИП2(4) по столбам и сделать спуски к секциям, сейчас считаю экономически целесообраное сечение (цена за 1 метр приведенное к потерям).
Сейчас реконструировать будем 14 секций каждая с расчетной мощностью (по 1995 г) около 12 кВт. На каждую секцию выполняем спуск от магистрали кабелем 4*16 АВВГнг, на фасаде секции счетчик 3Ф+АВ для защиты кабеля на секции. Далее на 2-3 гаража делаем одну распаечную коробку в которой подсоединяем к кабелю боксы, вот в этой бы распайке (может маленький щиток) хотелось бы типа теплового реле на каждого потребителя (бокс) на 16 А.
Счетчики стоят внутри боксов.
Ввод 2*560 кВА,

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Boant написал :
сообщество подскажите имеются ли устройства для ограничения мощности для 3-х фазных сетей.
Имеются ввиду так называемые "реле приоритета".

Реле приоритета и реле ограничения мощности - это разные "игрушки" и назначения разные.
Вот если Вам нужно чтобы что-то основное работало в при любых условия, то тогда нужно реле приоритета. А если же Вам надо ограничить потребляемую нагрузку - тогда ищите реле ограничения мощности или реле ограничения нагрузки. Как Вам написали - самый простой и дешевый вариант ограничение сделать с помощью автоматов. Дороже - это РОМы или РОНы. То что как-то покупал - ссылку не нашел. Как пример ( а не план к действию )
Вам надо искать без пультов, индикаторов и т.д. А они такие есть. ( По крайней мере в руках держал)

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Ким написал :
Как пример

Это всё устройства УХЛ3 и УХЛ4, а вы их на улицу хотите выставить - долго ли они протянут в таких условиях?
Уж лучше просто автоматами ограничиться и предусмотреть возможность их ручного включения после срабатывания.
Не страдайте фигнёй. Поверьте - чем проще, тем лучше.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Alexiy написал :
Это всё устройства УХЛ3 и УХЛ4, а вы их на улицу хотите выставить - долго ли они протянут в таких условиях?

Для плохо понимающих слово "как пример". В этом случае подразумевается "просто принцип", "просто устройство" и т.д. Берется только основа, а вот выбирается то что должно работать в определенных или заданных условиях... Это раз.
А два. То что те устройства, что в ссылках, не подходят по "месту установки" и так понятно.

Alexiy написал :
Уж лучше просто автоматами ограничиться и предусмотреть возможность их ручного включения после срабатывания. ...... Поверьте - чем проще, тем лучше.

согласен, чем проще тем лучше .....

Это мое мнение и его не навязываю