В очередной раз сел разбираться в отличиях К 2, К 02, К 25 - и наконец-то дошло
К 2 - для наконечников и гильз выполненных по стандарту Klauke.
К 02 - то-же, что и К 2 только для других гильз (но то-же их внутренний стандарт)
К 25 - наконечники из листовой меди DIN 46234, штыревые наконечники DIN 46230, соединители
DIN 46341, часть 1, каталог, стр. 4.03 – 4.04, 4.06 таблица 1, 4.07, 4.09
т,е надо К 25 и соединители DIN 46341, часть 1. ГМО, ГМ, ГМЛ - по размерам неподходят
greg111 написал :
ну так чё? покупать то када бум?
Эх...незнаю. Нехочется брать - непопробовав, да и соединители DIN 46341 только под заказ - 2 месяца... Может уговорю представительство Klauke под выставку (середина весны) привезти, а там посмотрим.
Или может поискать соединители DIN 46341 польские....Тогда с поттавками дело проще будет.
Smily написал :
да и соединители DIN 46341 только под заказ - 2 месяца...
может это и не особо существенно. я ГМЛ ждал месяц!! надо просто иметь запас гильз дома и заказывать вовремя. Я купил всех до 35 квадрат штук по 150- можно начинать работать. смотришь какие самые ходовые и тут же заказываешь.когда в запасе есть, тогда пофигу срок доставки. главное найти стабильный канал доставки.
Искал универсальный пресс для опрессовки КИЗов и медных гильз до 10-16квадратов, но так ничего и не нашёл...Присмотрелся было к набору CTF но этот пресс походу не обжимает КИЗов т.к в нем двухконтурная матрица: обжим по жиле и изоляции, хотя профиль обжима похож. Может кто нибудь посоветует чего нить универсальное для КИЗов и медных гильз до 10-16кв ?
2greg111
Ясно
Существуют ли аналоги этим клещам ПКЗ ,ПК-16 ? Нужен инструмент для КИЗов до 6кв, и для медных гильз до 16кв
Не так то просто найти эти клещи продукции квт, то нету , то только опт...
Helicopter написал :
Я могу. У меня тесть там живет
А он может узнать, К25 и гильзы по DIN 46341, часть 1, форма А (в каталоге Клауке стр 4.09) - предназначени для моножилы или для многопроволочной жилы?
Побывал на выставке, посмотрел на Klauke. К25 естественно небыло, но были аналогичные К2. Особо не впечатлили. Да и 16 кв гильзы маловато будет, надо до 25. В гильзы по DIN 46267 (превое что нашёл для экспериментов) я умудрился впихнуть следующее кол-во моножил 2,5 кв
10 - 4х2,5 (больще 2,5 невлазит внутр. d 4,5)
16 - 6х2,5
25 - 9х2,5
Запихивать надо по максимуму, по крайней мере таково моё мнение.
Клещи
У нас стоят 33 долл. Гильзы 4-6, 10, 16, 25. Как раз.
Гильзы по DIN 46267 - неудобные: длинные (дороже) и есть разделитель посередине, но внутренний диаметр у них почти такой-же как и у 46341. В этом отношении ГМ (ГМЛ) - лучше, но у нас их очень сложно найти по причине дороговизны. Я ненашёл. Проще заказать польские по DIN 46341 (аналог ГМО) и короткие, и дешевле.
ГМО, похоже, существуют только на бумаге.
Фото Klauke K2, и гильз по DIN 46267 забитых жилами 2,5 по максимуму и чуть меньше и обжатых дешёвыми клещами по ссылке выше
Smily написал :
А он может узнать, К25 и гильзы по DIN 46341, часть 1, форма А (в каталоге Клауке стр 4.09) - предназначени для моножилы или для многопроволочной жилы?
К25 предназначены для наконечников из толстого листа. У меня в каталоге написано: "для наконечников из листовой меди, для штыревых наконечников, для никелевых наконечников и гильз, для стальных наконечников и гильз." Я так понимаю, что для многопроволочных жил.
Юрка написал :
К25 предназначены для наконечников из толстого листа. У меня в каталоге написано: "для наконечников из листовой меди, для штыревых наконечников, для никелевых наконечников и гильз, для стальных наконечников и гильз." Я так понимаю, что для многопроволочных жил.
Это "ближайшие" буржуйские гильзы к гильзам ГМО.
К2 - для гильз по стандарту Клауке
К02 - для моножил (обжать кольцевой наконечник на моножилу, клас 1, до 16 кв) по стандарту Клауке
К25 - для DIN 46234 и DIN 46341, а они ближе всего к ГМО.
Но всё равно К25 - неподходят, т.к они до 16 кв, а надо до 25.
Если вы в одну гильзу запихнёте несколько жил, то суммарно это будет...многопроволочная жила. Или точнее малопроволочная.
Юрка написал :
А мы решили Klauke больше не покупать. Чего-то не понравилась логистика, манера работы, и вообще...
Только если очень-очень захотим, то купим.
А меня "остудила" цена.
Очень интересные цены у завода КВТ.
Smily написал :
Очень интересные цены у завода КВТ.
Только качество настораживает - то матрицы сменные из губок выползают во время обжима, а то матрицы просто сечению не соответствуют. И механизмы храповые заедают часто - ни туда-ни сюда ...
avmal написал :
Только качество настораживает - то матрицы сменные из губок выползают во время обжима, а то матрицы просто сечению не соответствуют. И механизмы храповые заедают часто - ни туда-ни сюда ...
А можно поподробнее, это вы о каком инструменте? Какими матрицами что пресовали? По DIN или по ГОСТ?
fox.msc написал :
А что вы посоветуете для соединения?
Купите простейшие клещи для опрессовки за 400р и горсть гильз ГМЛ. Получите необслуживаемое соединение, по надежности и сопротивлению контакта не уступающее неразрезаннному проводу, и которое (после герметизации) можно класть в стяжку или под штукатурку.
cordel написал :
Купите простейшие клещи для опрессовки за 400р и горсть гильз ГМЛ. Получите необслуживаемое соединение, по надежности и сопротивлению контакта не уступающее неразрезаннному проводу, и которое (после герметизации) можно класть в стяжку или под штукатурку.
Но это для соединения ДВУХ проводов!
А мне нужно 3-4 провода соеденить!
fox.msc написал :
Но это для соединения ДВУХ проводов!
С чего бы это вдруг? Сколько проводов набьете в гильзу, столько и соединится, главное, чтобы общее сечение проводов примерно соответствовало сечению гильзы. В разумных пределах, конечно.
А как же еще, по-Вашему, делается монтаж опрессовкой? Только двухпроводными соединениями?
cordel написал :
С чего бы это вдруг? Сколько проводов набьете в гильзу, столько и соединится, главное, чтобы общее сечение проводов примерно соответствовало сечению гильзы. В разумных пределах, конечно.
А как же еще, по-Вашему, делается монтаж опрессовкой? Только двухпроводными соединениями?
Kamikaze написал :
См. Рис. 2.1. Опрессовка гильз ГАО из ВСН 139-83.
тоже интересная альтернатива клемам. И
нужно то всего ничего, двусторонння гильза, обжимной инструмент, изолента и термоусадочная трубка...
Я так понимаю что это соединения не менее надежно чем ВАГО?!
Нюансов вроде нет, но сначала попрактикуйтесь на отрезках провода. Особых секретов там нет, табличка от Kamikaze все отлично показывает. Только гильзы надо не ГАО (это люминь), а ГМЛ (медные луженые). Купите китайские клещи рублей за 400-500, на квартиру их вполне хватит, по горсти гильз на 4 и 6 кв. мм, и немного на 10. Для начала этого достаточно.
Только имейте в виду, что тонкостенные наконечники с пластиковой юбочкой - это для оконцовки многопроволочной жилы. Для монтажа надо именно толстостенные гильзы, их прессовать надо силу прикладывать будь здоров.
Главный нюанс - полнота заполнения гильзы, особенно в свете любви некоторых производителей проводов к уменьшению фактического сечения жилы против номинального.
Выходом лично мне видится двойная опрессовка: номиналом со стороны ввода жил в гильзу, и на ступень меньше - чуть подалее.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
cordel написал :
Только гильзы надо не ГАО (это люминь), а ГМЛ (медные луженые).
Вобще-то гильзы нужны ГМО, но я их встречал только в теории. ГМЛ - 30 мм, это черезщур много, тем более что пресовать достатьчно 1 раз (даже до 240 кв с соответствующими токами), так-что ГМЛ возможно прийдётся распиливать. Но это всё мелочи, по сравнению с тем, что даже ГМЛ купить у нас проблематично. Они в 2-3 раза дороже китайских, и их никто не возит.
Есть буржуйская альтернатива ГМО, но они тоже заказные (зато пилить ненадо, и дешевле).
cordel написал :
по горсти гильз на 4 и 6 кв. мм, и немного на 10
В классическую буржуйскую 6-ку не влезет даже 2х2,5. В 10 ку - 4х2,5, в 16 - 6х2,5. Теоритически, для квартиры 6х2,5 должно хватить - линия от щитка и 5 потребителей, но не факт.
Для офисной проводки желательно до 25, это 9х2х5. По аналогии со сжимами до 8-ми гнёзд.
Smily написал :
Вобще-то гильзы нужны ГМО, но я их встречал только в теории. ГМЛ - 30 мм, это черезщур много, тем более что пресовать достатьчно 1 раз (даже до 240 кв с соответствующими токами), так-что ГМЛ возможно прийдётся распиливать. Но это всё мелочи, по сравнению с тем, что даже ГМЛ купить у нас проблематично. Они в 2-3 раза дороже китайских, и их никто не возит.
Есть буржуйская альтернатива ГМО, но они тоже заказные (зато пилить ненадо, и дешевле)
Так еще прийдется столкнуться с тем что просто нет материала..???
Да уж.....((
Для себя наверное буду определяться - ставить ВАГО (звонил сейчас в один из магазинов, у них есть то что мне нужно) а потом просто что то заменю на опресовку.... за одно и проверю как себя ВАГО покажут.
Smily написал :
В классическую буржуйскую 6-ку не влезет даже 2х2,5. В 10 ку - 4х2,5, в 16 - 6х2,5.
6-ка - для соединения 1,5 мм2 (от двух до четырех,лишнее место заполняется складыванием концов жил(ы) вдвое,
10-ка для 2,5мм2 (2...4), - отлично можно делать отвод к розеткам от шлейфа РЕ.
16 - 4мм2 (2...4) или 2,5 мм2 (5...6, думаю, желательно "добить" кусочком 1,5 мм2).
Для квартирной проводки ассортимент, думаю, достаточный.
Smily написал :
Теоритически, для квартиры 6х2,5 должно хватить - линия от щитка и 5 потребителей, но не факт.
Можно поставить рядышком две гильзы, соединенные перемычкой, благо места занимают мало, или применить двухсторонние (есть у буржуев?)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Можно поставить рядышком две гильзы, соединенные перемычкой, благо места занимают мало, или применить двухсторонние (есть у буржуев?)
Двухсторонние есть, но это неудобно. Представте, надо поставить 6 розеток+линия от щитка. В 16 - уже не влезет, городить шлейф - вроде не по нормативам, брать 2-х стороннюю гильзу, неудобно будет в коробку пихать.
Проще купить пресс-клещи 6-25 (а не 6-16). Тем более, что "промышленный китай" как-раз такого добра полно выпускает, но под разными торговыми марками, в т.ч и РФ и Украины.
fox.msc написал :
Так еще прийдется столкнуться с тем что просто нет материала..???
А кто сказал, что легко будет?
Кстати, считайте что вам повезло
У них есть какой угодно инструмент, ну а гильзы, думаю можно заказать ГМЛ, раз они КВТ возят.
Smily написал :
ГМЛ - 30 мм, это черезщур много, тем более что пресовать достатьчно 1 раз
Если в коробку запихивать, то да, лучше покороче. А для ответвлений 30мм вполне нормально. Да, один раз прессовать в принципе достаточно, но для соединения, которое монолитится в стяжку лучше немного перестраховаться.
Smily написал :
В классическую буржуйскую 6-ку не влезет даже 2х2,5. В 10 ку - 4х2,5, в 16 - 6х2,5.
Конкретно для сочетания ГМЛ + NYM Севкабеля: гильза 4 кв.мм - 3х1,5 или 2х2,5; гильза 6 кв.мм - 4х1,5 или 3х2,5 и т.д.
Smily написал :
Так, монолитить полюбому низзя. Обслуживаемое должно быть.
Какое еще обслуживание у опрессованного соединения? Подпрессовывать его периодически, что ли?
Но как верно было замечено, для этого обязательно нужна герметизация. Где-то, по слухам, есть термоусадка с клеем, но в наших краях таких чудес не замечено. Я пользую обычную термоусадку и тщательно замазываю все щели клеевым пистолетом. Только надо брать не белый универсальный стержень, а специальный черный на основе ПВХ. Он как раз предназначен для изоляции и герметизации и хорошо пристает к ПВХ (и ни к чему другому не прилипает).
Kamikaze написал :
Герметизированное или заполненное компаундом - можно
Нет. Разве, что будет 2 провода в 2-х стороннюю гильзу, по 1-му проводу с каждой стороны. Тогда - соединение можно сделать герметичным. Или действительно, какой-то компаунд искать.
cordel написал :
Какое еще обслуживание у опрессованного соединения? Подпрессовывать его периодически, что ли?
Увы, но все соединения должны быть обслуживаемыми.
cordel написал :
Я пользую обычную термоусадку и тщательно замазываю все щели клеевым пистолетом. Только надо брать не белый универсальный стержень, а специальный черный на основе ПВХ. Он как раз предназначен для изоляции и герметизации и хорошо пристает к ПВХ (и ни к чему другому не прилипает).
Я пробовал аналогичные методы. Причём не пучёк проводов с односторонним вводом, а встык - 2 провода. По 10 см термоусадка, и герметика силиконового туда. В 2 слоя. Соединения на улице. Через 3 месяца - сгнило. Полно воды было внутри.
Делал аналогичное с термоусадкой с клеем, и на улице и в земле - пару лет, и никаких проблем.
2Smily Как же так? Соединение РЕ-проводника, опираясь на ПУЭ, можно загерметизировать или запрятать в стену, пол, потолок, землю, сделав недоступным, а L и N - нельзя?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
2Kamikaze
Я опираюсь на ВСН 139-83. Он у нас в списке Держбуда на 2008.
Kamikaze написал :
можно загерметизировать
Вопрос о том как загерметезировать? Если, скажем 9 жил с односторонним вводом?
Если 2 жилы встык - то термоусадка с клеем. Такие соединения и в землю закапывают.
Smily написал :
Я пробовал аналогичные методы. Причём не пучёк проводов с односторонним вводом, а встык - 2 провода. По 10 см термоусадка, и герметика силиконового туда. В 2 слоя. Соединения на улице. Через 3 месяца - сгнило. Полно воды было внутри.
Делал аналогичное с термоусадкой с клеем, и на улице и в земле - пару лет, и никаких проблем.
Я ничего не говорил про соединения на улице или в земле. Ясно, что там герметизация подручными средствами не годится. Но для провода, лежащего в сухой штукатурке, требования совсем другие.
Кстати, еще большой вопрос, годится ли силиконовый герметик для этой цели. К ПВХ изоляции мало что пристает, и насчет силикона я что-то не уверен.
cordel написал :
Кстати, еще большой вопрос, годится ли силиконовый герметик для этой цели. К ПВХ изоляции мало что пристает, и насчет силикона я что-то не уверен.
Думаю, что есть спец. компаунды для этих целей. Правда, сомневаюсь что они есть в свободной продаже.
Kamikaze написал :
Зачем париться с герметизацией, если ПУЭ позволяет сделать соединение необслуживаемым загерметизировав ИЛИ спрятав в стену?
ПУЭ это только одна сторона медали. Есть и другие документы с другими требованиями и что из них важнее ....
По большому счёту, герметизация не связанна с каким либо конкретным типом соединения.
2Smily Пойдет. Между оболочками термоклей, конечно, глубоко не проникнет, а вот там, где оболчки сняты и медные жилы имеют зазор между собой - зальет все, в том числе и торцы оболочек.
noob написал :
Вообщем, как итог: можно ли опрессовав 4 одножильных NYM по 1.5mm и заделав термоусадкой с клеем внутри
заштукатуривать все гипсовой штукатуркой?
Почему такое имхо, другие участники вроде склоняются к возможности таких действий?
Итог, потому что с примерно 151 по 172 обсуждается герметизация.
А вопрос не только про герметизацию! А про возможность заштукатурить гипсовой опрессованое соединение. Т.к. доступа к нему не будет. Но так и подтягивать или подпрессовывать вроде нет необходимости..
noob написал :
Вообщем, как итог: можно ли опрессовав 4 одножильных NYM по 1.5mm и заделав термоусадкой с клеем внутри
заштукатуривать все гипсовой штукатуркой?
Конечно можно, в этом и состоит идея использования опрессовки в квартирной проводке. А иначе какой смысл корячиться с клещами под потолком? Понаставил коробок, соединил все вагами и привет.
Только непонятно как эта трубка загерметизирует если с одной стороны выходят несколько кабелей. По-моему, тут все равно без какого-то компаунда не обойтись. Либо перчатка, но я что-то не встречал перчаток под NYM.
Почему такое имхо, другие участники вроде склоняются к возможности таких действий?
Почему - я уже обьяснял. Вы вольны прислушиваться к любому мнению.
noob написал :
А вопрос не только про герметизацию! А про возможность заштукатурить гипсовой опрессованое соединение. Т.к. доступа к нему не будет. Но так и подтягивать или подпрессовывать вроде нет необходимости..
Согласно ВАШИХ нормативов - загерметизированное (заполненное компаундом) соединение может быть - необслуживаемым.
noob написал :
Вообщем, как итог: можно ли опрессовав 4 одножильных NYM по 1.5mm и заделав термоусадкой с клеем внутри
заштукатуривать все гипсовой штукатуркой?
Термоусадка, даже с клеем, не загерметизирует зазоры внутри самого пучка проводов. Тут или изобретать что-то с заполнением всех этих зазоров компаундом или нейтральным герметиком перед усаживанием, или ставить коробушку, в которую паковать опрессовку, закрывать крышкой и заштукатуривать.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Denisss написал :
Какие отзывы об этом инструменте?
Один ремонт выдержат
Думаю и не один. Но на этой странице, в основном, клещи для наконечников. Для обжатия многопроволочной жилы. Если, по ряду причин, вам это необходимо, то настоятельно рекомендую использовать профиль - квадрат.
Инструмент для соединения опресовкой, можите посмотреть в посте #2.
Smily написал :
настоятельно рекомендую использовать профиль - квадрат.
А мне почему-то такая штука не понравилась - экспериментировали целым коллективом с разным интеллектом и физическими данными, но результат никого не устроил. Конфигурация слишком красива, но прямолинейна - не за что там жиле уцепиться и при желании жила вытаскивается из наконечника.
avmal написал :
Конфигурация слишком красива, но прямолинейна - не за что там жиле уцепиться и при желании жила вытаскивается из наконечника.
Незнаю как именно эти клещи, но видел аналогичные с насечками на матрицах. А если для профессионального использования - то 180 у.е и от 0,08 до 16 в одном инструменте и ввод не сбоку, а спереди. Да и по большому счёту, после прижатия винтом или пластиной, наконечник всё равно деформируется.
avmal написал :
А мне почему-то такая штука не понравилась - экспериментировали целым коллективом с разным интеллектом и физическими данными, но результат никого не устроил
У меня обычные дешёвые (15 долл) клеши с трапецией. Намучался с розетками Легранд Карива (офис). Широкая сторона трапеции трется об винт. А если 2 провода в клему (а такого много, в тройных-то блоках ), то второй утконосами приходится пихать. Попробовал у знакомых в магазине жилу квадратом обжать (инструмет как у КВТ, только польский), прекрасно входит, ничего не трёт.
2Smily: Клещи вот такие:
Гильзы, похоже, что ГМЛ - этикетку не помню, брал на рынке.
Очень качественный металл, толстые жесткие рычаги, ни малейшего люфта. Брал в Бауланде несколько лет назад. Обжимал ими, правда, пока только тонкостенные наконечники - жмут очень плотно, сдернуть невозможно. Для прожима толстой гильзы усилия точно хватит (еще не пробовал, решил попробовать после прочтения ветки, особенно после упоминаний о возможности замуровки)
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.