Уважаемые специалисты,

собираюсь монтировать розетки в квартире, в связи с этим возникло несколько небольших вопросов исходя из вашего опыта.

  1. Как лучше заводить кабель из штробы в подрозеник: в нижнее-верхенее отверстие?
  2. Какой длины провода оптимально оставлять в подрозетнике, чтобы удобно было монтировать и в то же время он не мешался при установке розетки? Кабель NYM, внешняя изоляция будет в подрозетнике снята.
  3. Как вести кабель через розетку если штроба продолжается и после розетки. Делать обходную штробу или углубить пространство под подрозетником и протягивать кабель уже под ним?

Vol написал :

  1. Как лучше заводить кабель из штробы в подрозеник: в нижнее-верхенее отверстие?

А это смотря откуда он идет.

Vol написал :
Какой длины провода оптимально оставлять в подрозетнике, чтобы удобно было монтировать и в то же время он не мешался при установке розетки?

Где-то 1.3 диаметра подрозетника. Т. е. при установленной розетке провод должен проходить под ней.

Vol написал :
Как вести кабель через розетку если штроба продолжается и после розетки. Делать обходную штробу или углубить пространство под подрозетником и протягивать кабель уже под ним?

Зачем такие сложности? Выйти из другой дырки подрозетника и пойти дальше.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vol написал :
Как лучше заводить кабель из штробы в подрозеник: в нижнее-верхенее отверстие?

В верхние - проще выкладывать провод при установке механизма при расположении клемм в верхней части и наоборот.

Vol написал :
Какой длины провода оптимально оставлять в подрозетнике,

Где-то так.

Sonic написал :
Где-то 1.3 диаметра подрозетника.

Vol написал :
Как вести кабель через розетку если штроба продолжается и после розетки. Делать обходную штробу

Обходную штрабу, тем более, что это не сложно, увеличив зубилом отверстие сверху коробок.

Vol написал :

  1. Какой длины провода оптимально оставлять в подрозетнике

На этот счёт в СП31-110-2003 сказано следующее:
14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
На этот счёт в СП31-110-2003 сказано следующее:

Это для строителей, чтобы не смели концы меньше оставлять, а когда монтируешь механизм, то обрезаешь концы уже по месту.

2avmal Только не для строителей, а для электромонтажников... Ибо после строителей, то бишь шкукатуров, отделочников... возвращаются теже электромонтажники и устанавливают механизмы.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
Только не для строителей, а для электромонтажников...

Тогда скажу более обтекаемо - для застройщиков, в состав которых входят и электромонтажники.

2avmal Несколько странно это прозвучало... Получается фирмы застройщики должны соблюдать правила, а домашние мастера могут делать как угодно (или удобно)? К чему тогда соблюдать остальные требования нормативов?
Честно говоря с линейкой никогда не заводили кабель в коробки, но в распаячных точно не менее 150 мм, а в установочных не менее 100 оставляем. И раключать удобно и упаковывать. имхо

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
Несколько странно это прозвучало... Получается фирмы застройщики должны соблюдать правила, а домашние мастера могут делать как угодно (или удобно)?

Примерно так и есть - "домашние мастера" устанавливают конкретные модели розеток и выключателей, а строителям это неизвестно. Потому и требуют от них концы, которых бы хватило для самых извращенных моделей.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

sergey_sav написал :
Получается фирмы застройщики должны соблюдать правила, а домашние мастера могут делать как угодно (или удобно)? К чему тогда соблюдать остальные требования нормативов?

  • Дак "домашние мастера" комиссии свое "творчество" и не предъявляют- со всеми вытекающими...

sergey_sav написал :
На этот счёт в СП31-110-2003 сказано следующее:
14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;

А эта длина отсчитывается от входа в подрозетник, или от плоскости стены?

DrPilman написал :
А эта длина отсчитывается от входа в подрозетник, или от плоскости стены?

И стоило реанимировать тему четырёхлетней давности из-за неумения читать?

DrPilman написал :
50 мм плюс глубина коробки

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Понял, глубина коробки - кабель выходит из ее основания + 50 мм.