Многое обрудование работает на определённый диапазон напряжения. У нас в доме газовый двухконтурный котёл ( Италия, Baxy) рассчитан на колебания от 180 до 244. А периодически ( почему-то только утром и днём) напряжение в сети резко повышается, иногда было даже 260. Естественно котёл выключется ( выключается насос). Вообще то котёл рассчитан та такие вещи, потом он автоматически включается и работаеи дальше. Но почему так прыгает напряжение. Может кто-то входит в сеть со сложным оборудованием ( напр.сварка)?
вообще то в РФ есть стандарт качества поставляемой эл энергии.. +- 10%. Ну вы у нас самостийные, посему за всю одессу не скажу.
думается нужно писать клаузу в снабжающую орг-ию, и требовать пересчета. они ОБЯЗАНЫ его дать вплоть до исключения оплаты за некачественную энергию.
поставить реле напряжения РН-111 с контактором, если можность более 16А. оно будет отсекать большее и меньшее дабы не попалить апаратуру.
Поставить ПЭФ-301. он будет переключать на фазу с оптимальными характеристиками.. правда, не понятно как к этому отнесутся проверяющие.. но на мой взгляд, такие автоматы только оптимизируют нагрузку и распределяют ее по фазам более равномерно.
насчет сварки - вряд ли. скорее всего повляется реактивная энергия, откуда - удаленно сказать сложно. как правило апряжение падает.. у вас же отчего то скачет.
Типичные последствия хренового "нуля" на линии или Т/подстанции.
Лучше вызвать инспектора Ростехнадзора (энергонадзор здесь не поможет) для фиксациии дефектов ТП и последующей вставки соответствующих пистонов энергоснабжающей конторе.
А для временной меры решения проблемы многие обитатели частного сектора берут стабилизаторы "Ресанта". Они выпускаются на мощности от 1 до 63х кВт...
Есть ещё послабление: для бытового сектора +10 и -15%. Спросите в энергонадзоре.
nan написал :
Вообще то котёл рассчитан та такие вещи, потом он автоматически включается и работаеи дальше.
Зря Вы так думаете ИМХО... Если напряжение ниже 180 вольт, падает ток ионизации и контроллер дает команду на отключение как при погасании пламени горелки. В этом случае всё безопасно и в штатном режиме.
А вот если напряжение скаканет за 260 вольт, накроется блок питания, в том числе трансформатор, циркуляционный насос, может процессор сгореть и т.д.
Ещё добавлю: все эти скачки напряжения происходят обычно при отгорании рабочего ноля на ТП, при этом потенциал нейтрали сильно отличается от 0, а для котла это чревато тем, что обычно система отопления имеет связь с заземлением (т.н. естественный заземлитель) и на плате управления появляется разность потенциалов между всеми металлическими частями, в том числе корпусом котла, и нейтралью.
У меня такой случай был на дизельном котле... пронесло, БП и часть схемы (реле) удалось восстановить.
Отгорание нуля вроде бы и не обязятельно. У нас частный сектор и на улице 2 соседа любители серьёзно поварить вечерами. Напряжение от этого проседает капитально, UPSы скачут как бешеные своими контактами. В Латвенерго говорят что ничего с ними поделать нельзя.
Даже китайский ЛАТР с мотором вполне прилично справляется с нестабильностью напряжения. От импульсных помех защищает посредственно, но на выходе уже криминала не будет. Котел и микроволновка работают изумительно при напряжении на входе стабилизатора от 160 до 260 в.
У меня на даче подымалось до 300 вольт. Если есть хорошая "земля"-водопроводные трубы в земле или сважина в метал. трубе и т.д. , обязательно отсоедините свою сетевую землю и присоединитесь к этой трубе. Я так сделал и напряжение 220+10-10. Успехов.
У меня в доме трехфазная сеть и напряжение сильно превышено. Тоже с этим маюсь. На одной фазе 290-305В, да двух других 260-270В. Пожег много всего. Лампочки охапками на помойку ношу. В "СЕТИ" звонил несколько раз - не едут. Бытовые стабы при таком напряжении просто отключаются. Посоветуйте, что делать. В суд подавать не охота, всё равно проиграю.
ТП недавно построили в километре, с полгода назад. С этого всё и началось. Дом в сельской местности, но район промышленный. Рядом несколько больших заводов. Про землю я думаю, но летом замерял сопротивление между газовой трубой и этим прутом. Всё нормально.
Мерял всякими приборами. Сначала цифровиком хорошим UpTec LP300. глазам не поверил. Подумал, что амплитудное показывает. Достал ещё из загашника старые стрелочные приборы ТЛ-4 и Ц вроде 47. Все одинаково показывают.
если не хотите ни с кем связываться и напряжение всегда стабильно высокое то самое дешевое это взять транс вольт на 36 и включить его по авторансформаторной схеме
Про соседей не знаю, но идея хорошая. Есть у меня сварочный транс трехфазный от сварочного автомата киловатт на десять. Как раз пойдет. Там на выходе сорок вольт. Спасибо за идею.
трудно сказать... в каждом случае все по-разному.
в моей практике был случай, когда медицинское учреждение жаловалось на повышенное напряжение сети местным энергетикам и все без толку... Но когда начался национальный проект "Здоровье", к решению этой проблемы подключилась прокуратура и муниципалитет, и вопрос был решен буквально в течении пары месяцев - был выполнен ремонт ТП и питающего фидера...
Ixtim написал :
в данном случае - не вариант, ибо
Сообщение от Маугли7111
сеть вам сделали под промышленное напряжение 277 Вольт
да и не знает потребитель, что такое анцапфа, где она находится и т.д... да в общем то, и не должен знать...
Да это наверняка бредятина... ТП новую поставили а напругу не измерили, уже встречался с таким расзвездяйством. Работы ОВБ на четверть часа. Единственное затруднение может вызвать линейный разъединитель.
Помогите советом. Купили позапрошлым летом дачу, с прошлой весны работаю там электриком, т.к. 40 домиков - одни пенсионеры. Саду 30 с лишним лет. Силовой кабель идет с завода (1,5км), на щите 298В и 298В, в саду на щите чуть пониже. Далее линия по центру сада 16 мм2, на ней 276В и 290В (весь сезон). Фазы оставил две, по третьей жиле пустил ноль, т.к. с завода был проложен трехжильный кабель и ноль не родной, был забит контур 18 стержней. 276В и 290В +-5% держались стабильно все лето. Доступа на завод естественно нет. Как это может повлиять на приборы и как можно привести напряжение к нормальному хотя бы у себя? Чайникам и плиткам конечно ничего не будет, а вот компьютер, и центр жалко. Телевизор сразу перестал включаться.
Спасибо за совет. Самое дешевое это взять транс вольт на 36 и включить его по автотрансформаторной схеме. Но к сожалению у меня нет образования электрика, собрать могу, если поможете конкретной схемой. Помогите, очень нужно.
юра Т написал :
ой, тогда лучше стабилизатор купить
У большинства стабилизаторов только одна ступень на понижение - не будут они при таком напряжении работать. Исключение - специальные дорогие стабилизаторы.
ksiman написал :
не будут они при таком напряжении работать.
ну тогда соединяем обмотки последовательно и в сеть, с обмотки на 220 на потребителей, кратковременно включаем и проверяем напряжение, понизилось - всё ок, если иначе то меняем концы одной из обмоток, транс можно нагружать до номинального тока вторичной обмотки, то есть если взяли например осветительный трансформатор 36В 250Вт то макс нагрузка до 1500 Вт
Sadov, У вас, как я понимаю, садовое общество? Поинтересуйтесь предварительно, у председателя, на каком основании завод электроэнергию предоставляет (есть ли договор, и с кем), а то может, это и не завод вовсе...
Ixtim написал : Sadov, У вас, как я понимаю, садовое общество? Поинтересуйтесь предварительно, у председателя, на каком основании завод электроэнергию предоставляет (есть ли договор, и с кем), а то может, это и не завод вовсе...
Договор у председателя есть с заводом, правда я его не видел.
У завода на заборе щит, на нем по 298В на 3-х фазах (то-же при отключенном кабеле).
Как я понял, раньше в этом районе завода были включены хорошие потребители, которые сейчас не работают.
Кстати кабель (3х35 1,5км) тоже тянул завод, на йодобромную скважину.
Юрий, здравствуйте. Долго искал по форумам по проблеме заявленного напряжения. У меня в садоводстве проблема с повышенным напряжением. Стандартно напряжение 240-250в, но сейчас доходит до 285, иногда проскакивавет до 300. Стоит реле напряжение, которое отсекает стабилизатор (10000 ВА) при 275в, но дом превратился в гирлянду. Заинтересовала идеия подключения перед слабом понижающего транса. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать тороидальный транс мощностью 500ВА (может можно меньше) 220/24, чтобы хотя бы получить на выходе стала 4 кВт. Как правильно осуществить подключение? Заранее благодарю за помощь!
yikaev написал :
Юрий, здравствуйте. Долго искал по форумам по проблеме заявленного напряжения. У меня в садоводстве проблема с повышенным напряжением. Стандартно напряжение 240-250в, но сейчас доходит до 285, иногда проскакивавет до 300.
Если поднимается до 300, это скорее всего отгорающий где то нулевой провод. В таком случае лучше не лепить костыли в своем доме, а напрячь местного электрика или председателя садоводства на решение проблемы. Это получится и дешевле и действеннее. Да и другие люди спасибо скажут.
Cheb5030; Добрый вечер. Я прекрасно понимаю, что необходимо профессионально подходить к этому, но у меня на линии сосед-главный энергетик и говорит, что за зарплату в садоводстве ничего делать не будет, хотя он также сидит на моей фазе и у него также вырубает стал по высокому напряжению. Я если честно устал, поэтому и обратился за помощью. К сожалению, никто не хочет ничего делать. Организация, обслуживающая ТП отвечает только за ТП,а все что после него электрик садоводства, которого и нет.
yikaev; Ну по бумагам то электрик есть? И зарплата ему скорее всего начисляется исправно. Если садоводство достаточно большое то можно неплохой шухер навести. Все зашевелятся сразу. В маленьких хуже. Альтернатива это свой генератор. Трансформатор 220/24 если его нет в наличии покупать нет смысла. Лучше сразу купить автотрансформатор.
Cheb5030 написал : yikaev; Ну по бумагам то электрик есть? И зарплата ему скорее всего начисляется исправно. Если садоводство достаточно большое то можно неплохой шухер навести. Все зашевелятся сразу. В маленьких хуже. Альтернатива это свой генератор. Трансформатор 220/24 если его нет в наличии покупать нет смысла. Лучше сразу купить автотрансформатор.
Электрика вызывают с другого садоводства. Мы уже писали бумаги. В прошлом году наш дом уже перекидывали то с одной фазы, то на другую. На нашем ответвлении от ТП сидит магазин, причем подключен к трём фазам. К сожалению, люди совсем пассивные. Я настаивают, что у нас из-за магазина перекоса фаз, на что мне говорят, что все в порядке. Мутят, в общем. Самое главное, что на других ответвления от ТП у людей все в порядке. Наша ветка самая загруженным (много дачников) плюс магазин, который сейчас закрылся на зиму. Может из-за этого и напряжение выросло, перекос фаз. У меня уже есть стабилизатор, но он свыше 270В уходит в защиту. Я бы может и не напрягался, но постоянно ездим на дачу, поэтому и хочется решить вопрос до следующего сезона и опять поднимать вопрос качества сети. Подскажите, пожалуйста, как быть? Спасибо.
Вариантов два:
1) Тратить свои честно заработанные рубли(доллары) на решение проблем которыми должны заниматься другие люди. Как то: покупка разных трансформаторов, перебор стабилизаторов, организация питания от генератора.
2) Найти человека ответственного за электрохозяйство, который сидит на зарплате и должен заниматься подобными проблемами.
Есть ещё один способ поведения - терпеть, может самой пройдет.
andrewkhv написал :
как нолик догорит, у вас и 380 может оказаться.
Но летом было более или менее сносно. Сейчас полагаю из-за отключения магазина (холодильники и т.д.1). Если сгорит нолик, то реле напряжения от работает. Максимальная вставка реле 280В. Сейчас можно как-то снизить посредством дополнительного трансформатора перед реле напряжения? Цепочка следующая: вводной автомат 25А, счётчик, реле напряжения, автомат 32А, УЗО, стабилизатор 10000ВА, потребители.
yikaev написал :
Но летом было более или менее сносно. Сейчас полагаю из-за отключения магазина (холодильники и т.д.1). Если сгорит нолик, то реле напряжения от работает. Максимальная вставка реле 280В. Сейчас можно как-то снизить посредством дополнительного трансформатора перед реле напряжения? Цепочка следующая: вводной автомат 25А, счётчик, реле напряжения, автомат 32А, УЗО, стабилизатор 10000ВА, потребители.
Поставить автотрансформатор. Им хоть если что, можно будет подрегулировать напряжение.
Для примера.
yikaev написал :
можно ли использовать тороидальный транс мощностью 500ВА (может можно меньше) 220/24, чтобы хотя бы получить на выходе стала 4 кВт
примерно так и получается, подключить по схеме из 41 поста, не перегружать выше 20 Ампер, но это как уже сказали не выход из положения, это как временная крайняя мера (и если 380 на транс придет то он может выгореть)
юра Т написал :
ну тогда соединяем обмотки последовательно и в сеть, с обмотки на 220 на потребителей, кратковременно включаем и проверяем напряжение, понизилось - всё ок, если иначе то меняем концы одной из обмоток, транс можно нагружать до номинального тока вторичной обмотки, то есть если взяли например осветительный трансформатор 36В 250Вт то макс нагрузка до 1500 Вт
Добрый вечер! На выходных опять был за городом. Напряжение гуляет, ниже 220 не опускается. У нас на линии (на нашей фазе) зашкаливает, а на другой линии (видимо другая фаза) еле лампочки горят. Только две линии имеют такие проблемы с напряжением. До следующего сезона вряд ли кто будет разбираться. Тем временем снял транс с прошлого стабилизатора Ресанта АСН 5000 1/Ц. Фото прилагаю. Можно ли из него сделать понижающий перед текущим стабилизатором? Заранее спасибо.
Kamikaze написал : yikaev, питание - на синий и красный, нагрузку - к синему и чёрному.
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, на сколько вольт упадет напряжение? Как я понимаю, синий и черный провода - это первичная обмотка транса, т.к. сечение этих проводов меньше. Хотя черный провод, как я понимаю, соединен к тому же и со вторичной обмоткой. Поймите, правильно, хоть и делаю все аккуратно, но в данном вопросе не силен. Кстати фото напряжения, которое проскакивает в дом.
yikaev написал :
Добрый вечер! На выходных опять был за городом. Напряжение гуляет, ниже 220 не опускается. У нас на линии (на нашей фазе) зашкаливает, а на другой линии (видимо другая фаза) еле лампочки горят. Только две линии имеют такие проблемы с напряжением. До следующего сезона вряд ли кто будет разбираться.
разобраться? для этого надо всем дать одинаковую нагрузку, что почти не реально. Или менять трансформатор, вроде есть специальные, белорусский, убирает перекос фаз.
umkas написал :
для этого надо всем дать одинаковую нагрузку, что почти не реально. Или менять трансформатор, вроде есть специальные, белорусский, убирает перекос фаз.
юра Т написал :
зачем? там явно обрыв ноля, лечится за час
Только никто не занет, где этот ноль оборвался. Молодой электрик с другого садоводства боится дезть на столбы. Что касается ТП, то там все в порядке. Значит уже на самих линиях (повортах на линию) плохой контакт. Кстати, при подключении транса (сообщение 62) нужно ли отделить от черного провода тонкий провод обмотки? Как определить насколько упадет напряжение, или только экспериминтальным путем?
yikaev написал :
Только никто не занет, где этот ноль оборвался. Молодой электрик с другого садоводства боится лезть на столбы.
Такого не может быть. Обрыв видно сразу. Или еще как у нас было в месте соединения был переход с меди на алюминий. А муфта была алюминиевая и там произошло окисление. Поставили нормальную муфту и все заработало. Для определения обрыва и на столбы-то лазить не надо. Его и так видно. И надо делать срочно пока не погорели телики/холодильники.
yikaev написал :
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, на сколько вольт упадет напряжение? Как я понимаю, синий и черный провода - это первичная обмотка транса, т.к. сечение этих проводов меньше. Хотя черный провод, как я понимаю, соединен к тому же и со вторичной обмоткой.
Нужно знать намоточные данные транса.
Схему подключения ранее приводил ув. ksiman:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
yikaev написал :
Добрый вечер! На выходных опять был за городом. Напряжение гуляет, ниже 220 не опускается. У нас на линии (на нашей фазе) зашкаливает, а на другой линии (видимо другая фаза) еле лампочки горят. Только две линии имеют такие проблемы с напряжением. До следующего сезона вряд ли кто будет разбираться.
Там где эти две линии сходятся вместе, и ищите проблему. Работы на час понимающему человеку. Те люди, что обслуживают подстанцию, за небольшое вознаграждение, скорее всего решат вашу проблему.