NYM "сделан" более аккуратно - якобы удобней работать, если жил более 2, медь, по ощущениям, в нем мягче, считай тройная изоляция.
Но дороже, и занимает больше места, т.к. он только круглый, в то время как ВВГ, с небольшим количеством жил, есть и плоский...
NYM - кабель незаменимый для открытой проводки в деревянных домах.
Для использования в капитальном строительстве лучше использовать ВВГнг. Преимущества - тоньше и прочнее изоляция, цена чуть ли не на 50% меньше
кто советует и хвалит?
С 2009 года в бытовых и общественных зданиях должны прокладываться кабели с индексам
NYM выпускается по спецификации VDE и в соответствии с ней индексов нг-LS не имеет.
Поэтому NYM можно применять только формально нарушая нормативы.
elecktris написал :
NYM - кабель незаменимый для открытой проводки в деревянных домах.
Голый кабель по поверхности уже давно вышел из моды, а в коробах проще ВВГ прокладывать.
Alexiy написал :
кто советует и хвалит?
С 2009 года в бытовых и общественных зданиях должны прокладываться кабели с индексам
NYM выпускается по спецификации VDE и в соответствии с ней индексов нг-LS не имеет.
Поэтому NYM можно применять только формально нарушая нормативы.
Alexiy написал :
С 2009 года в бытовых и общественных зданиях должны прокладываться кабели с индексам
NYM выпускается по спецификации VDE и в соответствии с ней индексов нг-LS не имеет.
В России работают по ПУЭ, а не по VDE и потому применение NYM не является нарушением.
avmal написал :
В России работают по ПУЭ, а не по VDE и потому применение NYM не является нарушением.
изловчились, но ПУЭ пишется на основе ГОСТов и тому подобного, а свежие ГОСТы несколько ужесточают требования к кабелям, сими же ПУЭ не так часто редактируются и должны применяться в части не противоречащей более строгим документам.... но кто в этом будет разбираться, особенно если проводка инспекторам сдаваться не будет
avmal написал :
В России работают по ПУЭ, а не по VDE и потому применение NYM не является нарушением.
В России до сих пор в новостройках алюминием групповые линии кладут всякие...
При чём тут ПУЭ 1997 года и немецкий VDE?
см. ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 табл.2 и ГОСТ Р 53769-2010 табл. 17.
Эти ГОСТы настоятельно рекомендуют использовать нг-LS для бытовой проводки. Невыполнение этих рекомендаций должно чем-то быть обосновано. Чем?
Ни один вменяемый проектировщик NYM в проекте не нарисует. И ни один вменяемый застройщик отклоняться от проекта не будет.
Остаются самостройщики и квартирные ремонты, которые обычно "в гробу видали всяческие правила" в разной степени наглости.
А что значит вообще "лучше" ? Удобство монтажа... так здесь кому как и когда как, я например большой разницы не замечал, ну если только НУМ немного удобнее где приходится изгибать в разных плоскостях, Надёжность и безопасность ... так тут тоже зависит и от качества самого кабеля ( и тот и другой попадались ооочень разные) и от того кто делать будет. Соблюдение нормативов... так и стем и с другим можно как уложиться в нормы , так и нарушить, это скорее просто выбор личных предпочтений или что проще купить.
Alexiy написал :
Голый кабель по поверхности уже давно вышел из моды, а в коробах проще ВВГ прокладывать.
согласен, что "не модно", но не согласен, что в коробах проще.
Если что, я ярый противник nym"а, считаю его маркетологической придумкой, призванной "срубить бабла" производителями кабельно-проводниковой продукции.
Кладите NYM. Толстоват, но если хорошего качества купите, проблем не будет! Для квартиры возможно несколько необычно (все же экономят), а вот в загородном доме использую только его!
Alexiy написал :
Вы, очевидно, нормальный не плоский ВВГнг-LS не видели
Сказать по правде я и плоский нг-ls то всего один раз видел, у нас в магазинах выбор значительно меньше , чем в Москве и до сих пор свободно продаётся ПУНП, которым многие и делают проводку
Ну так у нас же главное не исполнить запрет, а придумать как его обойти, кстати лампочки на 200 ватт тоже запрещены, однако продаются как тепловые излучатели, так и ПУНП никто же не будет возле бухты писать "не применять для электропроводки" продается типа как монтажный обычный провод, мало ли может кому надо шнур к колонке с музыкального центра удлинить , ни ВВГ же использовать
Slavka.sav написал :
Сказать по правде я и плоский нг-ls то всего один раз видел, у нас в магазинах выбор значительно меньше , чем в Москве и до сих пор свободно продаётся ПУНП, которым многие и делают проводку
Просто надо в правильные магазины заходить. В ЭТМ есть самый разный кабель. А если чего нет, то под заказ мне за сутки привозили.
А в обычных магазинах продают такое.... не хватило мне недавно 5м. ВВГнг. Забежал в крупный такой понтовый магазин. Покрутил в руках тот ВВГнг что они продают - бросил обратно в корзину и ушел. Он в руках реально расползался на части.
andrewkhv написал :
они запрещены не из-за небезопасности, а из-за прогрессирующего слабоумия людей, принимающих такие решения
Ну так и смысл запрета ПУНП то же не очень понятен , вместо того что бы заставить заводы их производящие нормально сделать свою продукцию, просто запретили, по ходу тогда надо и ВВГ запрещать так как
VladSher написал :
Покрутил в руках тот ВВГнг что они продают - бросил обратно в корзину и ушел. Он в руках реально расползался на части.
На ВВГ есть ГОСТ. Т.е. если хочешь, чтобы твоя продукция носила это гордое название, изволь его выполнять. А то, что это не контролируется, так это и наша с вами вина Не надо было тот кусок в корзину бросать, а купить и в Роспотребнадзор снести. А мы вместо этого наоборот, поощряем таких производителей, покупая кабель вместо 2,5 4-ку в расчете на их нерадивость