Заканчиваю квартиру, финал. Установил выключатели освещения. Диммеры - Леграндовские Slim (те что на дно коробки ставятся и управляются кнопкой от звонка). Контролируют гирлянду из 12В лампочек, на каждую лампу свой транс (Dimmable, с этим все OK). После сборки обнаружился неприятный эффект - в квартирном щитке при работе ламп зудят автоматы Siemens. Зудят оба автомата на обоих комнатах (что я думаю исключает неисправность АВ). Стоит выключить лампы и включить обычную люстру (в той же комнате, от той же цепи питается) - зуд прекращается. Я думаю что это зудит ЭМР от импульсных помех, создаваемых диммером. А кто знает, противоядие против жужелицы есть?
Lazy_ написал :
Автомат на замену без вопросов. Неважно какого производителя.
Скорее всего конечно это идет помеха от диммера, но автомат жужжать не должен.
Именно автомат во всей этой цепи соответствует своему назначению - содержит токовую катушку и готов к защите линии. А то, что через него пропускают ток не той частоты, для которой он предназначен, так это не его вина.
В автомате есть соленоид, который выключает его при определенном токе. Вот этот соленоид и жужжит. Признак низкого качества изготовления. Большинство китайских получше будет.
ОСвирида написал :
В автомате есть соленоид, который выключает его при определенном токе. Вот этот соленоид и жужжит. Признак низкого качества изготовления.
А вы не пробовали тему с самого начала почитать?
Sonic написал :
Стоит выключить лампы и включить обычную люстру (в той же комнате, от той же цепи питается) - зуд прекращается.
А как объяснить, что леграндовское УЗО гудит 50Гц при включении штук 10ти энергосберегаек? При этом включено конвекторов киловатт на 6. УЗО на 63А. Не Диф.
На самом деле жужжит от того, что форма тока очень сильно отличается от синусоиды. И при этом имеет ярко выраженные пики. Любой автомат, выбранный на номинальный ток с исправным (не заклинившим) электромагнитным расцепителем будет издавать такие звуки. Видно, в диммерах нет дросселей. Из первого поста ясно, что автоматы заслуживают доверия (этому производителю). А вот в "Легранд" я до сих пор поверить не могу. ИМХО, конечно. Копался как-то в "светорегуляторе" - он же диммер- советского ещё производства. Так вот дроссель там присутствовал. Сантиметров 5 ферритового стержня 10мм, обмотан в один слой проводом 0.8.
S_CS написал :
гудит 50Гц при включении штук 10ти энергосберегаек?
Тем и объясняется. Потребление тока в "энергосберегйках" начинается ближе к верхней точке синусоиды. Соответственно, дикая форма тока и вызывает гул. Даже кольцевой сердечник трансформатора в УЗО способен гудеть от гармоник. УЗО с усилителями - не УЗО, кстати.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разгадать загадку.
Есть 2 одинаковых автомата TDM АД 12 С25 (230В 50Гц 30мА). На 1ый подключены розетки фартука кухни, на 2ой остальные розетки в доме.
Есть мультиварка Redmond RMC-M70 (220-230V 50/60Hz 860W). Подключаю к 1му автомату - все работает нормально. Подключаю к 2му автомату - автомат жужжит.
Оказалось и с утюгом та же история (2200-2600W 220-2240V 50-60Hz).
Можно предположить что 2ой автомат не исправен. Но когда подключаю на него обогреватель 2 кВт, и еще мелочевку - автомат не слышно.
А 1ый автомат молчит и при подключении 1 мультиварки и если добавить еще кучу электроприборов.
При тесте мультиварка конечно работала в одном и том же режиме.
Я тут на днях счетчик менял у себя. Ну и весь щиток, естественно, забит китайским хламом (EKF, DEKraft, IEK - ни у кого, кроме меня, щитка в квартире нет, 4 квартиры). Ну и мои обесточенные ABB. Так вот, ковыряюсь неспешно, а китайцы периодически гудят - кто потише, кто погромче. То один, то другой, то не поймешь
Тут еще товарищ говорит, у него гудит Legrand.
Alexiy написал :
Менять при первой возможности на нормального производителя
Причем С25 в любом случае нужно заменить не более чем на 16. И если еще какие-то 25-е на розетки есть - их тоже Иначе возможны последствия.
camper написал :
Уже года три гудит шнайдер (домовой)
Два раза была попытка установить двухполюсные АВ Домовой,один на 25А,второй на 40А, и каждый раз дребезг контактов,как следствие возврат и замена на SE,проблем нет.
Здравствуйте подскажите пожалуйста такая проблема сеть 110 Вольт это значит на 220 у них идёт кабель один на 110 , второй на 110, и кабель земля. На нагреватель воды 220 Вт стоит двойной автомат дженерал электрик 50 ампер. Когда начинает работать , то начинает жужжать, кабель на ощупь, становится тёплым.так же, другая точка, розетка индукционной плиты начинает жужжать. Разные точки, с разными автоматами. На каждый электронный прибор, свой автомат. Кабеля в отдельных пластиковых трубах. От этого жужжания пока ни у кого не получилось избавиться. В доме 9 квартир. В одной все работает нормально, в остальных, одна и та же история. Автоматы меняли. Дженерал электрик и Шнайдер. Одинаково. В квартире 4 кондиционера, 30 лампочек по 5 ватт, ...так вот, если все это разом влючить, все кроме нагревателя воды, ничего не происходит... нагрузка 29 Ампера по моему , на входных кабелях. Если включить только нагреватель воды , начинает жужжать и так же начинает жужжать розетка, ну и наверное автомат кухонной плиты. Как избавиться? Есть идеи у кого нибудь что это? Смотрели уже 7 инженеров электриков и 6 раз служба электрики (типа Киевэнерго). Делают замеры, мычат и уходят. Никто ничего не знает
yuk19 написал:
Когда начинает работать , то начинает жужжать, кабель на ощупь, становится тёплым.так же, другая точка, розетка индукционной плиты начинает жужжать.
Где то паразитная нагрузка присутствует. Мегером замеряли состояние проводки ?
yuk19 написал:
сеть 110 Вольт это значит на 220 у них идёт кабель один на 110 , второй на 110,
На 127 В две жилы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.