В лестничном щите проводники от ПУ подходят снизу к группе АВ.
Хочу вместо них поставить вводной дифавтомат, а все АВ переедут в квартирный щит.
Но у ставропольского селективного ДА ввод идет сверху и мне нехватает длины проводников. Разве что установить его "вверх ногами"
2MiD_E34 Нельзя. И дело даже не в технической способности диффа работать/не работать вверх ногами, а в безопасности: все знают, что включено - вверх, выключено вниз. Если поставить аппарат вверх ногами - то в случае экстренной необходимости отключить квартиру в щите выключат все аппараты кроме Вашего - ведь с виду он и так "выключен". Или кто-то может, глянув, что ручка диффа внизу полезть к проводам, на самом деле находящимся под напряжением.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
MiD_E34 написал :
Разве что установить его "вверх ногами"
никогда!!!!
Kamikaze написал :
дело даже не в технической способности диффа работать/не работать вверх ногами, а в безопасности: все знают, что включено - вверх, выключено вниз
вот так я очень давно "попробывал" по глупости на вкус и вес 380.
Ну вот - получилось поставить его как надо - оказалось, что наш штатный электрик, когда переделывал ввод, оставил достаточный запас проводников под счетчиком. И я все развел без всяких натягов. С этим работы по переоборудованию моего квартирного электрохозяйства можно считать почти завершенными. Осталось установить розетки и выключатели.
Очень благодарен всем участникам форума и особенно тем, кто давал мне советы и критиковал неверные решения.
Именно, что провод приходящий, причём только фазный, очень короткий остался. Чтобы его "от корня" сменить - надо снимать счётчик. Наращивать не хочется, это ещё одно соединение.
дык, так и надо писать, что в аппарат один проводник входит снизу, а другой входит сверху, а выходят, соответственно, наоборот. Так ещё на моей памяти никто не пытался извратиться...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.