Добрый день, подскажите, пожалуйста:
куплена варочная панель gorenje ect-680e, предусматривающая подключение на 2N AC 400В ( L1, L2, N, PE ). В квартиру для подключения варочной панели выведено 380В (3 фазы, N, PE) -из стены торчит кабель 5 проводов.
Каким образом можно осуществить подключение?

Как предусмотрено, так и подключайте. У вас 3 фазы и проблем нет.

mjake написал :
из стены торчит кабель 5 проводов

один лишний (запасной)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Т.е. третью фазу заизолировать??
Привожу в файлике схему подключения на 2 фазы, рекомендованную производителем.

всё верно.

mjake написал :
Т.е. третью фазу заизолировать??

Не подключать ее вовсе.

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
Подключаю варочную панель по однофазной схеме.
Ставлю перемычку между контактами 1 и 2.
Розетка 380В 32А.
Есть кабель 4*5.
Вопрос что делать с 4м проводом кабеля? Не подключать вовсе или подключить в параллель.
Варочная панель 6,5 кВт.
УЗО С40.
Заранее спасибо.

Простите, но отсюда не видно схемы варки...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Схема такая я же, как и у автора поста:

Не понял, куда ссылка ведёт...
Зачем подключать варку по однофазке, когда у Вас трёхфазная розетка (с Ваших слов)?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Прошу прошения схема подключения здесь.
Розетка однофазная, так как из нее удален один штырь.

Тогда, средняя схема.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Спасибо. Остался вопрос по поводу кабеля. Он у меня состоит из 4х проводов.
Как лучше соединить фазы - 2мя проводами или одним, а второй изолировать.

bverevkin написал :
одним, а второй изолировать.

Именно так.
Но при наличии двух фаз, остаётся вопрос...

sergey_sav написал :
Зачем подключать варку по однофазке

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :

Но у меня же однофазная розетка.
Вторую фазу к розетке мне не подключить.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

bverevkin написал :
Но у меня же однофазная розетка.
Вторую фазу к розетке мне не подключить.

Выкиньте свою розетку и подключите напрямую.

avmal написал :

Подскажите, зачем подключать напрямую если есть розетка.В чем плюс подключения напрямую?
Розетка однофазная.
Фото розетки приложил (фото не мое, но у меня один в один такая же).
Уважаемый, avmal, подскажите, вы солидарны с решением описанным уважаемым sergey_sav?
4й провод просто изолируется?

Вот розетка.

Ну коль вам нравится розетка, то купите симпатичную... беленькую с четырьмя контактами. РазгрузИте фазу, перераспределив нагрузку на две.
ЗЫ. А где четвёртый провод?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :

Кабель состоит из 4х проводов. Площадь сечения 5 мм2
Вопрос как раз и состоит в судьбе 4го провода.
Я так понял, Вы предлагаете изолировать его, убрав из соединения?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

bverevkin написал :
Площадь сечения 5 мм2

Такого не бывает - или 4, или 6 ...

bverevkin написал :
вы солидарны с решением описанным уважаемым sergey_sav?

Солидарен в той позиции, что подключать к плите надо все фазы, подходящие к плите, для разгрузки фаз, но по вашей фотографии видна только одна подходящая.

Приношу извинения, я все понял. На фото показ пример розетки,а не кабеля.
Мой кабель состоит из 4 проводов.
Кабель был в комлекте с плитой.
Розетка при этом 1 фазная.

Блин... так кабель 4х жильный - это от плиты?! Что ж Вы людей морочите?
Ну и соедините два фазных проводника или уберите один, от этого мало что изменится... Разве что затруднительно будет два проводника заводить под один винт... Выкиньте четвёртый и всё!

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

bverevkin написал :
Мой кабель состоит из 4 проводов.
Кабель был в комлекте с плитой.
Розетка при этом 1 фазная.

Зачем же тогда симпозиум целый открывать, если питание однофазное - подключаете два фазных провода от плиты к питающей фазе от щита, а с остальными нулями и так всё понятно.

bverevkin написал :
Подскажите, зачем подключать напрямую если есть розетка.В чем плюс подключения напрямую?

В увеличении надежности и безопасности.

Спасибо большое за ответы.

Добрый день, подскажите пожалуйста, у нас такая расстановка кухни как на фото по ссылке, просто свою неохото заливать) ссылка на фото - , у нас плита и шкаф на другой стороне от розетки, а столешницу не хотим пилить чтобы провод тащить, подскажите как быть? Хочу все сделать сам чтобы мастера не вызывать.

Admin: Ссылка не рабочая

Ay написал :
просто свою неохото заливать

Тогда подождем экстрасенсов, мне вот неохота по левым ссылкам ходить.