Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199
#2607256

Вот назрел вопрос нужно ли ставить в щитке отдельный автомат на домофон ( мощность указана до 11Вт) и DECTовский телефон(скорей всего панасоник потр. мощность незнаю, но думаю что тоже около 10Вт ) ? Если надо то на какой ток ?

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Желательно. Ставим обычно 10А, т.к. 6А сильно дороже.

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

Я думал что 2-3А в самый раз, а то и 1А автомат

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Вы ценник на автоматы от 6А и ниже видели?

Регистрация: 18.06.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 199

Спасибо за ответ.

Def461 написал :
Вы ценник на автоматы от 6А и ниже видели?

Да видел :
006369 АВТОМАТ DX 1C 2A 6KA - 423 руб.

АВТОМАТ DX 1C 3A 6KA - 435 руб.

АВТОМАТ DX 1B 6A - 196руб.

Вопрос скорей не в цене (делаю для себя) а в правильности выбора автомата под конкретные условия (домофон и DECT трубка Panasonic). Какой номинал лучше выбрать 1,2,3 или 6 Ампер?

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Толку нет от таких автоматов.
При небольшой перегрузке он по теплу не отработает (т.к. для блока питания в 20Вт при тихой аварии 40Вт потребления из строя выведут), а от КЗ - сработает и 6, и 10 и 16.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9079

В контексте разговора ставьте исключительно из соображений удобства отключения: 1 автомат = 1 логическая группа потребления.
Например группы: интернет+компьютер, спутниковый ресивер+тв+музцентр (дорогие HIFI потребители) возможно с дополнительным стабилизатором, розетки, холодильник,...

Мне ни понятна необходимость установки отдельного автомата для вышеуказанных девайсов