Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.09.2011 Комсомольск Сообщений: 6
#2631896

Проектирую домашнюю LAN. По квартире планирую наставить сдвоенных розеток тел.+ и-нет. Всё это будет, сводится в кладовку к слаботочному щиту, в котором поставлю патчь панель, роутер, NAS и плинт для телефона.
Вопрос, как защитить сеть от грозы? Провайдер очень не надёжный хоть к дому (многоэтажки) проложена оптика, но по чердаку к каждому подъезду витая пара!
Уже несколько раз во время грозы горели сетевые карты и выгорел порт у роутера.
Копаясь по форумам нашёл много видов защит от грозы но к ним нужно заземление, а в моём доме, в подъездном щите, стандартная 4-х проводка -земли нет.
что делать?
-Заземлится на арматуру в бетоне не выйдет - дом кирпичный!
-Кинуть землю на батарею или трубы стояка - не выйдет везде пластик, да и пришибёт кого-то ненароком
-Кинуть землю на нейтраль? -тоже мало ли какие последствия будут!
Подскажите что делать?
Может есть какие-то устройства защиты работающие без заземления?
И как обезопасить всю сеть, так как будет подключено NAS, роутер, в слаботочном шкафе и 2-3 телевизора (DLNA), PS3, 2 компьютера- через сетевые розетки.
И второй вопрос - стоит Реле напряжения DigiTop и ОЗУ на линии питания слаботочного щита - достаточно ли этого чтобы защитить силовую сеть?

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Hard-dimon написал :
Уже несколько раз во время грозы горели сетевые карты и выгорел порт у роутера.

Предъявляйте претензии к провайдеру. Защита от грозы в данном случае - его обязанность.

Регистрация: 26.09.2011 Комсомольск Сообщений: 6

Перец написал :
Предъявляйте претензии к провайдеру. Защита от грозы в данном случае - его обязанность.

Предъявлял, сослaлись на форсмажорные обстоятельства, а в договоре оговорено что в тaком случаи они не несут отвецтвенности и сказали что защита стояла и выгорела вмести с медиаконвертором.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Часть договора если можете, выложите с этими формулировками.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Заранее могу сказать, что провайдер пошлет потребителя в пешее эротическое с претензиями по выгоранию.

Регистрация: 26.09.2011 Комсомольск Сообщений: 6

Перец написал :
Часть договора если можете, выложите с этими формулировками.

"5.8 За жодних обставин Виконавець не несе відповідальності за пряму чи непряму шкоду, завдану Замовнику в результаті користування чи не користування послугами та понесеними в результаті помилок, перерв у роботі видалення файлів, змінення функцій, дефектів, затримок у роботі при передачі данних, форс- мажорних обставин, та інше, з причин, що не залежать від Виконавця. "

Def461 написал :
Заранее могу сказать, что провайдер пошлет потребителя в пешее эротическое с претензиями по выгоранию.

Да, тут трудно что-ли бо даказать! Хочу на будующее перестраховатся от подобных ситуацый! Что посоветуете по сути вопросов?

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9186

В некоторых бесперебойниках (а также вещах попроще - сетевых фильтрах) есть проходные гнезда с защитой для телефонов и LAN. Пропустите входящий кабель через такое устройство.

Регистрация: 26.09.2011 Комсомольск Сообщений: 6

Мишутк написал :
В некоторых бесперебойниках (а также вещах попроще - сетевых фильтрах) есть проходные гнезда с защитой для телефонов и LAN. Пропустите входящий кабель через такое устройство.

На сколько я знаю принцип работы таких устройств не чем не отличается от обычной грозозащиты - они используют заземление. В моем случаи это нейтраль этажного щита с заниженим сечением. кабеля

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Hard-dimon написал :
Что посоветуете по сути вопросов?

От непрямого попадания молнии великолепно справляется нормальная грозозащита, "зануленная" на корпус роутера или компа.
"Совсем защититься" можно парой оптических конверторов.

Регистрация: 24.09.2011 Волгоград Сообщений: 512

Hard-dimon написал :
Да, тут трудно что-ли бо даказать! Хочу на будующее перестраховатся от подобных ситуацый! Что посоветуете по сути вопросов?

Не надо изобретать велосипед, купи заводской

Водопровод должен быть заземлён к нему и цепляйся.

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 67

Руки надо отрывать за советы заземлиться на водопровод...

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Руки нужно отрывать за совет использовать поделие от APC

Регистрация: 26.09.2011 Комсомольск Сообщений: 6

Def461 написал :
Руки нужно отрывать за совет использовать поделие от APC

Какую грозозащиту посоветуете?

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Днепр и Запорожье выпускают кучу вариантов. Даже защита за 35 грн лучше "изделия от АПЦ"

Регистрация: 24.09.2011 Волгоград Сообщений: 512

Def461 написал :
Руки нужно отрывать за совет использовать поделие от APC

А также от Microsoft, Cisco, Intel, Sony, Bosch. Запоріжжя рулит!

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Вам просто потроллить или что-то поделу сказать можете?
Я то хоть это использую
А в APC даже транзорбера не устанавливают.

вот тут хорошии грозозащиты

Регистрация: 26.09.2011 Комсомольск Сообщений: 6

А целесообразно ли заменить входящий кабель и-нета на экранированный до этажного щита? С одной стороны в квартире будет грозозащита которая будет заземлена на корпус роутера а с другой стороны в этажном щите поставлю соединительную коробку, где экранированная витая пара соединится с обычной провайдерской и там же заземлю экран на корпус этажного щита( нетраль!) Будет ли работать такой вариант и сможет ли защитить от электромагнитных наводок и прочего..
Или же не заморачиваться и обычной грозозащиты будет достаточно?

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Нецелесообразно. Без правильнго сигнального заземленя экран - зло.