Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2752768

Здравствуйте. Собираю адресную систему, не пойму разницы между ПИ и ПИГР . как правильно привязаться к пк? и ещё-обязательно ли нужен с2000 (с2000м) или только для работы при выкл. ПК? спасибо.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

старатель написал :
не пойму разницы между ПИ и ПИГР

а Вы расшифруйте названия (ПИГР это с гальванической развязкой)

старатель написал :
как правильно привязаться к пк?

Пк привязывается или через пульт (в нем есть 232й интерфейс, соответственно в компе он же, или переходник на него) или через всякие преобразователи интерфейса

старатель написал :
и ещё-обязательно ли нужен с2000 (с2000м)

без пульта пожарные как правило не примут...

да пигр это с гальванической развязкой, вот я и не знаю-использовать с2000 пульт в качестве преобразователя интерфейса или нужен ПИГР

Регистрация: 21.02.2011 Йошкар-Ола Сообщений: 742

старатель, юра Т же Вам ответил, ставте 2000 (М) и не парьтесь., при его наличии ПИ или ПИГР не нужны

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

старатель написал :
Здравствуйте. Собираю адресную систему, не пойму разницы между ПИ и ПИГР . как правильно привязаться к пк? и ещё-обязательно ли нужен с2000 (с2000м) или только для работы при выкл. ПК? спасибо.

У компа нет 485-го интерфейса, а болидовские приборы вешаются именно на него. Значит, нужен преобразователь. Они есть разные, RS-232RS-485, это ПИ, ПИГР. Последний отличается наличием гальванической развязки. Если система у вас большая, приборы в разных зданиях, запитаны от разных фаз, общей земли меж ними нет - нужен ПИГР. Если система попроще - хватит и ПИ. ТАк же встроен преобразователь интерфейса RS-232RS-485 и в С2000 и в С2000-М. Не обязательно связываться с 232-м интерфейсом, ведь на новых компах его зачастую нет вовсе. Покупаете преобразователь USBRS-485, и радуетесь жизни. Это C2000-USB, 485-USB, или вовсе левый какой-то конвертер.
Вопрос "как правильно подключать" зависит от структуры вашей системы. Вероятнее всего, у вас все приборы будут опрашиваться С2000(М), а комп уже будет подключён к пульту. Без всяких ПИ

Netlog написал :
У компа нет 485-го интерфейса, а болидовские приборы вешаются именно на него. Значит, нужен преобразователь. Они есть разные, RS-232RS-485, это ПИ, ПИГР. Последний отличается наличием гальванической развязки. Если система у вас большая, приборы в разных зданиях, запитаны от разных фаз, общей земли меж ними нет - нужен ПИГР. Если система попроще - хватит и ПИ. ТАк же встроен преобразователь интерфейса RS-232RS-485 и в С2000 и в С2000-М. Не обязательно связываться с 232-м интерфейсом, ведь на новых компах его зачастую нет вовсе. Покупаете преобразователь USBRS-485, и радуетесь жизни. Это C2000-USB, 485-USB, или вовсе левый какой-то конвертер.
Вопрос "как правильно подключать" зависит от структуры вашей системы. Вероятнее всего, у вас все приборы будут опрашиваться С2000(М), а комп уже будет подключён к пульту. Без всяких ПИ

спасибо за разъяснения. Система адресная, все управление с ПК ,пульт в моем случае будет переведен в режим ПИ .