Автор поспешил закрыть тему с названием из тех же слов что и моя. Так вот мой совет: пусть испытает свою "лапшу" мультиметром на сопротивление шлейфа и мегаомметром на сопротивление изоляции, предварительно отключив с обоих концов. Ещё может быть проблема в некачественных RJ-11. У них пазы с контактами клиновидной а не прямоугольной формы. Если в розетке контактные пружины диаметром чуть толще, то контакт будет не надёжен. Сколько раз с этим сталкивался, вплоть до отсутствия зуммера в телефоне.
noise margin downstream: 9 db
attenuation downstream: 17 db
Линия действительно фиговенькая. Для более точного анализа не хватает данных по скорости на порту, и данных тарифного плана.
Думаю там кабель прппм. Его заводить сразу в скрытую розетка та ещё ж. Обычно расключаем через клемник(или тупо скручиваем обжимая скрутку), и кроссировкой в розетку.
Если подключено всё правильно (сплиттер, параллельные аппараты и т.д.) или оставляйте заявку на атс, с просьбой проверки линии , или сам смотришь показания адсл-модема, подключенного сразу к распред-коробке(или каб.ящ.) Подключиться не проблема, существуют несколько способов: или 220 туда (у меня для таких случаев в машине адаптер на 220в)или витуху тупо разматываете сюда для теста.
Всё же иногда бывает виноват не г-кабель и не розетка.
Автор случайно заглянул в ветку и приятно удивлен намного более конструктивными постами чем установка Wi-Fi роутера.
Кабель действительно ПРППМ. Заведен линией 70-100 м. в середине 90-х в грунте от уличного распред. щитка.
Попытка проникновения в щиток закончилась выбросом кусачек для замков, которые не осилили советский замок
В доме прппм был облужен в колечко и под винт прикручен с кольцевым наконечников проводков RJ-11 в (думаю профи поймут мысль).
Общение с техподдержкой провайдера (Укртелеком, ОГО) сообщило мне о том, что линия хорошая, однако сильные шумы. Посоветовали зачистить/проверить контакты... И о чудо... (результаты выложу вечером).
После манипуляций в розетке:
ПРППМ был обжат в только не луженый.
Все наконечники были обильно зачищены спичечным коробком (прочел тут на форуме - реально супер) и протерты спиртом. И плотненько стянуты винтами в старой же розетке.
noise margin upstream поднялся до 19 db, иногда - 20.
несколько упали max rates down/up в модеме (на 300/50 килобит/с)
субъективно ррр-звонилка винды стала коннектить раза в 1,5-2 быстрее. Порой мгновенно (1 c.)
Обновленные данные модема выложу вечером.
Тел. аппарат только один, есс-но после сплиттера.
Сегодня в магазине хотел сдать розетку, однако ушлый продавец уговорил напаять на конец прппм отрезок UTP и завести в нормальную современную розетку. Однако, смущает меня этот "колхоз"... С учетом невозможности (как минимум до весны) замены прппм на витую пару, стоит ли нарастить его? И как это лучше сделать: пайкой или опрессовкой?
В догонку: также в продаже видел винтовой мех-зм телефонной розетки, а не плоскопружинный: насколько 1-й лучше и лучше ли он вообще?
Приведённая вами в ссылке розетка, симбиоз совковой "пятиштырки", плохо скопированной у поляков во времена аппаратов "Астра-70(72) и болгарских ТА-600 и т.п., самое заурядное г... . Я в 90-е годы нередко зарабатывал денюжку, заменяя их на розетки от "Panasonic". У последних в отличие от этих пружинки позолочены. Совковые отказывали полностью. К ПРППМ припаяйте жилки от витой пары и загоните в свою розетку. Может придётся одолжить специнструмент, но можно и концом складного метра загнать проводки.
noise margin downstream: 10 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 17 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 04 45 46 66 58 88 a7 98 8b ca de dd dd de
tone 64- 95: ee fe de ee e8 ef de de ee de fd fe cd fe df fe
tone 96-127: dd de ee df dd ce ed ee ff dd fd d0 dd ec cc dd
tone 128-159: de bd ec cc cb db cc cc cc cb bb ac cc dd cc cd
tone 160-191: cc ac dc bc dc bc bb cd cb bc cc dc bc cd cb cc
tone 192-223: ac dc ac cc bb cc cc cb cc ab ac ac ca ba ca aa
tone 224-255: ba aa bc bb 9b ab bb ab ca ac cb bb ab ab ab 8b
tone 256-287: ba ca bc b9 aa cc ca cb ab ac ab ab ba aa ac ba
tone 288-319: aa aa ab aa ba bb aa b9 a9 aa 9b 99 8a aa bb aa
tone 320-351: aa aa 9a aa aa aa 9a 9a a9 aa a9 aa a8 9a 89 9a
tone 352-383: 89 9a 9a 98 9a a9 9a aa aa 89 89 8a a9 aa 99 9a
tone 384-415: aa aa 88 89 8a 99 8a aa 9a aa aa 8a a8 aa 9a 89
tone 416-447: 98 89 88 98 99 a9 98 89 89 88 98 98 89 99 99 88
tone 448-479: 99 88 89 99 a8 89 a8 88 8a a9 99 88 88 88 98 98
tone 480-511: 78 68 88 68 88 76 76 77 67 66 44 54 54 20 00 00
DHCP: Server
IP Pool Starting Address: 192.168.1.33
Pool Size: 32
ZyNOS Firmware Version: V3.40(AXN.3) | 04/23/2009
WAN Information:
DSL Mode: ADSL2+ Mode
IP Address: N/A
IP Subnet Mask: N/A
Default Gateway: 0.0.0.0
VPI/VCI: 1/32
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
Перец,
ТП 24 мбит/3 мбит Проблема в "выпадении" соединения (точнее даже отваливании). Особенно ярко это проявляется в режиме "мост": то 16 мбит, через минуту - 0,5 мбит. Вчера ночью даже не стал заходить на форум, так как страница грузилась 1,5-2 минуты
Сегодня купил леграновскую телефонную розетку... Решил соединить ПРППМ и UTP через гильзы ГМЛ и проверить качество сигнала.
Есть сильное подозрение о правоте сотрудника провайдера (по разговору умный парень) касательно зависимости сигнал/шум от "зачищенности/заржавленности" контактов.
Существуют ли особые способы быстро найти свою линию в щитке? Мне в голову приходит только отвинчивание всех концов, закорачивание своего кабеля со стороны абонента и прозвон кабелей в коробке на КЗ
drdollar написал :
Есть сильное подозрение о правоте сотрудника провайдера (по разговору умный парень) касательно зависимости сигнал/шум от "зачищенности/заржавленности" контактов.
В моём первом посте написано про коннекторы. Посмотрите свой через лупу.
Перец, прочитал. Благодаря нему купил 2-ю новую розетку.
Главный подозреваемый в "подрывной контррреволюционной деятельности" - распределительный телефонный ящик на перекрестке улицы, проржавевший ещё в прошлом тысячелетии и заботливо обернутый полиэтиленовым кульком.
Однако временно туда добраться невозможно.
распределительный телефонный ящик на перекрестке улицы, проржавевший ещё в прошлом тысячелетии
И это то-же бывает, но в 90 % виноват старый прппм, несколько раз перекопанный и замотанный изолентой, старательно закопанный лопатой.
Обычно в таких случаях, если линия по измерениям "в нормальном состоянии" выход один - полностью зачистка, обновление всех контактов(в доме, на к.я.)
В особых случаях производим замер. Если к.я. под замком, не проблема, дужка спиливается ножовкой за пять минут, с перекуром. Этих замков попилил не меряно...
Далее замер скорости на к.я., средствами абонента, т.е. самого модема. Если это длинковсий мопед то преобразователь 12 в 220В в прикуриватель машины, если зухель то ему можно маленький аккум(от упсы подойдёт). И замер на кабельном ящике. Ну а там будет видно.
Но в большинстве случаев виноват прппм, или кривые ручки абонента.
Да кстати, и по теме, как соединять прппм с utp без разницы, главное надежно. Ведь по сути таких кабельных соединений(муфт) не мерено. И поверь они все без пайки....