у нас есть здание,состоящее из подвала,3 этажей и чердака.при запуске обнаружили,что на первом этаже комп не находит 3 ручника из 3,а в подвале не находит вообще пожарных датчиков.в чем может быть проблема?это здание соединено с соседним корпусом проходом,и в соседнем здании и так же все нормально заработало
юра Т написал :
а какое хоть оборудование то стоит?
Дык, пожарное
.
Степаныч, проблемы могут быть в целостности линий до упомянутых датчиков, в гибели приборов, к которым они подключены, в незапрограммированности компа или пульта и т.п.
Но все сколь-нибудь осмысленные ответы - только после того, как вы обрисуете ситуацию точнее. Марки приборов, есть ли проект, можете ли вы проверить живость этих линий.
Экстрасенсов - НЕТ.
Степаныч написал :
комп находит все приборы,а сам кдл не находит ни одного датчика
Что и как мигает на КДЛ? (ПО давно обновляли? Может версиия КДЛ более новая, чем программа?) Если, не находится всё- то смотреть версии- первая задача.
ну если все так запущено то :
отключаем все, кроме первого датчика (смотрим что бы он был правильно подключен), лезем в uprog и смотрим его наличие.
Если есть, то применяем метод описанный выше - располовиниваем дплс и ищем и т.д. . Если не видит, меняем кдл.
Это все конечно при условии что все было когда то запрограммировано, включая адресацию датчиков.
А ответьте-ка, мил человек, у Вас вообще-то комп на объекте есть? Опыт в установке БОЛИДА какой? Уж больно Вы нескладно и не по теме на вопросы отвечаете. Это ж додуматься надо КДЛ местами менять... Зачем? Если есть комп, отключив и 485 и весь шлейф, к чертовой бабушке, и ткнув один извещатель напрямую к КДЛ - всё будет ясно?
А чтобы определить неисправность всей линии, опрос хотя бы одного извещателя, КЗ -надо только глаза на прибор поднять ( что, почему-то Вы упорно не делаете?), а если нужна полная картина событий- листануть буфер событий и запрос шлейфов.
Ребята, так похоже это очередной инженер, которому нужно сдавать объект, а в системе он разбирается как я в космических кораблях. Монтажников и инсталяторов нужно привлекать к таким работам грамотных и не скупиться на оплату их труда, а то гастеров наберут за три копейки и хотят адресный Болид запускать на раз-два.
комп нашел все приборы на всех кдл,кроме подвала.подвал разделили пополам и прозвонили.напряжение есть на всех датчиках.если подключать датчики к кдл по половинам,то он находит датчики в кол-ве от 9 до 16 каждое крыло,а целиком если подключить,то не находит ни одного.
legith написал :
Смотрите полярность ДПЛС и правильность подключения ДИПов по меткам на корпусе.
Вот в таую ловушку на 30 минут задумчивости я и попался , благодаря дурости монтажников Установка "по метке" не означает, что не найдется кто-нибудь с кривыми руками, кто на самой площадке не перепутает + и - . Велел для пробы, перевернуть и ткнуть "не по рискам"- и... заработало
а вообще бризы надо ставить, что бы таких проблем не возникало. [/QUOTE написал :
бризов стоит 8 штук в подвале.
[QUOTE=и сколько сопротивление линии получилось?
сопротивление очень маленькое
[QUOTE=Смотрите полярность ДПЛС и правильность подключения ДИПов по меткам на корпусе.[/QUOTE]
по схеме 2 расключали на "-",а 5 на "+".на всех ДИПах светодиод находится возле 5,а если ставить по риске,то кдл не находит датчики
озвучте хотя бы что у Вас там намонтировано, сколько и какие датчики, какой кабель, способ прокладки, киньте фоток, проще будет гадать на кофейной гуще
Я понимаю, что Вы правильно прочли инструкцию по подключению, но при расключении розеток могли просто машинально перепутать полярность.
Система не находит даже извещатели подключеные до первого БРИЗа в подвале? Если так, то ищите проблемы в ДПЛС от контроллера до БРИЗа, если не находит после второго БРИЗа, то ищите проблемы после него и т.д. Если есть возможность, то закольцуйте временно весь подвал на КДЛ. Тогда полюбому увидите проблему.
Степаныч написал :
комп нашел все приборы на всех кдл,кроме подвала.подвал разделили пополам и прозвонили.напряжение есть на всех датчиках.если подключать датчики к кдл по половинам,то он находит датчики в кол-ве от 9 до 16 каждое крыло,а целиком если подключить,то не находит ни одного
Судя по этому посту у Вас где-то сидит коротыш. Можно снимать по одному извещателю и смотреть когда линия придёт в порядок, там и искать проблему, но ещё может быть неисправным извещатель, так что или устанавливать по одному и смотреть на результат, или снимать по одному.
legith написал :
Система не находит даже извещатели подключеные до первого БРИЗа в подвале? Если так, то ищите проблемы в ДПЛС от контроллера до БРИЗа, если не находит после второго БРИЗа, то ищите проблемы после него и т.д. Если есть возможность, то закольцуйте временно весь подвал на КДЛ. Тогда полюбому увидите проблему.
у нас по схеме сразу от кдл идет датчик,а за ним бриз,в обоих крыльях,кдл стоит посередине.датчики на обычном потолке-дип 34а-01-02,а в подвесном потолке стоит бриз.
юра Т написал :
озвучте хотя бы что у Вас там намонтировано, сколько и какие датчики, какой кабель, способ прокладки, киньте фоток, проще будет гадать на кофейной гуще
по проекту 37 датчиков:2 ипр 513-3а-исп01,8 бризов и 27 дипов 34а-01-02.кабель-фрлс 2*0,75,все в гофре по потолку
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.