По зданию злектромагнитные замки, турникеты на входе и т.п.
Но курить народ ходит на чёрную лестницу и считает своим долгом,
подпереть дверь огнетушителем или стулом.
Блокировкой кнопок аварийного выхода, тоже не гнушаются.
На чёрной лестнице камер нет.
Ну если даже поставить и поймать нарушителей, как наказывать,
нужно основание, распоряжение, приказ желательно с упором на закон,
правила или, что-то подобное.
BSmaster написал :
Но курить народ ходит на чёрную лестницу и считает своим долгом,
У нас на предприятии, которое я обслуживаю, рабочим курение на территории запрещено приказом, вообще.
Хочешь курить, на улицу через проходную, но охрана не выпустит, либо увольняйся.
Несогласных охрана ловит, им идет часть денег от штрафа.
BSmaster написал :
нужно основание, распоряжение, приказ желательно с упором на закон,
У Вас директор есть? Или преприятие само по себе работает? И что это вообще за обьект?
СКУД с программой, компом? У охраны есть программа? Тогда нет ничего проще- на экране мигает надпись "дверь оставлена открытой". Сделайте выход не по кнопке, а по карточке и читайте фамилии кто вышел и "подпер" дверь. Что касается штрафа, то сначала "Приказ" руководителя "об организации пропускного режима", и далее любой приказ о наказании за нарушение пропускного режима. Все просто.
WIK написал :
Сделайте выход не по кнопке, а по карточке и читайте фамилии кто вышел и "подпер" дверь.
Не уверен, что можно по нормам пожарной безопасности.
По тревоге могут карточки не взять и задохнутся на пороге.
WIK написал :
Что касается штрафа, то сначала "Приказ" руководителя "об организации пропускного режима", и далее любой приказ о наказании за нарушение пропускного режима.
Вот, вот о том и речь, что бы не лепить на коленке то, что уже давно действует и закреплено стандартами,
хотелось бы сослаться на рыбу.
WIK написал :
Можно. Для этого и существуют:1 аварийные включатели
Подключение СКУД через выходные реле пожарной сигнализации, при пожаре снимающее питание
Вот его народ и нажимает, вместо кнопки выхода, а вы говорите "сделать выход по карточке".
Похоже придётся эти аварийные кнопки паралелить с пожарной сиреной.
BSmaster написал :
Похоже придётся эти аварийные кнопки паралелить с пожарной сиреной.
А вот насчет этого наверняка есть какой нибудь запрет.
Не майтесь дурью, приказ с подписью директора о запрете и штраф.
Дальше камера, вывести охране, им приказ следить, при нарушении охрана разбирается, если не реагирует, завление начальнику охраны.
Остальное не Ваша головная боль.
Как я понял, Ваша проблема, это нормальное функционирование системы, система работает, срабатывает человеческий фактор, а с ним не Вам бороться.
kirich написал :
Как я понял, Ваша проблема, это нормальное функционирование системы, система работает, срабатывает человеческий фактор, а с ним не Вам бороться.
Похоже придётся мне, директор понимает под нормальным фукционированием всё в комплексе,
вот по этому и пытаюсь отписаться приказом, что бы остальное на наш отдел не вешали.
Def461 написал :
При пожарной тревоге ВСЕ двери РАЗБЛОКИРУЮТСЯ
Так должно быть в нормальной системе, но далеко не везде это так. Бывает, что СКУД сам по себе, а пожарка сама по себе и охранная система ещё сама себе хозяйка.
Да при чём здесь капканы. Бывает на объект нужно установить СКУД, а остальное уже давно смонтировано и работает и никто менять то, что уже работает не собирается. Вот и приходится крутиться.
А у вас в Украине уже всё по-Европейски? Такое впечатление складывается, читая Ваши посты.
При том, что нужно работать как положено и делать как положено, а не джамшутить.
Если "все смонтировано", значит есть работающая Пожарка и забрать оттуда сигнал тревоги на СКУД Ваша прямая обязанность.
Разруха не в клозетах, Разруха в умах
Если у Вас лучше получается цитировать Булгакова - займитесь риторикой, раз нет понимания, что свою работу нужно делать так, как НУЖНО, а не нести геополитическую чушь и проводить гнилые отмазки собственной несостоятельности, как специалиста.
При этом Законы допускают любое условие отключение СКУДа и открытие двери. Хоть от реле пожарки, хоть от рычагов, хоть от волшебной палочки. Никаих жестких предписаний на этот счет нет!
kirich написал :
А вот насчет этого наверняка есть какой нибудь запрет.
Мне такие запреты неизвестны. В качестве кнопки используется ручной пожарный извещатель с сертификатами и т.п. Тревога от него - вполне законный способ запуска пожарной тревоги, эвакуации, дымоудаления и прочего.
.
BSmaster написал :
Вот его народ и нажимает, вместо кнопки выхода, а вы говорите "сделать выход по карточке".
Похоже придётся эти аварийные кнопки паралелить с пожарной сиреной.
Такие кнопки есть систем-сенсоровские с двойной группой контактов, одной можно разблокировать дверь, другой - жать на тревогу в пожарке-охранке. Разок-другой нажимальщики кнопки экстренного выхода запустят тревогу в здании и эвакуацию, народец соберётся под зданием на лужайке - и меры административного свойства будут приняты. Нет камеры на чёрном выходе - плохо. По возможности, подсуетитесь, родина должна знать своих героев.
Опять же, для предотвращения случайных нажатий поверх кнопки ставится пластиковая защитная крышка. И пломбируется. Количество нажатий просто от скуки, просто выйти покурить при этом резко снижается.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.