Сможете подсказать, какой коэффициент мощности у малыша (электромагнит под нагрузкой) при полной и неполной нагрузке?
И какие двигатели с каким коэффициентом ставят в дренажные насосы?

Единственное, что нашел в сети - то, что асинхронные двигатели на хх имеют КМ ~10-20%, а при номинальной нагрузка 80-85%.

И какая мощность указывается у бытовых приборов. Учитывая, что она в Вт, видимо активная? Так?

Заранее спасибо.

Неужели никто не знает?
Нужно для понимания, можно использовать дистанционно управляемые розетки Duewi или нет. Заявленная мощность Активная 3500Вт, реактивная 690ВА. Если у малыша

Регистрация: 04.07.2009 Донецк Сообщений: 6736

По этой ссылке
откроете таблицу 6 - там коэффициенты мощности различных электромагнитов - вряд ли у насоса намного отличается.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

Emerald написал :
И какая мощность указывается у бытовых приборов.

с бытовыми "все плохо" могут указывать и полезную и потребляемую, а в ВА обычно указывают мощность генерирущих электричесто изделий.
ПС в Вашем случае имхо стоит считать что вся паспортная мощность "реактивная"

7351 написал :
там коэффициенты мощности различных электромагнитов - вряд ли у насоса намного отличается.

За ссылку спасибо. Надеюсь, что для больших мощностей соотношение то же и под нагрузкой реактивная составляющая уменьшится.

johnlc написал :
ПС в Вашем случае имхо стоит считать что вся паспортная мощность "реактивная"

Ну это все таки голословно. При некоторых условиях паспортная мощность может быть в несколько раз меньше реактивной.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

Emerald написал :
Ну это все таки голословно. При некоторых условиях паспортная мощность может быть в несколько раз меньше реактивной.

не затруднит привести пример насоса у которого реактивная больше паспотроной мощности в разы ?

Я не про насосы, но вообще асинхронные двигатели на хх имеют КМ ~10-20%. А центробежные вполне себе асинхронные, афаик.

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

Emerald написал :
Я не про насосы, но вообще асинхронные двигатели на хх имеют КМ ~10-20%

ну и сколько асинхронник на ХХ потребляет полезной мощности ват 20 ? делим на 10% КМ итого 200-20 = 180 ватт реактивки
на паспортной мощности допустим 1000Ватт КМ уже где то 0.7 итого 1428-1000= 428 реактивной
и где разы превышения реактивки над паспортной ?