Сможете подсказать, какой коэффициент мощности у малыша (электромагнит под нагрузкой) при полной и неполной нагрузке?
И какие двигатели с каким коэффициентом ставят в дренажные насосы?
Единственное, что нашел в сети - то, что асинхронные двигатели на хх имеют КМ ~10-20%, а при номинальной нагрузка 80-85%.
И какая мощность указывается у бытовых приборов. Учитывая, что она в Вт, видимо активная? Так?
Неужели никто не знает?
Нужно для понимания, можно использовать дистанционно управляемые розетки Duewi или нет. Заявленная мощность Активная 3500Вт, реактивная 690ВА. Если у малыша
Emerald написал :
И какая мощность указывается у бытовых приборов.
с бытовыми "все плохо" могут указывать и полезную и потребляемую, а в ВА обычно указывают мощность генерирущих электричесто изделий.
ПС в Вашем случае имхо стоит считать что вся паспортная мощность "реактивная"
Emerald написал :
Я не про насосы, но вообще асинхронные двигатели на хх имеют КМ ~10-20%
ну и сколько асинхронник на ХХ потребляет полезной мощности ват 20 ? делим на 10% КМ итого 200-20 = 180 ватт реактивки
на паспортной мощности допустим 1000Ватт КМ уже где то 0.7 итого 1428-1000= 428 реактивной
и где разы превышения реактивки над паспортной ?