Redline 1985,> "....Так как Вы не предложили оперативно подъехать посмотреть - предложить варианты решения проблемы, а пытались убедить меня, что это норма...."
Добрый день. Инцидент действительно правдивый. Может Олег(WLM) и действительно хорошо делает, но проблемы с ним начинаются при гарантийном случае. Переделывать он не хочет, потом перестает отвечать на звонки (звонил на 89014032214). Куда на него жаловаться чтобы брак устранить не понятно - он там сам себе директор. И еще хочу сказать свое наблюдение - в качестве плюсов он заявлял, что его монтажники не наемные и постоянной группой работают - вот в этом тоже есть минус. Эта команда все время занята, на выездах, на монтаже и т.п. вызвать монтажников для исправления брака вообще оказалось не реально. В итоге свою проблему я решил силами других специалистов.
Хотелось бы обратить внимание на вопрос соблюдения нормативов при монтаже электропроводки в составе трассы - в разделе электрика целая тема на этот счет
Пожалуйста, переделайте участок заказчику так как пока эта проблема не устранена, она играет против вас.
WLM, Олег, добрый день!
Вчера мы с Вами разговаривали по телефону по поводу некорректно выполненного монтажа трассы кондиционера с нарушением ПУЭ вчасти прокладки питающего кабеля вплотную к стояку отопления в результате чего началась оплавляться изоляция трассы, что при этом случилось с кабелем неизвестно.
Так как Вы не предложили оперативно подъехать посмотреть - предложить варианты решения проблемы, а пытались убедить меня, что это норма, а у меня из-за этого простаивает ремонт и я не могу делать откосы, я, как и говорил, был вынужден создать тему на форуме для обсуждения качества монтажа и опасности такого монтажа. Вот ссылка на тему
Предлагаю обсудить Ваши варианты решения проблемы в той теме.
WLM,
Олег, добрый день.
В лабораторию нужно установить систему приточной вентиляции с очисткой и кондиционированием поступающего воздуха (нагрев, охлаждение, осушение).
Площадь помещения около 30м2, потолки 3.5 метра, в комнате стоят два вытяжных шкафа, которые работают периодически и вытягивают по 1500 м3/ч (по факту неизвестно).
Лаборатория находится на Ленинском проспекте, воздух очень грязный. В помещении есть канал приточной вентиляции, но его работоспособность под вопросом, т.к. его не чистили, наверное, с момента постройки.
Схему помещения прилагаю.
Хотелось бы получить от вас оценку стоимости работ под ключ, важно все работы выполнить в этом году, бюджетная организация.
yurez, добрый вечер. Идея хорошая.
Выводить на балкон третьей точкой не стоит. Лишнее.
Расположить установку лучше под окном гостиной, потом через глушитель CSR160/900 и V-образные штаны зайти в смежные комнаты.
Наружные блоки кондиционеров придется демонтировать и по новому смонтировать под окно детской.
КИВ в спальню лучше не ставить. Толку от него не будет. Лучше поставить ТИОН 3S.
И, если не трудно, то пишите на: sfera30.2@mail.ru
Олег, добрый день.
Думаю над установкой приточки. Вводные - 3к, 100м2. цель - свежий воздух. за бортом не особо пыльно или загазовано. приточка в первую очередь нужна в гостиную (комната 5) и детскую (комната 6, 1 дошкольник). Может быть, третий ввод сделать на балкон (из дилетанских соображений, что увеличивая кол-во выводов, можно держать скорость приточки повыше, не получив неприемлемого шума). Всего к квартире 2 взрослых и 1 ребенок.
красным на рисунке - блоки кондеев. синим - теоретические места установки блока приточки.
вид с балкона
вид из гостиной. ввод либо через наружнюю стену, либо через смежную с детской стену
вид из детской. если вешать блок не у балкона, а между комнатами, то ввод в теории можно сделать в детскую и тройником через смежную стену - в гостиную
смотрю на V-STAT FKO 4A. второй - третьей скорости должно хватить.
в спальне (помещение 9) в противоположном от входа углу поставить клапан - таким образом будет протягивать через всю квартиру. ну или не знаю какие еще варианты..
прошу сделать предложение по моим наброскам или Ваш вариант
WLM, добрый день! Уже пользовался вашими услугами, теперь потребовалось смонтировать еще один кондиционер в другой комнате. Планирую поставить TOSHIBA RAS-07EKV-EE/RAS-07EAV-EE (комната 12 кв.м.). В квартире идет ремонт, поэтому в плане установки пока будет требоваться монтаж наружного блока и прокладка трассы (скорее всего в коробе). Дополнительно нужно будет снять внутренний блок в соседней комнате. После окончания ремонта нужно будет установить два внутренних блока и обслужить ранее установленный кондиционер (TOSHIBA RAS-10SKVR) Сколько будет стоить такая работа и сам кондиционер?
Хочу оставить положительный отзыв о работе Олега и его бригады. Кондиционер приобретала у Олега, выбрала после изучения инструкций некоторых предложенных Олегом моделей, устанавливали в два этапа. Предварительно приезжал Олег, после беседы с ним было ясно, что человек полностью владеет темой - Профессионал и готов предложить оптимальное решение, а нам оно было необходимо, так как вопросы у нас были, некоторые задавала на этом форуме. При выполнении обоих этапов работ мастера приехали во время, сделали все аккуратно, пыли не было, т.к. работали с промышленным пылесосом, мусор за собой убрали, доброжелательные, никаких проволочек в работе не было. Отдельное спасибо Олегу за предложенное техническое решение по креплению наружного блока, получилось, что мы единственные в нашем доме у кого наружный блок при нашем варианте расположения балкона и прилегающей стены крепится к стене, а не к перилам балкона. Радует, что есть такие профессионалы, как Олег и его команда.
А мы сегодня вот такую красоту поставили.
Наружные блоки на виброопорах.
После запуска работают бесшумно на любых режимах.
Кабель и межблочный и силовой ВВГ нг LS. Обмотали белой изолентой, что бы черным цветом не портил общей картины. Все трассы идут внутри подшивных потолков в доме. Изоляция 9 мм. К-флекс. Никаких обмоток под потолком, что бы избежать уменьшения толщины изоляции и, как следствие, потери её эффективности. Ведь в этом случае высока вероятность выпадения росы при длительной работе на охлаждение. К нам уже были обращения от клиентов, когда предыдущие монтажники плотно обматывали трассу и потом получали каплепадение на натяжной потолок. Приятного мало.
Подскажите стоимость установки Ballu BSE-07HN1, Москва, дом кирпичный, этаж 4/12.
Из доп. услуг возможно понадобится проводка от щитка (без штробления, в коробе), т.к. розетки слабые.
Если у вас в наличии имеется указанная модель (BSE-07HN1), то также интересует цена на саму систему.
Gordey- написал:
Хотел выразить благодарность Олегу и его команде за качественный монтаж кондиционера, ребята молодцы, все сделали аккуратно и быстро, предложили различные варианты по минимизации затрат по монтажу, также у Олега приобрел кондиционер по очень выгодной цене, Спасибо Вам и удачи в работе, когда буду готов на второй этап сообщу,
Хотел выразить благодарность Олегу и его команде за качественный монтаж кондиционера, ребята молодцы, все сделали аккуратно и быстро, предложили различные варианты по минимизации затрат по монтажу, также у Олега приобрел кондиционер по очень выгодной цене, Спасибо Вам и удачи в работе, когда буду готов на второй этап сообщу,
Dмиtрий написал: WLM, Олег, в продолжение телефонного разговора, прошу записать на обслуживание кондиционера на 08.04.2017 г. в 9:00. Сегодня вечером отправлю Вам подробную информацию с координатами.
WLM, Олег, в продолжение телефонного разговора, прошу записать на обслуживание кондиционера на 08.04.2017 г. в 9:00. Сегодня вечером отправлю Вам подробную информацию с координатами.