Не наступайте на мои грабли, мож кому моя история поможет.

Дано:

3-х комнатная квартира, в стяжке пола были проложены провода в гофрах, суммарно более киллометра. на розетки 2.5 квадрата NYM, на освещение 1.5 квадрата. Из-за балбесов делавших стяжку, стяжку демонтировали и уложили новую-хорошую, поэтому было подозрение, что провода могут быть не целые.

Всего у меня было 5-ть электриков.
1 - русский гастарбайтер, прокладывал провода. достался от прораба.
2 - хохол, собирал эл. щиток в квартире, суммарно 36 позиций вроде. достался от прораба, когда у электрика номер 1 прихватило почки и он уехал домой.
3 - русский подмосквич прозванивал провода, после того как я расстался с прорабом. сказал что всё ОК.
4 - русский москвич, ставил розетки, датчик света и проверял щиток за электриком номер 2. нашёл его через газету.
5 - известный на этом форуме lev125. в раздел электрика заглядываю редко, поэтому узнал о том что он тут пишет от него лично. нашёл его сайт через яндекс.

номер 1 отработал в принципе нормально, а все проблемы начались с номера 2. щиток он собрал неверно, а чтобы хоть что-то работало - пообрезал землю,

т.е розетки работали, но без земли. причём электрик номер 4 никаких проблем в щитке не увидел. сказал что всё собрано верно, а на вопрос какого Х.. у меня выбивает УЗО при попытке дать нагрузку на розетку в сан. узле и на балконе, сказал что в проводах короткое замыкание.

т.е фактически надо было вскрывать вымученную идеальную стяжку, чтобы протянуть провод на балкон и долбить стены с плиткой, чтобы перетянуть провод в сан. узел. так же сказал, что у меня не работает датчик движения.

я дал добро всё ломать и всё былобы сломано, еслиб у электрика задался день.
НО он у него не задался, его било током в итоге он промучался весь день и под конец сказал что уходит ничего не починив.

В ИТОГЕ, наткнулся на сайт lev125, настроение было уже ниже плинтуса.. ну и пригласил его найти обрыв в проводах, чтобы просверлить дырки в местах разрывов и без особых проблем спаять провода.

lev125 приехал на следующий день, неисправные розетки заработали уже через 5 минут после его приезда.

но это ещё не всё, он показал и обьяснил что у меня в щитке творится, точно уже не помню(если интересно, lev125 отпишет) но смысл такой, что дифы были собраны так что пропускали свыше50 ампер, т.е больше вводного автомата. после этого я дал добро на перетряску щитка и вот сегодня у меня всё работает как нада.

так же он показал два сгоревших предохранителя в датчике движения, т.е электрик номер 4 не правильно его подключал. lev125 подключил через жучок, чтобы показать что датчик исправен. - экономия.

отсюда вывод, загляните в свой щиток,
если вы видите обрезанную землю, но розетки работают
если ваш электрик говорит что у вас в проводах короткое замыкание
если на площадке срабатывают вводные УЗО или Автомат, быстрее чем во внутриквартирном щите

то не спешите ломать стены и снимать стяжку, как я понял от lev125 - 99% случаев неисправностей в электрике при капитальном ремонте - неправильно собран электрический щит. особо если у вас там куча УЗО и ДИФ'ов.

ps. фотки щитка сделанного lev125 выложу попозже.

pps. lev125 спасибо за отлично сделанную работу !
теперь одним гимороем меньше.

Регистрация: 13.05.2006 Тель-Авив Сообщений: 170

а что в квартирах с двухпроводкоя розетки вообще не ставят?или в них УЗО не ставят?или у вас УЗО к земле было подключенно?

может лучше выдумать более правдивую историю!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Vadik
Геморроя вообще не было бы, если бы вы с самого начала привлекли однго квалифицированного специалиста вместо десяти, включая и человека, обвешанного красивыми приборами для определения двух сгоревших предохранителей ...

хехе. Злые вы. Оба. Если регулярно бьет током, то геммороя не будет.

Я тоже люблю, когда рядом "смежники" работают =) На контрасте. Много ли заказчику нужно, дать ему криворуких мастеров, а после просто хороших специалистов. И он, заказчик, рад радёшенек, что есть таки мастера на земле русской =)
Полагаю ни кто из местных и не сомневался, что Лев хороший мастер. Со странностями =), но хороший.

Vadik написал :
Мои мучения с электриками и отзыв о работе lev125

Спасибо Vadik. Не ожидал.
А стоило-ли писать? Я конечно понимаю, что Вы хотели, как лучше.
Но мир жесток. Настоящих мастеров мало, а вот кто хочет поживиться, на их труде море. И вот теперь у идиотов, появиться шанс отомстить за свою тупость.
Интернет, большая аудитория, а значит много и ....
Конечно некоторые подумают, что мы с Вами просто договорились (типо в рекламных целях). Но они не так страшны, ну выскажут своё мнение и всё. А вот те кто уверены, что Вы написали правду, будут по всякому сейчас извращаться.
Но всё равно Vadik спасибо, хоть Вы так наивны.

tryt написал :
а что в квартирах с двухпроводкоя розетки вообще не ставят? или в них УЗО не ставят?или у вас УЗО к земле было подключенно?

за те бабки что я заплатил электрикам-гастарбайтерам + стоимость кучи автоматов и дифов, мне четырёхпроводку должны были сделать. на два провода я ну никак согласен небыл.

to avmal:
в других разделах форума я писал, что прораб от меня сбежал.
электриков и всех остальных я не сам по началу выбирал.

to Oleg V:
самое поразительное, что в газетах бесплатных обьявлений всего три телефона электриков нашёл. один не отвечал, а второй спалил мне датчик движения.

реальных мастеров мало и на лбу у них не написано что реально мастер, а не ломастер.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lev125 написал :
Спасибо Vadik. Не ожидал.
Но всё равно Vadik спасибо, хоть Вы так наивны.

Как я понял, это ваш контингент - наивные клиенты...

lev125 написал :
Конечно некоторые подумают, что мы с Вами просто договорились (типо в рекламных целях).

Ну, договорились, ну и что... Марку-то надо двигать... ничего такого.

Я тоже пару раз договорился... Ну похвалили меня здесь... Никто почему-то не вякнул даже. Наверное, потому что я людей идиотами не обзываю? А?

avmal написал :
Как я понял, это ваш контингент - наивные клиенты...

VladislavV написал :
Ну, договорились, ну и что... Марку-то надо двигать... ничего такого.

Ну, вот видите Vadik, это первые ласточки. А что дальше будет?
И самое интересное: это те люди, у которых лица в поту и руки по локоть в грязи, казалось бы

2lev125 Экый вы злобствующий тип. А я ведь по-хорошему... К сожалению, работая электриком, сложно не вспотеть и не испачкаться

2VladislavV Вы электрик-профессионал?
И пишите такую чушь: Ну, договорились, ну и что... Марку-то надо двигать... ничего такого.

2lev125 Вот вы сами же нарываетесь... Вы, очевидно, работаете в белом костюме и белых же перчатках... Завидую.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

lev125 написал :
Ну, вот видите Vadik, это первые ласточки. А что дальше будет?
И самое интересное: это те люди, у которых лица в поту и руки по локоть в грязи, казалось бы

А в тебе потные люди с грязными руками вызывают отвращение? Ты же за их счет и кормишся. Не гоже так ...
А Vadikа мне искренне жаль. Раскрутили по полной ...

lev125 написал :
На что?

На негатив в ваш адрес. Тут вам, кажется, уже и стрелку хотели забить...

avmal написал :
А Vadikа мне искренне жаль. Раскрутили по полной ...

Vadik, мне кажется это уже по Вашу душу?

lev125 написал :

avmal написал :
А Vadikа мне искренне жаль. Раскрутили по полной ...

Vadik, мне кажется это уже по Вашу душу?

to avmal:
гастарбайтеры да, lev125 - нет.

проверка всей моей сети и грамотная пересборка щитка + отличное настроение = 100$

по моему номально, сижу довольный как удаф.

гастарбайтерам отдал 200$ только за сборку.

ps. как то в вашем разделе не спокойно, у нас в "Общем" как то поспокойнее и на личности никто не переходит.
все друг-другу помогают и не флудят бестолку.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Vadik написал :
to avmal:
гастарбайтеры да, lev125 - нет.
проверка всей моей сети и грамотная пересборка щитка + отличное настроение = 100$
по моему номально, сижу довольный как удаф.

гастарбайтерам отдал 200$ только за сборку.

ps. как то в вашем разделе не спокойно, у нас в "Общем" как то поспокойнее и на личности никто не переходит.
все друг-другу помогают и не флудят бестолку.

Так вы, значит, ничего и не поняли. Как оказывается вам мало нужно для счастья - перебрать щиток, который сразу можно было сделать нормально, заменить 2 предохранителя, которые сами могли заменить, отдать деньги ... Мне бы ваши заботы.
А в разделе у нас сегодня спокойно - даже непривычно как-то ... А что на личности переходят, так живые люди за каждым логином стоят - личности ... "Общий" - он и есть общий ...

хочешь, чтоб было сделано как надо - сделай сам.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2vova123
Это тоже не панацея... В виду слишком большого множества вещей, которые надо делать...
Разбираться во всем и все уметь - просто нереально, в виду непродолжительности нашей жизни...

Vadik написал :
проверка всей моей сети и грамотная пересборка щитка + отличное настроение = 100$

И многие здесь присутствующие готовы за эту сумму хотя бы просто доехать до "наивного клиента"?
Никто? Тогда что критикуем? Формы рекламы lev125?
Так отчего бы и не прорекламировать вполне доступную по цене услугу?

ВТБ! написал :
И многие здесь присутствующие готовы за эту сумму хотя бы просто доехать до "наивного клиента"?

ВТБ! написал :
Так отчего бы и не прорекламировать вполне доступную по цене услугу?

Услуга некачественная, развод на деньги. Клиент так и не понял, за что отдал 100 зеленых. За жучок вместо двух (почему, кстати, двух?) предохранителей? Или за немотивированную "перетряску" щита? Схемы нового щита где - как его дальше эксплуатировать-то? Или опять lev125 вызывать? Где упоминание о гарантии на произведенные работы?

Slawa написал :
Клиент так и не понял, за что отдал 100 зеленых.

А ему это надо? Ему надо, чтобы заработало - а больше никто приехать не желает.

Где упоминание о гарантии на произведенные работы?

Какие гарантии при уклонении от уплаты налогов? Только устные, разумеется.

Или опять lev125 вызывать?

А как-же иначе?

ВТБ! написал :
А ему это надо? Ему надо, чтобы заработало - а больше никто приехать не желает.

Конечно, надо. Он, возможно, еще и сам не понимает. Отойдет (если не виртуал), сообразит - заказывают не "чтобы заработало", а "чтобы работало установленные (клиентом или руководящими документами) сроки службы".

ВТБ! написал :
Какие гарантии при уклонении от уплаты налогов? Только устные, разумеется.

В хвалебной оде забыл упомянуть даже об устном обещании. А не должен бы, так хвалит... После 4-ех сменных электриков, да по контрасту...

ВТБ! написал :
А как-же иначе?

Иначе - платить налоги.

lev125 вы электрик?. Можно воспользоваться вышими услугами? Мне тоже проверить проводку и сборку щитка. Все работает, но щиток думаю надо переделать. Пора вызывать контрольноизмерительную лабораторию (новостройка), нужна проверка мастера и сверка всего сделанного с электропроектом. Как дорого это будет стоить?

А еще есть электрики готовые рассмотреть мой вопрос? Напишите в личку.

ребята, при ремонте столько гиммороев, что когда всё работает - это уже большая удача. те электрики, что у меня возились, в моём доме суммарно более 10 квартир делали. и хозяева этих квартир даже не догадываются, что у них например земли нигде нету и УЗО с Дифами стоят только для вида в качестве рубильников.

У ВСЕГО ДОМА выбивает вводные автоматы(50А) и УЗО(63А, 100мА) возле счётчиков, и не парятся, что внутриквартирный щиток не срабатывает. типа так и должно быть - у всех же так.

так что добро пожаловать к нам на клондайк. всему дому щитки перебрать.
я уверен, что в 99% домов-новостроек такие же проблемы. потому как собирают щиты дилетанты. только в газетах вы не печатаетесь и фиг найдёш вас днём с огнём.

поэтому лучше я заплачу 10 раз чтобы всё работало как надо, чем будет всё работать непойми как. к тому же не такие это деньги, которые нужно экономить на электро-безопасности.

ps. схему сам нарисую, ибо инженер. да и по рабочему щитку это не проблема.

Ну вы блин даёте, да у Вас тут война началась ?

Vadik написал :
поэтому лучше я заплачу 10 раз чтобы всё работало как надо, чем будет всё работать непойми как. к тому же не такие это деньги, которые нужно экономить на электро-безопасности.

вот с этим согласен, побольше бы таких заказчиков, а то поручают делать электрику штукатуру-маляру (с ближнего зарубежья), и потом удивляются, а че лампочки-то не горят?

2Vadik совет: перед тем как нанимать электрика посмотрите его прошлую работу и задайте пару тройку наводящих вопросов из этого форума.

эл. любитель написал :
2Vadik совет: перед тем как нанимать электрика посмотрите его прошлую работу и задайте пару тройку наводящих вопросов из этого форума.

смотрел работу, задавал вопросы .. толку нету.
электрика - это такое дело где с правилОм не подлезеш и визуально не оцениш.
надо суть вещей понимать.

to lev125:
незачем.
я мучался, теперь пусть сами ищут и шишки набивают.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Vadik написал :
электрика - это такое дело где с правилОм не подлезеш и визуально не оцениш

Нанимайте представителя Заказчика - высококвлифицированного специалиста, независимого от проектантов и подрядчиков, который будет их периодически проверять.